Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: jozef vomacka 05.12.2006, 20:43



Název: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: jozef vomacka 05.12.2006, 20:43
Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m? 
Instalovano bude par svetel, lednicka, televize, varic ci varna konvice Ulozeni  do zeme ...


Název: Re: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: Štefan Beláň 05.12.2006, 21:04
CYKY 3x6 mm2


Název: Re: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: jozef vomacka 05.12.2006, 22:20
jaky muze byt ubytek  napeti na te delce ?


Název: Re: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: Štefan Beláň 05.12.2006, 22:42
To záleží jaký proud chcete přenášet!

Ohmický odpor Cu 6 mm2 je cca 3 ohmy na 1 km. Při délce 2x200m je to cca 1,2 ohmů. Při proudu 10A bude úbytek napětí 12V, tj. cca 5%,  a při proudu 20A bude úbytek cca 10% (24V).


Název: Re: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: jozef vomacka 05.12.2006, 23:45
spotrebice budou max. ty co jsem vypsal na zacatku Me slo spis o to aby ten ubytek nebyl moc velky ! Nebo spis otazka jinak jaky muze byt max.ubytek aby to neuskodilo tem spotrebicum ?


Název: Re: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.12.2006, 23:48
Z mnoha důvodů není od věci připravit čtyřžilový nebo pětižilový kabel (podle použité soustavy),  tak aby bylo možné třeba později připojit i spotřebiče na 400V. Ale i kdyby byly všechny spotřebiče jen na 230V, je výhodnější připojovat se ze třech fází, než z jedné.
Dále, u takto dlouhých přípojek není od věci zvážit použití hliníkových kabelů, hlavně tedy z cenových důvodů. Minimem pro tento případ by potom byl kabel AYKY 4Bx 16 (předpokládám soustavu TN-C).  
Připomínám, že negativní vlastnosti hliníkových vodičů, tzv. "tečení hliníku" se týkají hlavně slabších průřezů.


Název: Re: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 06.12.2006, 08:39
Pozor, pokud se jedná o klasickou přípojku s fakturačním měřením, budete stejně muset použít 3 fázový přívod, RZ jiný už jednofázový neumožňují.


Název: Re: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 07.12.2006, 11:03
To Fasulis:
prosím o vysvětlení této věty:
"Pozor, pokud se jedná o klasickou přípojku s fakturačním měřením, budete stejně muset použít 3 fázový přívod, RZ jiný už jednofázový neumožňují."

Které RZ to neumožňují, od kdy?


Název: Re: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.12.2006, 12:00
Říkal mi to kolega, který chtěl k chatce jednofázovou přípojku, řekli mu, že ne, že na samostatný pozemek vždy vedou třífázovou přípojku. Něco jiného je více chatek dohromady a společné měřící místo, kde je přivedena společná třífázová přípojka. Možná se mýlím, nevím, jak jsem koupil, tak prodávám. Navíc se mi nezdá logické tahat 200 metrů jednofázovou přípojku.


Název: Re: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: Michal Slabý 07.12.2006, 13:05
p. Vomáčka neznám podmínky Vašeho připojení, ale těch 200m je dost daleko. Běžně se taková metráž neprodává, ale předpokládám, že na objednávku to lze. Ptáte se na úbytek, ale máte promyšlené odjištění a uzemění? A možná zbytečně cena CYKY 4Bx6mm2 se pohybuje kolem 75 Kč/metr. 8)


Název: Re: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: jozef vomacka 07.12.2006, 19:48
ta chatka je v lese nejblissi obydli je prave tech 200m Elektrika jiz zavedena je z podruzneho mereni prave z toho "blizkeho" baraku V chatce je pouze svetlo Ale privodni kabel je uz nekolik let nefunkcni  :( Proto hledam moznost opetovneho zprovozneni Jsou pri pouziti hliniku nejake nevyhody? Protoze cena je lakava :)


Název: Re: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.12.2006, 08:34
U těchto průřezů žádné zvláštní nevýhody hlinikové vodiče nemají. Tak jak jsem psal, ta hlavní negativní vlastnost hliníkových vodičů, tzv. "tečení hliníku" se týká hlavně slabších průřezů.
Místa, kde budou Al vodiče připojené, musí být k tomu uzpůsobené, jinak řečeno, svorky na které budou vodiče připojené, musí být výrobcem schválené i pro Al vodiče.
Ve vašem případě bych přívodní Al kabel ukončil zvenku na chatce v nějaké přípojkové skříňce, a dále pokračoval např. kabelem CYKY 5Cx 6 do podružné rozvodnice. Přípojková skříňka by tedy byla i místem rozdění TN-C-S. Do přípojkové skříňky by v tomto případě muselo být připojené uzemnění. Pokud v místě žádné uzemnění není, dalo by se vytvořit položením zemnící pásky FeZn souběžně s kabelem v poslední části trasy. Uzemnění by se dalo využít i pro hromosvody.
Dále, vzhledem k délce kabelu bych osobně raději použil kabel AYKY 4Bx 25, potom by vás ani v budoucnu nemělo nic překvapit. Ale kabel AYKY 4Bx 16 by zřejmě také bylo možné použít, záleží na požadavcích.
Na každý pád, dříve než se do něčeho pustíte, nechejte si zpracovat projekt, projektant by vám měl navrhnout kabel podle skutečných potřeb, propočítat úbytky napětí, zvolit ochranu podle použité sítě, určit místo napojení atd.
Jde o docela zásadní věci, které by měly být posouzeny odborníkem na místě.


Název: Re: Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
Přispěvatel: Michal Slabý 08.12.2006, 10:46
S p. Hasalou se dá jen souhlasit. Pakliže nejste odborník tak se do toho sám nepouštějte. Ono by se dalo říct, že nějaké světlo a jedna-dvě zásuvky na tom nic není, ale zvlášť ve Vešem případě by to byl veliký omyl. Pozvěte si nějakého odborníka přímo na místo. Vynaložené prostředky za klidný spánek určitě stojí. 8)