Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Houlík 25.10.2017, 19:17



Název: Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
Přispěvatel: Milan Houlík 25.10.2017, 19:17
Řeším problém s napájením vlhkostní sondy pro spouštění  vysoušení. Od výrobce mám řídící skříň v níž je 230V AC transformováno na 117V AC s uzemněným jedním pólem. Dotčený obvod je dále jištěn jističem ABB S102 K2A (vypínací charakteristik a K odpovídá 14ti násobku nominální hodnoty jističe). Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 musí být maximální doba odpojení v obvodech do 120V AC max. 0,8 s oproti 0,4 s u běžných obvodů 230V AC. Jakou max. impedanci mohu mít aby obvod byl bezpečný? Znamená dvojnásobná hodnota doby odpojení poloviční hodnotu vypínacího proudu?


Název: Re: Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.10.2017, 19:49
Jistič bude potřebovat pro oba časy plus/mínus stejný proud, přičemž prakticky vypne v daleko kratší době, pozor ovšem na poloviční napětí oproti 230.
Navíc se v obdobných případech mnohdy spíše využívá poklesu napětí pod bezpečnou mez při poruše/zkratu.


Název: Re: Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
Přispěvatel: Miroslav Revús 27.10.2017, 14:59
Ak to preženiem cez Ohmov zákon, tak je to cca 4 Ohmy.

Z=U/(I*k)
Z=117/(2*14)

Z= impedancia
U= napätie zdroja
I*k= menovitý prúd ističa * charakteristik a ističa (14 násobok)


Název: Re: Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.10.2017, 18:20
promiň Miro že ti do toho kecám, ale tazatel zmiňuje "4-41" a když už chce dodržet jeden požadavek, měl by i další, např. bezpečnostní koeficient 1,5
takže někde kolem 2,66666 Ohmu



Název: Re: Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
Přispěvatel: Miroslav Revús 30.10.2017, 14:00
Mea culpa, na ten som nepomyslel.