Název: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez? Přispěvatel: Jaroslav Kusal 23.10.2017, 15:59 Mám natažený kabel CAT7, původně měl sloužit pouze k přenosu dat, ale teď je potřeba, aby dva vodiče z tohoto kabelu sloužily k napájení LED pásku a zdá se, že průřez nebude postačovat. Bylo by eventuelně možné použít k napájení čtyři vodiče z tohoto kabelu, tzn. dva by byly + a dva - ? Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez? Přispěvatel: Miroš Jan 23.10.2017, 16:14 Led pásek má jaké parametry?
Ten kabel, má jaké parametry? Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez? Přispěvatel: Jaroslav Kusal 23.10.2017, 16:21 Kabel má 8 vodičů, každý má průřez 0,258mm2. Led pásek bude odebírat cca 2 ampéry. Napětí 24V.
Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez? Přispěvatel: Miroš Jan 23.10.2017, 16:36 Jaká je vzdálenost, mezi zdrojem a LED páskem?
Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez? Přispěvatel: Jaroslav Kusal 23.10.2017, 16:38 Bude to bohužel dobrých 20 - 25 m.
Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez? Přispěvatel: Jan Bocek 23.10.2017, 17:56 Pokud vám nebude vadit, že místo 24 V budete mít na LED jen 20,6 V....
Odpor vedení se počítá z měrného odporu mědi, který je 0,0168 vynásobený délkou a dělený průřezem. A na každé větvi vznikne úbytek napětí, to je odpor vedení násobený velikosti proudu. A proud vodičem vede v jednom vodiči k LED a druhým zase zpátky do zdroje. Tak můžete počítat, je to školská úloha.... CAT7 by mne sice nenapadlo k takovému účelu použit, ale pokud chcete mít jistotu, tak na 2 hodiny takto zapojte a měřte teplotu kabelu.....pak bude záležet na tom, na jakém podkladě bude kabel uložený. Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.10.2017, 18:06 Ze ztrátového výkonu 0,28 W/m délky kabelu bych strach neměl...
Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.10.2017, 18:57 Myslím, že to fungovat bude. Používáme toto řešení na napájení digi zvonkoústředny .
Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.10.2017, 08:09 ... měrného odporu mědi, který je 0,0168 ... To je nějaká lepší měď? Mám zafixovanou trochu jinou hodnotu... A někdy se to rychle pro odhad počítá z vodivosti mědi 56 S (56 Siemensů znamená, že vodič o délce 56 metrů a průřezu 1mm2 má odpor 1 Ohm) ---------- Fungovat to bude, u paralelního provozu více vodičů je dost důležité aby měly stejnou délku a dobré spoje, aby se proud mezi ně rozdělil rovnoměrně. To se tady dá zajistit. Přesto taková řešení nepodporuji Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez? Přispěvatel: Jaroslav Kusal 24.10.2017, 09:48 Všem moc děkuji za odpovědi.
Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.10.2017, 09:50 Přesto taková řešení nepodporuji U napájení PoE se jedná dokonce o standardní řešení. |