Sbírám informace k řešení nouzáků v kině - po rekonstrukci kina nám příliš svítí značky únikových východů umístěných po stranách projekční plochy - nasvěcuje nám to tmavé scény, jsou stížnosti diváků.
Firma, co vyhrála zakázku na rekonstrukci kina, to nechcou dál řešit - projekci to degraduje.

Platí i u značek únikových východů, že mají při výpadku napájení naběhnout na 50% požadované hodnoty do 5s a na plnou požadovanou hodnotu do 60s nebo musí svítit trvale plnou intenzitou? Jak se ty únikové východy v praxi řeší, když příliš září a ruší při představení?

Nejsem elektrikář, nechceme se nechat odbyt lacinými argumenty, že je to podle norem, blabla, jen protože tomu nerozumíme.
 
Firma neřešila celé nouzové osvětlení, jen elevaci hlediště a ty východy. Před rekonstrukcí svítily výrazně méně.


Název: Re: Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 23.10.2017, 21:19
Je fakt, že se v současnosti trochu tluče stávající normativní požadavek s požadavkem v DCI specifikaci. Nicméně, něco se trochu řešit dá, při představení nemusí být taková hladina osvětlení, jako při funkci nouzáků "naostro". Jenže k tomu je nutno znát konkrétní situaci: druh a rozmístění svítidel NO, jejich napájení z ústředny, atd.,  zkrátka ideálně vidět projektovou dokumentaci.


Název: Re: Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
Přispěvatel: František Šohajda 24.10.2017, 08:28
Nouzák (nouzové osvětlení)jako takové při provozu nesvítí...
Rozsvítí se až při výpadku v rozvaděči nebo na okruhu osvětlení. (autonomní)
Není to protipanické osvětlení ....nebo jiné?..Které stále svítí.


Název: Re: Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.10.2017, 09:46
Čuchám absenci prováděcího projektu ...

Vidím to na nedodržení požadavku článku 6.2.2 ČSN 33 2410 ed. 2. Nechal bych přeměřit osvětlení promítací plochy a jak přesáhne v kterémkoliv bodě 0,5 lx, tak bych instalaci reklamoval.


Název: Re: Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.10.2017, 10:00
Nouzák (nouzové osvětlení)jako takové při provozu nesvítí...
Rozsvítí se až při výpadku v rozvaděči nebo na okruhu osvětlení. (autonomní)
Není to protipanické osvětlení ....nebo jiné?..Které stále svítí.
No a nebo je to taky svítidlo orientační, které musí svítit při provozu sálu, bez ohledu na to jestli je nebo není výpadek.
Nemám teď prostor hledat přesnou terminologii a jinak to jde mimo mě, pohybuju se trošku jinde 


Název: Re: Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.10.2017, 10:13
Je to nouzové osvětlení a musí svítit trvale. Šipky ukazují směr úniku.

Pro intenzitu osvětlení únikové cesty platí ČSN EN 1838.

Světlo by tedy mělo svítit hlavně dolů na cestu, nikoliv do stran nebo dopředu (kromě podsvětlení piktogramu).


Název: Re: Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
Přispěvatel: Jan Bocek 24.10.2017, 21:57
Sbírám informace k řešení nouzáků v kině - po rekonstrukci kina nám příliš svítí značky únikových východů umístěných po stranách projekční plochy - nasvěcuje nám to tmavé scény, jsou stížnosti diváků.

Čuchám absenci prováděcího projektu ...

Jen doplnění toho co bylo napsáno.

Kromě ČSN EN 1838 pro nouzové osvětlení doporučuji
ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení a často také
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb, shromažďovací prostory

Ono když se řekne nouzové osvětlení, tak v uvedených normách najdeme 7 x nouzové osvětlení, ale vždy s jiným významem. A pak jsou na takové "světla" zcela jiné požadavky.

Vděčné jsou mnohé články a semináře na téma "nouzové osvětlení",  na příklad v časopise Světlo 2008/1.Také Průvodce nouzovými svítidly Legrand


Název: Re: Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
Přispěvatel: Jan Paška 02.11.2017, 08:30

Při další vlně modernizace kina se to pořeší ...