Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jaroslav Kusal 23.10.2017, 15:59



Název: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
Přispěvatel: Jaroslav Kusal 23.10.2017, 15:59

Mám natažený kabel CAT7, původně měl sloužit pouze k přenosu dat, ale teď je potřeba, aby dva vodiče z tohoto kabelu sloužily k napájení LED pásku a zdá se, že průřez nebude postačovat. Bylo by eventuelně možné použít k napájení čtyři vodiče z tohoto kabelu, tzn. dva by byly + a dva - ?


Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
Přispěvatel: Miroš Jan 23.10.2017, 16:14
Led pásek má jaké parametry?
Ten kabel, má jaké parametry?


Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
Přispěvatel: Jaroslav Kusal 23.10.2017, 16:21
Kabel má 8 vodičů, každý má průřez 0,258mm2. Led pásek bude odebírat cca 2 ampéry. Napětí 24V.


Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
Přispěvatel: Miroš Jan 23.10.2017, 16:36
Jaká je vzdálenost, mezi zdrojem a LED páskem?


Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
Přispěvatel: Jaroslav Kusal 23.10.2017, 16:38
Bude to bohužel dobrých 20 - 25 m.


Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
Přispěvatel: Jan Bocek 23.10.2017, 17:56
Pokud vám nebude vadit, že místo 24 V budete mít na LED jen 20,6 V....

Odpor vedení se počítá z měrného odporu mědi, který je 0,0168 vynásobený délkou a dělený průřezem. A na každé větvi vznikne úbytek napětí, to je odpor vedení násobený velikosti proudu. A proud vodičem vede v jednom vodiči k LED a druhým zase zpátky do zdroje.
Tak můžete počítat,  je to školská úloha....

CAT7 by mne sice nenapadlo k takovému účelu použit, ale pokud chcete mít jistotu, tak na 2 hodiny takto zapojte a měřte teplotu kabelu.....pak bude záležet na tom, na jakém podkladě bude kabel uložený.



Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.10.2017, 18:06
Ze ztrátového výkonu 0,28 W/m délky kabelu bych strach neměl...


Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.10.2017, 18:57
Myslím, že to fungovat bude. Používáme toto řešení na napájení digi zvonkoústředny .


Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.10.2017, 08:09
... měrného odporu mědi, který je 0,0168 ...
To je nějaká lepší měď? Mám zafixovanou trochu jinou hodnotu...
A někdy se to rychle pro odhad počítá z vodivosti mědi 56 S (56 Siemensů znamená, že vodič o délce 56 metrů a průřezu 1mm2 má odpor 1 Ohm)

----------
Fungovat to bude, u paralelního provozu více vodičů je dost důležité aby měly stejnou délku a dobré spoje, aby se proud mezi ně rozdělil rovnoměrně. To se tady dá zajistit. Přesto taková řešení nepodporuji


Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
Přispěvatel: Jaroslav Kusal 24.10.2017, 09:48
Všem moc děkuji za odpovědi.


Název: Re: Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.10.2017, 09:50
Přesto taková řešení nepodporuji

U napájení PoE se jedná dokonce o standardní řešení.