Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lumír Bajgar 08.10.2017, 22:04



Název: Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
Přispěvatel: Lumír Bajgar 08.10.2017, 22:04
Matematické vyjádřeni závislé nadproudové charakteristik y RI je t=k/(0,339-0,236*(I>/I)),  je to správně?


Název: Re: Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
Přispěvatel: Lumír Bajgar 10.10.2017, 18:52
Matematické vyjádřeni závislé nadproudové charakteristik y RI je t=k/(0,339-0,236*(I>/I)),  je to správně?


Název: Re: Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
Přispěvatel: Lumír Bajgar 10.10.2017, 18:55
Pokud tento vzorec chci vypočítat pomocí excelu vychází mi úplně něco jiného než křivky výše.


Název: Re: Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
Přispěvatel: Lumír Bajgar 10.10.2017, 19:16
Níže posílám soubor v excelu.


Název: Re: Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.10.2017, 01:29
Matematické vyjádřeni závislé nadproudové charakteristik y RI je t=k/(0,339-0,236*(I>/I)),  je to správně?
Nevím, kde jste vzal takovýto zápis, ale graf, který jste přiložil, přibližně odpovídá vzorci
t=k/(0,339-0,236^(I/I>))
Koncové hodnoty sedí, uprostřed se to trochu rozchází.


Název: Re: Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
Přispěvatel: Lumír Bajgar 11.10.2017, 08:23
Vztah jsem našel v manuálech ochran ABB. :)


Název: Re: Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
Přispěvatel: Miloslav Stehno 12.10.2017, 14:47
Rovnice a přiložený graf k sobě nepatří...
Rovnice: t=k/(0,339-0,236*(I>/I))
kde
t vypínací čas
k nastavený násobitel
I měřený proud
I> nastavená startovací hodnota

vyjadřuje RI-typ vypínací charakteristik y která simuluje chování elektromechani ckých ochranných relé. Správný graf přiložen.


Název: Re: Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.10.2017, 09:24
Rovnice a přiložený graf k sobě nepatří...
Ale jsou velmi podobné. V grafu od p. Bajgara je trochu zkreslená nejspodnější křivka (k=0,05),  jinak jsou grafy stejné.
Pokud tento vzorec chci vypočítat pomocí excelu vychází mi úplně něco jiného než křivky výše.
Nesprávně jste pochopil význam symbolů "I" a "I>" a ve výpočtu si je prohodil. Viz příloha.


Název: Re: Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
Přispěvatel: Lumír Bajgar 03.11.2017, 10:29
,  mohl by jste mi tedy upravit soubor v excelu, aby to bylo správně. Předem děkuji.


Název: Re: Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.11.2017, 10:57
,  mohl by jste mi tedy upravit soubor v excelu, aby to bylo správně. Předem děkuji.
Tak to snad zvládnete sám, ne?


Název: Re: Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
Přispěvatel: Lumír Bajgar 03.11.2017, 12:42
Právě, že já nikde nevidím chybu, počítám čas v závislosti na zatížení.