HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Radomír Šrámek 03.12.2006, 21:29



Název: O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
Přispěvatel: Radomír Šrámek 03.12.2006, 21:29
Provozuji malou vodní elektrárnu.
Uvažuji o kompenzaci, generátor je asynch. 3f motor o  výkonu 7,5kW.
Na elektroměru jsem za poslední období odečetl 3114 kWh, 5853 kVArh.
Zajimalo by mne, o kolik kompenzací zvýším účinnost?


Název: Re: O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
Přispěvatel: Alexandr Spilka 05.12.2006, 18:12
Vážený pane, pokud provozujete malou vodní elektrárnu tak by měl mít generátor kompenzaci. To ale není práce pro neodborníka, protože to jsou složité výpočty a složitá měření před vlastní realizací.Komp enzováním nezvýšíte účinnost jako takovou,ale snížíte jalové ztráty a tím i poplatky. Podle Vašeho údaje jste do sítě vlastně dodal neobjednanou dodávku jalové energie a ta se zpoplatňuje. Měl by jste dbát na skutečnost,že se musíte dostat na účinnost  cos fí 0,95 až 1 což znamená,že kompenzace jalového výkonu by měla být nastavena na 0,98. Kompenzace není laciná a chce to objednat firmu. Přesto se jalové energie nikdy nezbavíte ,ale můžete jí snížit na únosnou mez řádově 1/3 činné energie. S pozdravem A.S.


Název: Re: O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 06.12.2006, 12:06
Nevím, zdá se mi to hodně malý výkon na to, aby to muselo mít kompenzační rozvaděč. Neznám výrobce, který by dělal regulační kompenzační rozvaděč na pár kVArů (odhaduji to tak max do 5 kVArů). Osobně si myslím, že na tak malý výkon přece nemůže distributor žádat kompenzaci, ale možná se mýlím, ostatně to vše ale musíte mít ve smlouvě s distributorem EE.

ČEZ má své podmínky pro malé výrobce, kde se mimo jiné píše:

Posouzení nutnosti kompenzace
O nutnosti kompenzace jalového výkonu VE rozhodne vždy oddelení Poskytování sítí s ohledem na
dodávku energie s úciníkem splnujícím hodnoty dle odst. 9 prílohy c. 4 PPDS v pásmu 0,95 – 0,98
induktivní. V prípade instalace kompenzacních kondenzátoru je nutné postupovat tak, aby bylo možné
odpojit automaticky nejen pri odstavení generátoru, ale v prípade potreby i pri generátorovém chodu
s maximálním výkonem (t.j. v prípade nízkého zatížení v síti, kdy bude nutné vyradit je s ohledem na
napetové pomery). Umístení kompenzace bude individuální, zpravidla u generátoru. Výše uvedený
rozsah úciníku muže být na základe provozních požadavku a výsledku merení upraven. Zvýšené
ztráty pri prenosu elektriny vlivem dlouhého prívodního vedení lze respektovat vhodnou volbou místa
osazení elektromeru.


Pozor, účiník a účinnost spolu vůbec nesouvisí!


Název: Re: O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
Přispěvatel: Radomír Šrámek 07.12.2006, 09:19
Děkuji za odpovědi, mylně jsem se domníval, že účíník ovlivňuje účinnost.


Název: Re: O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
Přispěvatel: Miloš Molnár 04.02.2007, 20:53
Souhlasím s názorem Georgise Fasulise, potřebný kapacitní výkon je potřebný na vytvoření magnetického pole asynchronního generátoru - lze jej odebírat buď ze sítě a nebo z připojeného kondenzátoru (nejlépe řízeného kompenačního rozvaděče).
Další informace lze najít na www.emcos.cz

P.S. Jednotka pro jalový výkon se již 25 let označuje "var" (kvar, Mvar)


Název: Re: O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
Přispěvatel: sigut 09.02.2007, 23:18
ano