Název: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 27.10.2017, 12:11
Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?

Presneji chtel bych (sem donucen) mit dva spotrebice (ktery kazdy zere 1700W) na jedne zasuvce a proto potrebuju tuhle rozdvojku https://img1.emos.eu/files/product/attachment/1914032100_05-PM0601.jpg

je u ni napsane vydrzi 3680W ale radsi se ptam tady at se jednoho dne nevratim domu ke spalenisti :)


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.10.2017, 18:15
Počítač s odběrem 1700W? To je nějaká špička při zapnutí nebo trvalý "střední" odběr?
Zařízení se spínanými zdroji je problematické z hlediska odběru, proud nekopíruje napětí, ale pouze po omezenou dobu tam tečou větší proudy, tím se více mohou projevit různé přechodové odpory, takže i když to je určené pro takový odběr, takže by to mělo vydržet, já takovým řešením nefandím a spíše podporuji pro dlouhodobější provoz  nějakou rezervu...


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Jan Bocek 27.10.2017, 20:12

Instalovaná zásuvka s jmenovitým proudem 16 A přenese výkon 3680 W při napětí 230 V.
Při napětí 240 V to bude 3840 W. Zásuvka je obvykle připojená vodičem 2,5 mm2 a jištěna jističem B16A.

Prodlužovací šnůry a rozdvojky by měly tento výkon přenášet ke spotřebiči. Uvedené prodloužení má kabel H07RN-F 3G1,5

Emos vyrábí také prodloužení s kabelem H07RN-F 3G2,5

Pokud se opravdu jedná o nonstop provoz s odběrem 3,4 kW, volil bych raději vodiče 2,5 mm2.

Jenže jak píše Jirka Schwarz, počítačové sestavy mají obvykle velký záběrový proud. Najede počítač, monitor, tiskárna, skener a případně další komponenty. Pak to klesne na pětinu až desetinu záběrového proudu. Obvykle takové sestavy jsou zapojené do PP s 5-6 zásuvkami a přepěťovkámi do jedné zásuvky 16A/230V. Je vhodné, když je PP s vodičem 1,5 mm2 zvláště při délkách větších než 3 m. To je takový standard.

Jenže vy chcete mít větší jistotu a vyšší standard.
Zásuvka to vydrží i když více záleží kolik těchto zásuvek máte připojený na stejný okruh jištěný jističem 16 A.

Jinak to prodloužení Emos s kabelem 3G1,5 je určitě lepší řešení než spoustu PP, kde je jen vodič 1 mm2 a uvedená zátěž 10 A a ještě o délce 5 m stočených do klubíčka a  staženo pásky.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.10.2017, 20:25
Standardní zařízení (pevná zásuvka) by měla vydržet s přehledem zatížení, na jaké je dimenzována. U prodlužováku je problém s tím, že záleží na tom, jak je "rozvinut". Některé firmy snižují náklady na výrobu až na hranici bezpečnosti.

Zkuste se zamyslet nad tím, jestli jste ochoten použít výrobek této firmy trvale nadoraz použití.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 27.10.2017, 23:08
Počítač s odběrem 1700W? To je nějaká špička při zapnutí nebo trvalý "střední" odběr?

To je pocitac se sedmi grafickymi kartam, ktere jedou na 99% zatizeni nonstop.
Presneji 7x Radeon R9 280X (prumerne jedna zere 230W-250W


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 27.10.2017, 23:13
Standardní zařízení (pevná zásuvka) by měla vydržet s přehledem zatížení, na jaké je dimenzována. U prodlužováku je problém s tím, že záleží na tom, jak je "rozvinut". Některé firmy snižují náklady na výrobu až na hranici bezpečnosti.

Zkuste se zamyslet nad tím, jestli jste ochoten použít výrobek této firmy trvale nadoraz použití.

To o tom rozvinuti uz sem se tu kdysi docetl s tim uz pocitam (ted sem nasel ten samy 5 metru) smiril bych se i s bubnem naplno roztazeny, proste hledam normalni rozdvojku co se strka do zasuvky, kdyby se normalne prodavaly 16A tak neni co resit.
Tady jde jen o to ze uz nemam fyzicky zadnou volnou zasuvku a nekde ten komp musim zapojit :)


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 27.10.2017, 23:31
Pokud se opravdu jedná o nonstop provoz s odběrem 3,4 kW, volil bych raději vodiče 2,5 mm2.

Jenže vy chcete mít větší jistotu a vyšší standard.
Zásuvka to vydrží i když více záleží kolik těchto zásuvek máte připojený na stejný okruh jištěný jističem 16 A.

Jeden takovy uz mi jede pres pul roku nonstop s tim ze na cely ten komp a vsechny kabely mi foukaji 100W, 40 cm vetraky takze toho ze by kabely chytnuly horkem strach nemam. To mi jede z jedne ze tri zasuvek na okruhu, na druhe zasuvce mam zapojene vetraky takze na jednom okruhu zasuvek mam celkem odber 1900W ( 1700W + 200W + 0W ) tohle je uplne v pohode. Na tu treti 0W pozdeji pribyde pocitac jen se 6 grafikami 1500W.

Ale na ty dva pocitace co budu resit zanedlouho uz mi zbyva jen jedna zasuvka co je samostatna na druhem okruhu (proste jeden okruh jedna zasuvka a tu musim nejak rozpulit na 2x 1700W. Radsi to uz resim ted, nez to budu mit doma :)

A na tom tretim okruhu mam dve zasuvky ale ty jsou v kuchyni a na nich uz je zapojena lednicka a varic takze tahle moznost pada :)


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 28.10.2017, 01:45
Jeste jedna vec ktery z tech dvou typu byste vzali z hlediska maximalniho nevyhoreni? :)

3metry 16A 5 zasuvek https://www.powercube.cz/p/212/powercube-extended
 nebo
5m 16A 2 zasuvky https://shop.emos.cz/1914032600-1f-prodluzovaci-kabel-3x1,5mm-2-zasuvky-5m

a do ni (nebo vas tip na prepetovku) 2x APC prepetovka (ta uz ma zbytecnych 8 zasuvek, me staci 3) a nejvetsi energeticky raz co sem nasel z tech obycejnych pro domacnost https://www.czc.cz/apc-performance-surgearrest-prepetova-ochrana-8-zasuvek-tv/169313/produkt a do kazde z nich jeden PC 1700W

 nebo Vas nejaky jiny tip? Klidne 999kc za 3 metry 16A aby mela 2 16A zasuvky a nejvyssi bezpecnost (podminky bude lezet v byte na podlaze a nikdo na ni nebude slapat)

Zatim diky za predesle a budouci odpovedi.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: František Šohajda 28.10.2017, 08:45
Stálý záběr v žádném případě nevydrží!!

Z praxe ,  konvice na teplou vodu ,  3400W ,netopí stále (ale 20 hodin denně určitě),
nová zásuvka, nová vidlice, jednou do roka totálně spečené. (nemocnice)
Ne jedna, ale všechny....asi 20 ks.

(Zásuvky a vidlice ABB-žádný šmejd)


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 28.10.2017, 13:13
Stálý záběr v žádném případě nevydrží!!

Z praxe ,  konvice na teplou vodu ,  3400W ,netopí stále (ale 20 hodin denně určitě),
nová zásuvka, nová vidlice, jednou do roka totálně spečené. (nemocnice)
Ne jedna, ale všechny....asi 20 ks.

(Zásuvky a vidlice ABB-žádný šmejd)


Diky za info, tak nebudu riskovat a zapojim to pres ty dve zasuvky z kuchyne a na tu jednu zapojim lednicku a varic, akorat budu mit 10m prodluzovacky roztahane pres cely byt.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 28.10.2017, 14:27
Pokud se opravdu jedná o nonstop provoz s odběrem 3,4 kW, volil bych raději vodiče 2,5 mm2.

tak sem nasel 5 metru H07 RN-F 3G2,5 http://www.froweld.cz/svarovaci-technika/eshop/19-1-PRISLUSENSTVI/202-2-Prodluzovaci-kabely-230V-400V/5/1126-Prodluzovaci-kabel-230V-3x2-5-5m

a na kazdou zasuvku bude odber jen 1700W tak uz tech 3400W nebudu cpat ne jednu zasuvku. Jistota je jistota


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Jan Bocek 28.10.2017, 15:25
Libí se mi, že hledáte optimální řešení.
Tušil jsem, že budete hledat 5 metru H07 RN-F 3G2,5.
Ten obvykle doporučuji v průmyslovém prostředí.
Hlavně z mechanických důvodů.

Mimo jiné v průmyslovém prostředí, když při revizích vidím tolik
provizorek, tak navrhuji do závad rozšíření pevné instalace.
PP a PZ nemají nahrazovat pevný rozvod.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 28.10.2017, 16:16
Libí se mi, že hledáte optimální řešení.
Tušil jsem, že budete hledat 5 metru H07 RN-F 3G2,5.
Ten obvykle doporučuji v průmyslovém prostředí.
Hlavně z mechanických důvodů.

Mimo jiné v průmyslovém prostředí, když při revizích vidím tolik
provizorek, tak navrhuji do závad rozšíření pevné instalace.
PP a PZ nemají nahrazovat pevný rozvod.


Ted hledam jeste prepetovku, zatim mam doma dve tady tyhle (ale uz je mam 10 let tak je uz budu menit, nevim jak dlouho maji zivotnost) https://www.mironet.cz/apc-essential-surgearrest-5-1-plc-compatible-prepetova-ochrana-230v+dp243744/?gclid=EAIaIQobChMIn4vz5b2T1wIVwawYCh18GwBMEAQYBCABEgJlWPD_BwE#79158683

plus k nim mam cerstvou (novou starim) https://www.czc.cz/apc-performance-surgearrest-prepetova-ochrana-8-zasuvek-tv/169313/produkt

zatim sem nasel https://www.okay.cz/philips-p54030-prepetova-ochrana-8-zasuvek-3m-3600j/#nopop
chapu to dobre cim vetsi hodnota v Joulech tim lip? v tom pripade nechapu proc je levnejsi nez ta od APC


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 28.10.2017, 16:22
Jako byt to ciste jen na me tak bydlim v protiatomovem krytu a po cestach jezdim minimalne s rally autem s ochranou kleci uvnitr a doma ma rozvedenou elektriku jak nekde v tovarne plus tema ochranama v tech skrinich :)


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 28.10.2017, 17:08
Pokud nemáte přepěťovky T1 a T2 v rozvaděči, tak bude T3 v zásuvce při větším přepětí plat prtná. ;)
I 10 let stará T3 může být v pořádku. Je možné to změřit, ale musí na to být příslušný měřák.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 28.10.2017, 17:35
Pokud nemáte přepěťovky T1 a T2 v rozvaděči, tak bude T3 v zásuvce při větším přepětí plat prtná. ;)
I 10 let stará T3 může být v pořádku. Je možné to změřit, ale musí na to být příslušný měřák.

To uz sem to nastudoval ze bez tech predchozich ochran je mi to platne jak mrtvemu zimnik :D
Ale ja to zatim nevim jestli tam ty ochrany jsou nebo ne (sousedi nic nevedi asi budu muset jit do hloubky :)
 ale radsi preventivne ty prepetovky mam, co kdyby nahodou jeden amper navic  rozhodl o smrti vseho co mam :) lepsi dat 800,- nez kupovat vsechno znova, to uz bych se na to asi vyprdl. Pak muzu maximalne nadavat sam sobe ze sem neudelal dost.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 28.10.2017, 17:38
Podla tych 7 grafik v jednom kompe iducih na 99% sa zjavne rozmaha tazenie Bitcoinov a podobnych mien ...
To uz skor navrhujem ist do profi riesenia co sa tyka zdroja, komponentov, ventilacie aj mechanickeho riesenia, cize 19 rack skrina. Odpadovym teplom by dalo kurit.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 28.10.2017, 17:57
Ty altcoiny se daji zatim tezit (jsou na to delane aby se nedaly tezit ASICem) jen na grafickych kartach takze porad jen na obycejnem PC.
Ten bitcoin bych na tom kompu tezil 900+ let nez bych natezil jeden kus.

A ano v lete sem mel doma 40°C a pod zidli sem mel mokry koberec ... I kdyz na to foukaly dva 40cm vetraky a mel sem doma jakstaks pruvan a to sem sedel ve druhem pokoji.
Soused nademnou ma teda zadarmo vyhrivane podlahy.

Spis me stve ze i kdyz mam doma jak v pekle a vytapim tim pocitacem ostatni byty tak kdyz si vypnu v zime topeni budu muset platit za radiator jeste vic... Proste postavene na hlavu.
Topim PC tak ze uz se tu malem stehujou mravenci, soused nadava ze tam ma horko jak v krematoriu ale topeni vypnout nemuzu nebo bych se nedoplatil ...


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 28.10.2017, 18:04
To uz sem to nastudoval ze bez tech predchozich ochran je mi to platne jak mrtvemu zimnik :D
Ale ja to zatim nevim jestli tam ty ochrany jsou nebo ne (sousedi nic nevedi asi budu muset jit do hloubky :)
 ale radsi preventivne ty prepetovky mam, co kdyby nahodou jeden amper navic  rozhodl o smrti vseho co mam :) lepsi dat 800,- nez kupovat vsechno znova, to uz bych se na to asi vyprdl. Pak muzu maximalne nadavat sam sobe ze sem neudelal dost.
Takto nějak vypadá přepěťovka T3, pokud nejsou předřazeny T1 a T2. Samozřejmě v podobném stavu jsou i spotřebiče za ní připojené. (dabel)  :'(


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 28.10.2017, 18:16
Takto nějak vypadá přepěťovka T3, pokud nejsou předřazeny T1 a T2. Samozřejmě v podobném stavu jsou i spotřebiče za ní připojené. (dabel)  :'(

JJ to uz sem videl na videu nekde jak se po zasahu bleskem ta rozvodna skrin rozletela jak krabice od bot :)
Proto kdyz sem doma a je bourka nebo nekde v dalce hrmi vytahuju vsechno ze zasuvek a davam ty kabely co nejdal od nich ... paranoia v akci :)


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: ACEOF ACES 28.10.2017, 23:22
Když si v zimě vypnu topení, budu muset platit za radiátor ještě víc, tak si ještě připlatím za elektriku. Smích


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 29.10.2017, 01:23
Když si v zimě vypnu topení, budu muset platit za radiátor ještě víc, tak si ještě připlatím za elektriku. Smích

Ale primarni ucel toho PC neni vytapeni bytu, ale kdyz uz produkuje odpadni teplo jako primotop tak proc by se logicky nedal pouzivat jako topeni, ale protoze tady v cr v panelaku zruseni spolecneho ustredniho topeni je utopie, tak proste jedina financni rozumna moznost je normalne to ustredni topeni pouzivat.
 A v mem pripade mit okna v zime dokoran a doufat ze venku bude -10°C a uvnitr v byte 25°C jinak tu muzu grilovat kurata.
I ted je uz docela kosa a ja tu mam 28°C tak nejak pro predstavu.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 29.10.2017, 01:28
Jeste dodatek na zacatku leta sem sel tak daleko ze sem mel tyden nonstop otevrene dvere do bytu, ten pokoj byl jak ve vetrnem tunelu a teplota v byte byla 30°C.
Dvere byly zahaknute na gume aby netriskaly v pruvanu ale po tydnu mi lidi rikali ze v baraku je jak v peci a ze se jim zkazi ve sklepe marmelada ... Tak sem zavrel a behem peti minut sem mel doma 40°C-45°C po cele leto... tak nejak to vytapi


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: ACEOF ACES 29.10.2017, 08:55
ústřední topení 10 000 za rok
elektrika        100 000 za rok


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Maroš Klein 29.10.2017, 09:06
Na čom fičíte pred elektromerom? 3x25, 1x25, alebo už prebehla zmena istenia a sadzby?
Popisujete tu taký režim prevádzky bytu, že len platby za tie dve PC odhadujem na cca 12 000 mesačne. Plus byt samotný.  :-[
Používate síce štandardnú zásuvku určenú pre domácnosť, ale už ju tak nevyužívate. Skúste osloviť priamo konkrétneho výrobcu vašich zásuviek, či jeho výrobok pre domácnosť znesie nonstop, de facto priemyselné využitie.
Verím že opisujete realitu, ale okrem prevádzkových rizík je tu ešte jedno navyše. Podľa faktúr by si vás nakoniec ešte niekto mohol ľahko predstaviť aj ako farmára z ďalekého východu. ;)

ústřední topení 10 000 za rok
elektrika        100 000 za rok
Tak nejako.  :)


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 29.10.2017, 09:58
Na čom fičíte pred elektromerom? 3x25, 1x25, alebo už prebehla zmena istenia a sadzby?

Podľa faktúr by si vás nakoniec ešte niekto mohol ľahko predstaviť aj ako farmára z ďalekého východu. ;)
Tak nejako.  :)

3x25A a sazbu mam 3,30kc /kW normalni pro lidi.
A jestli myslite farmare jako travy tak toho se nebojim, klidne at tu policie prijde ja jim to ukazu a za pet minut naschledanou, protoze uz na tohle asi budou zvykli a to by ani nemuseli chodit dovnitr stacilo by nahlednout do bytu oknem, ktere je nonstop otevrene.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.10.2017, 11:45
No ono snažení se uvařit sousedy může vyústit do úplně jiných rizik nežli je přepětí (dance)
Můžete mě herně nepolíbenému naznačit k čemu potřebujete tak výkonné stroje?


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 29.10.2017, 12:22
Můžete mně herně nepolíbenému naznačit k čemu potřebujete tak výkonné stroje?
Roční spotřeba bitcoinu je cca 1,5 Temelína. Altcoiny na tom budou, až dosáhnou podobného rozšíření,  asi podobně.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 29.10.2017, 12:51
Můžete mě herně nepolíbenému naznačit k čemu potřebujete tak výkonné stroje?

tady je ukazka domaciho snazeni
a tady
profesionalni


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: ACEOF ACES 29.10.2017, 13:14
3,4x24x365=29784kWh
3,3kč za kWh
29784x3,3=98287,2Kč za rok
Normální pro lidi.
Smích


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 29.10.2017, 13:41
Normální pro lidi.
Smích
ja psal : 3x25A a sazbu mam 3,30kc /kW normalni pro lidi.
tim sem myslel tarif a ne spotrebu :)


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: ACEOF ACES 29.10.2017, 14:10
Elektroměr měří v kWh.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Viktor Klemon 29.10.2017, 14:35
Takúto záťaž bez kontroly zapojiť na stávajúce zásuvky by som dôrazne nedoporučil.
Investujte raz za pár rokov 10 % z ročných výdavkov na elektrinu do kontroly a údržby rozvodov profesionálom. Inštalácia sa vám odvďačí niekoľkoročnou bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou.
Pravidelnú preventívku u lekára už začíname považovať za normálnu, zvlášť v prípade ak
sa chystáme preťažovať organizmus.  Tu je to podobné.
Idete na hranicu fyzických schopností, pri takejto prevádzke musí byť
celý systém v 100 % kondícii.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 29.10.2017, 16:21
Ja v tomhle byte bydlim asi rok a pul predtim tu byly kancelare s pocitacema takze jsou tu nove zasuvky a navic mam v pocitaci zdroje EVGA platinum 10 roku zaruka (to nejlepsi co se da na poli pocitacu sehnat). Privodni kabely 16A a pak z nich do prepetovek.
Zadne redukce ale jen ciste tak jak to ma byt grafiky primo ze zdroje.

Pocitac bude na okruhu zatizenem 3400W celkove (16A jistic) (280W rezerva) a kazda zasuvka bude zatizena jen 1700W (skoro 2000W rezerva do roztaveni zasuvky) plus navic vsechny kabely jsou ofukovane 40cm vetrakem. takze nic by se nemelo stat. Vic uz se podle me neda vylepsit aniz by se z toho bytu stala fabrika.

Delal sem to s ohledem na to ze nebudu vecne doma a nejsem blazen ani milionar na to abych riskoval abych se jednoho dne vratil ho horiciho panelaku.

Plus navic ten tezici program posila mail potazmo sms na mobil, pri jakokoliv udalosti, kterou si muzete nastavit (maly vykon, teplota, vypadek internetu)
Takze i kdyz jste mimo vite co se deje.
Muzete se zaridit, treba vypinanyma zasuvkama sms a nebo kamerou kdyby horelo tak zavolate poverenou osobu at jde vytahnout tu horici grafiku :)

Tim bych to uz uzavrel, dozvedel sem se vsechno podstatne ze zasuvka to nevydri nonstop. Diky za cas a trpelivost a odpovedi.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Pavel75687 30.10.2017, 06:16
Nevydrží.

Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?

Presneji chtel bych (sem donucen) mit dva spotrebice (ktery kazdy zere 1700W) na jedne zasuvce a proto potrebuju tuhle rozdvojku https://img1.emos.eu/files/product/attachment/1914032100_05-PM0601.jpg

je u ni napsane vydrzi 3680W ale radsi se ptam tady at se jednoho dne nevratim domu ke spalenisti :)


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: František Šohajda 30.10.2017, 07:07
3,4x24x365=29784kWh
3,3kč za kWh
29784x3,3=98287,2Kč za rok
Normální pro lidi.
Smích

Jen když jsme u toho....Jeden "známý" má doma něco podobného ,  nějaký přídavný PC jako server(nebo tak-nejsem PC technik a nerozumím tomu) a podobný výkon, v zimě to skorovytopí celů RD a v létě zase musí chladit....Ten to PC využívá nějaká společnost na nějaké akce....zaplat í si tím celé topení-chlazení a čistý zisk pro sebe má měsíčně cca 35000.-Kč...
Také jsem se divil,co to má za stroje, že musí na tom sakra prodělat, ono je to trochu jinak..
(nějak tak měto chvíli vysvětloval?)


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Martin sediiik 30.10.2017, 10:02
Zajímavé...tak že v dnešní době stačí zapojit v rodinném domě mnoho nadupaných PC, která budou makat od rána do večera. Odpojit vytápění (zajistí provoz počítačů),  naddimenzovat elektriku...
A i když provoz bude stát sto tisíc za rok jen jako náklady za elektřinu...kd yž k tomu připočteme náklady na koupi komponent do počítačů a všeho...pořád ještě si to na sebe vydělá a něco zbyde do kapsy? To je teda byznys!

Asi stárnu. Nějak totiž nerozumím smyslu téhle "práce" a plýtvání elektřinou na podobné manýry.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: David Pinkas 30.10.2017, 12:09
Možná se mýlím, ale nemají grafické karta příkon 3400 W při napětí 12 V?


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Miloslav Stehno 30.10.2017, 15:32
Možná se taky mýlím   :D  ,  ale:
- to čekáte že při (na primární straně) 240 V (místo 230 V ať se to líp počítá) bude příkon 240/12= 20 x menší?


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: ACEOF ACES 31.10.2017, 09:53
Tato diskuse ukazuje negativní dopady těžby virtuálních měn na reálné prostředí. V planetárním měřítku mohou být důsledky fatální.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Maroš Klein 31.10.2017, 10:44
V planetárním měřítku mohou být důsledky fatální.
Na to, aby začali problémy niekde v spoločnej RIS, alebo postupne aj priamo v trafách by mohlo postačiť s podobným odberom už aj každé piate odberné miesto. Účely vysokých odberov pritom môžu byť rôzne. :)

-----

Zatiaľ sú to iba jedinci ktorí nechápu, že byt je na bývanie, takže sa to v celkovej súdobosti schová. A ani distribútor sa neudrel do hlavy natoľko, aby nerozoznal hranicu medzi svojou povinnosťou bezpečnej dodávky, ziskom a problémami z preťaženia. Takže tých pár bláznivých faktúr v pohode vystaví.
V podstate sa tie „najmúdrejšie“ odberné miesta časom sami postarajú o to, kedy pretečie pohár trpezlivosti a tolerancie.
A ak sa budú hľadať dôvody a vinníci, tak koumáci sú dostačujúco adresní už teraz. Nájsť rozdiely v žiadosti o zriadenie odberného miesta a v jeho reálnom využití zas až taký problém v prípade potreby nebude.

On aj ten RamraideR v podstate nemá žiaden problém so zásuvkou, ale s jej využitím.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 31.10.2017, 15:49
Zatiaľ sú to iba jedinci ktorí nechápu, že byt je na bývanie, takže sa to v celkovej súdobosti schová. A ani distribútor sa neudrel do hlavy natoľko, aby nerozoznal hranicu medzi svojou povinnosťou bezpečnej dodávky, ziskom a problémami z preťaženia. Takže tých pár bláznivých faktúr v pohode vystaví.

On aj ten RamraideR v podstate nemá žiaden problém so zásuvkou, ale s jej využitím.


Nevim ja to vidim jinak, jestlize si platim jistic 3x25A potazmo 3x16A a ostatni lidi taky, musi distributor pocitat se vsim, klidne i s tim ze si cely panelak zapne spotrebice do spotreby 11000W/h.
Me jako platiciho zakaznika vubec nemusi zajimat jestli spadne poskytovateli elektrarna, jestli ma s dodavkou problemy tak at nenabizi sluzby, ktere nedokaze pokryt :)

A o tom byte sem se musel usmat. Ja myslim ze pocitac ma doma kazdy akorat ne kazdemu zere jako primotop. U me to byla pouze evoluce ja se o pocitace zajimam od roku 2004. Muj prvni sem tyden po koupi rozebral a zase slozil jen abych vedel jak to funguje a pak uz to zaclo, chlazeni 5litrovym vodnim chlazenim, pak nemrznouci smesi primo z mrazaku, a pak dokonce ledem v nerezovych valcich. (muj nej uspech -10°C na procesoru)
Dusik sem zatim neskousel :D
Tech 7 grafik v jednom PC je akorat dalsi muj milnik (p.s.: vysla deska od asusu s 19 grafikami ...)
na obrazku muj pocitac z roku 2007 na ukazku :D
(http://ramraider.rajce.idnes.cz/verejne#EVO1.jpg)
a
(http://ramraider.rajce.idnes.cz/verejne#EVO2.jpg)


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: RamraideR 31.10.2017, 15:52
http://ramraider.rajce.idnes.cz/verejne#EVO1.jpg
http://ramraider.rajce.idnes.cz/verejne#EVO2.jpg


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Viktor Klemon 31.10.2017, 17:13
Zaujímavé je, že sa tu rieši načo uživateľ potrebuje toľko elektriny.
Pri pripájaní 7 kW varnej dosky na jednu fázu v plynofikovanom
byte toto nikto nerieši.
Pri pripájaní el. rozmracovania chodníkov som tiež nepočul
kritiku na plytvanie a ničenie životného prostredia zbytočne minutou
elektrinou. Detto rozmrazovanie odkvapov.

To že odber na odberných miestach stále stúpa aj bez zmeny
výšky ističa je holý fakt už od počiatku elektrizácie.
Distribútor na to reaguje alebo mal by reagovať potrebnými
úpravami v sieti. Na toto je predsa v cene elektriny platená položka
za distribúciu, mimochodom tvorí skoro polovicu celkových nákladov.
Takže prostriedky by na to distribútor mal mať.

Ešte raz sa vráťme k problematike:
takýto odber je v pohode realizovateľný aj v paneláku,
ale len po kontrole zariadenia a prípadne úprave ODBORNÍKOM
(zariadenie = rozvody od Hl. ističa až po samotný spotrebič)

RamraideR podľa položenej otázky odborník nie je, a preto
by si mal zaobstarať miestneho elektrikára, ktorý sa mu
o takto využívané rozvody bude pravideľne starať.
Aj kontrola raz za 5 rokov je lepšia ako nič.

Na dialku sa nedá posudzovať nič.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Maroš Klein 31.10.2017, 17:32
Nevim ja to vidim jinak,...
Nič v zlom, ale vy nepotrebujete vysvetliť, vy potrebujete v dobrom slova zmysle naraziť. ;)
Stále pritom hovorím v tom lepšom prípade o jednej koncovej zásuvke 16A/230V IP20 v jednom samostatnom obvode, a v normálnom prostredí určenej výrobcom pre domáce využitie. Naozaj skúste toho výrobcu aj s tým popisom situácie ktorú ste tu uviedol.

V oblasti PC vám ale držím prsty. Ako laik to vidím že wau... 8)

To Klemon:
Myslíte to dobre, ale tu nejde iba o odber samotný.
Vidíte to reálne, že by napríklad v bežnom panelákovom vchode s 24 odbernými miestami a s odbočkou z RIS 3x80A povolil distribútor všetkým zmenu na 3x25?
Nakoniec, v širších súvislostiach ani izba s "normálnou" prevádzkovou teplotou 40°C by nebola skolaudovaná na bývanie.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: ACEOF ACES 01.11.2017, 12:32
Zaujímavé je, že sa tu rieši načo uživateľ potrebuje toľko elektriny.
...
...
Spis me stve ze i kdyz mam doma jak v pekle a vytapim tim pocitacem ostatni byty tak kdyz si vypnu v zime topeni budu muset platit za radiator jeste vic... Proste postavene na hlavu.
Topim PC tak ze uz se tu malem stehujou mravenci, soused nadava ze tam ma horko jak v krematoriu ale topeni vypnout nemuzu nebo bych se nedoplatil ...


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: ACEOF ACES 01.11.2017, 23:51
Celý rok přetápí ostatní počítačem a štve ho, že musí platit ještě za topení, elektrika není problém. Topení se bojí vypnout, že by platil ještě víc (zbytečný, to nemá smysl)... sousedi mají smůlu, a nakonec si popláče, že by se nedoplatil. Smích
To dokáže nadělat ve svém okolí jeden člověk těžící doma. Co asi dokáží profesionální těžaři?


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Martin sediiik 03.11.2017, 09:00
Jistě...Ale když mají vědci výkonné počítače, dělají na nich vědu. Někdo grafiku. Jiný je vývojář. Rozmrzání chodníků a vyhřívání výhybek zvýší bezpečnost. Auta na elektřinu (jakkoliv jim nefandím) zase za určitých podmínek sníží znečištění vzduchu přímo v centrech měst...

...ale co dělají PC těžařů? Mají výpočty prováděné těmito počítači nějaký smysl? Zatím mi to, kromě zisku na kryptoměnách, nedává smysl...tudíž je to pro mne plýtvání elektrickou energií.


PS: Zásuvka s označením 16A ne vždy znamená, že bezpečně unese 16A proud po 24h 365dní v roce...záleží to i na dalších okolnostech. Ty posoudí projektant, RT a kvalifikovaný elektrikář.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Jan Alin 03.11.2017, 09:34
...ale co dělají PC těžařů? Mají výpočty prováděné těmito počítači nějaký smysl? Zatím mi to, kromě zisku na kryptoměnách, nedává smysl...tudíž je to pro mne plýtvání elektrickou energií.

Zisk je tím smyslem a hnacím motorem. A to i u počítačů pro vědce, grafiky, vývojáře. Rozmrzání chodníků a vyhřívání výhybek zvýší bezpečnost a sníží nutnost výdajů za údržbu, ztráty pro nefunkčnost systému během výpadku a řešení úrazů, a podobně je to prakticky ve všech případech. Zisk (ať už přímý nebo nepřímý),  nebo pohodlí, jsou základním smyslem převážné většiny investic. Téma jak je to s bezpečností a investicemi do ní by bylo téma za zajímavou debatu, ale asi ne na veřejném fóru.  ;)


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.11.2017, 09:53
...ale co dělají PC těžařů? Mají výpočty prováděné těmito počítači nějaký smysl?
Pokud vím, tak se tomu pro názornost říká těžba, ale ve skutečnosti se jedná o zpracování platebních transakcí, a za poskytnutí výpočetního výkonu je poskytována odměna v podobě "vytěžených" kryptopeněz.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: ACEOF ACES 03.11.2017, 10:37
Nejedná se jen o zpracování transakcí, za to se platí transakční poplatky, ale jde o způsob emise virtuálních peněz.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.11.2017, 10:54
To nic nemění na tom, že ten obrovský výpočetní výkon je potřeba pro online zpracování transakcí. Emitovat nové virtuální peníze by jistě zvládlo i jedno Raspberry, kdyby se chtělo.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: ACEOF ACES 03.11.2017, 11:52
Těžaři spolu soupeří o nové virtuální peníze a na to potřebují velký výpočetní výkon.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.11.2017, 11:55
Nezvládlo, ani kdyby se desetkrát chtělo.

Protože bitcoinů stále ubývá, těžit je na klasickém hardware vyjde na víc peněz, než za kolik se dají prodat (spotřeba el. energie).

Těží se tedy buď na extrémě výkonných grafických kartách s RISC architekturou nebo dokonce na speciálních těžebních strojích.


Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.11.2017, 12:29
To že je tazatel "trochu postiženej",  je jasné. Ale ruku na srdce, kdo z nás nemá nějaké "podobné postižení".
Nechci a nebudu se zabývat tím, jestli to má nějaký smysl. Přistoupím spíš k technické problematice.

Když pročítám příspěvky, musím asi začít stesky směrem k distribuci. Ať se nám to líbí nebo ne, pokud se jedná o jednotlivce, nebude distributor nic řešit, pokud budou pravidelně chodit platby za odebranou energii. Změna situace by nastala jen tehdy, pokud by se to rozmohlo. V ten moment by začali problémy se sítí a to z pohledu soudobosti, tedy velikosti rezervovaného příkonu a tíím co se odebírá během většiny dne. Pak by jistě vzniklo mnoho problémů s přetíženým vodičem PEN a to by nejeden podobný zázrak s velkou pravděpodobnos tí z činnosti brzo vyřadilo.

Co se týká zásuvek, zkušenosti z praxe mi říkají, že zásuvka s označením 250V/16A, bývá často zničená po využívání na menší, ale trvalou zátěž. Typicky u bojlerů, přímotopů, nebo vařičů s příkonem mezi 2-2.5kW, po roce až dvou dochází k vypálení kontaktů a často to odnese jak samotná zásuvka, tak vidlice spotřebiče. Nutno ovšem dodat že za to velmi často mohou i ty samotné nekvalitní vidlice.
Tedy se nabízí řešení, namnožit zásuvky a rozdělit napájení do více pohyblivých přívodů. CYKY ve zdi s tím nebude mít s největší pravděpodobnos tí žádný problém.
V podobných případech by se dal použít ,  tam kde mi to uložení, délka kabelu a třeba i hlavní jistič dovolí, předjistit přívod 20A  jističem a použít třeba systém http://www.eubiq.cz/ (http://www.eubiq.cz/) s tím mám zatím sice malou, ale dobrou zkušenost.





Název: Re: Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 03.11.2017, 21:44
Jen tak pro pobavení: https://diit.cz/clanek/irkutsk-cryptohouse-topeni-tezbou-kryptomen?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu