V IT sieti napájanej zo sekundára  transformátora je vložený prúdový chránič typu RCCBs, type B+
Sekundár trafa je zapojený do Y,
V jednom prípade je uzol je vyvedený a v druhom prípade uzol nie je vyvedený. V oboch prípadoch je zapojenie chráničov štandardné, podľa doporučenia výrobcu SIEMENS
IT sieť je 3x400v AC / 30 kW
Prosím poradiť ako odmerať časy vypnutia použitého chrániča?
Meriam prístrojom Eurotest XA MI3105 a akosi prístroj nič nenameria.


Název: Re: Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.11.2017, 17:36
Už z principu je proudový chránič v síti IT takový divný alibistický krok.
Pokud vyjdeme z toho, že chceme izolační stav alespoň 1kiloOhm na Volt, je to jen 1mA...
Tam "první porucha" s chráničem "nehne"...

Pokud je vyvedený střed sítě, měl by chránič reagovat např. pokud se bude měřit jedna fáze před chráničem proti středu za chráničem.
Pokud střed vyvedený není, to máte přes chránič vedené jen 3 "krajní" vodiče a střední není zapojen vůbec?
Pak by se chránič dal vyzkoušet "mezi fázemi",  jednu vzít před a druhou za chráničem, ale otázkou je "co na to měřící přístroj"...

Samozřejmě při dobrém izolačním stavu sítě se "proti PE" zkoušet chránič nedá


Název: Re: Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 02.11.2017, 18:48
Neživé části máte spojeny s PE. Simulujte první poruchu a měření proveďte v režimu druhé poruchy.


Název: Re: Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.11.2017, 19:41
Dobrá rada nad zlato. Obvykle je problém vytvořit tu první poruchu. To se provozáci orosí, aby jim to nevypadlo všechno.


Název: Re: Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 02.11.2017, 20:08
Dotaz je položen dost obecně. Chránič je přece na začátku. Zkouší se chránič, tedy vícekrát vypnutí...Před poklad začátku měření je vypnutí nebo odpojení obvodů za chráničem z důvodu cyklování zap - vyp... Bez vypnutí to prostě nepůjde.