Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Zbyněk Kučera. 23.10.2017, 14:10



Název: Ve které části přípojky je pro odběratele sled fází relevantní?
Přispěvatel: Zbyněk Kučera. 23.10.2017, 14:10
Při výměně ER za nový a na silnější jistič, jsem si zkontroloval pouze třetí fázi na vstup jističe (Č,H,Č) a ER (nový) zapojil a oznámil Čezu hotovou práci. Po dvou dnech mi volá zákazník, že tam byl technik čezu a napsal závadu prohození fází.... Nechápavě jsem dojel na místo a zjistil, že fáze jsou opravdu prohozeny, ale již v přívodu na nožovkách v pořadí 3-2-1. Volal jsem do čezu, že závada není v ER, ale již na přívodu. Bylo mi řečeno, že se mi ozve technik z distribuční společnosti. Dnes se ozval s tím, že mně vůbec nemá zajímat, jaký sled fází mají oni na přívodu a že hlavní je zapojení na výstupu z ER.
Docela mně to zarazilo.
Máte někdo podobnou zkušenost s takovýmto přístupen ze stany distribuční společnosti?


Název: Re: Ve které části přípojky je pro odběratele sled fází relevantní?
Přispěvatel: František Šohajda 24.10.2017, 08:25
Většinou to technik při montáži elektroměru sám prohodí !
Mělo byto stačit až u elektroměru správně!

Také jsem došel při připojení velké polikliniky, že to distribuce (jejich dodavatel ) přehodil.
Při montáži elektroměru na to přišli také. Nic z toho nedělali, elektroměr si sami upravili (sled fází) správně.

Je to i v lidech!!


Název: Re: Ve které části přípojky je pro odběratele sled fází relevantní?
Přispěvatel: Radim Strycharski 24.10.2017, 15:09
Dnes se ozval s tím, že mně vůbec nemá zajímat, jaký sled fází mají oni na přívodu a že hlavní je zapojení na výstupu z ER.
Technik distribuce má pravdu. Požadavek na sled fází je uveden pro konkrétní místo a nijak to nezavazuje pro zachování sledu pro jiné části instalace. Čili není důležité, jaký je sled před ER nebo za ER, jenom musí být zachován na přívodu do ER. Samotný ER by měl sled zachovávat v rámci svého rozvodu, protože je to jeden kompaktní výrobek. Sled se má ověřovat měřidlem a ne podle barevného značení vodičů.


Název: Re: Ve které části přípojky je pro odběratele sled fází relevantní?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.10.2017, 17:25
Rozvaděč nesplňoval připojovací podmínky a technik není povinen jej upravovat.
Sled fází na vstupu elektroměru má být L1L2L3 a je úplně jedno, jak je to před a za ním.
Přípojka nemá stanoven směr točení, stejně tak HDS a dokonce je to jedno i u HDV, ale vstup elektroměru musí být pravotočivý, kvůli vlivu na měření (u digitálu minimální, ale elektroměr to hlásí na displeji jako chybu) a okrajově je to dobrý, když se nepovede nafázovat ulici, nebo půl vsi (někdo to po....),  utrhle se plomba a ověří  se stav.