Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Frantisek Stika 01.12.2006, 13:03



Název: Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
Přispěvatel: Frantisek Stika 01.12.2006, 13:03
Mame privedeno hdo do pojistkove skrine na chodbe zde hdo spina stykac, ktery pousti 400V do kotle - problem je v tom,
ze HDO melo jit az ke kotli takto se odpoji napajeni kotle a nejede kotlove cerpadlo,
ktere roznasi zbytkovou horkou vodu.
Je mozne privest HDO signal do kotle po pracovni nule (zlutozeleny kabel) pak bych jen odstranil stykac a napojil ty 3 faze pro do jistice?
 Vypinani kotle by si ridil kotel sam.
Je to mozne takto udelat?


Název: Re: Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
Přispěvatel: Stanislav Bartel 01.12.2006, 16:07
Třifázový stykač v kotli Eberle plní v kotli i ochrané funkce, jako je ochrana proti přehřátí a ztráty tlaku vody. Napětí na cívku dostává přes tyto havarijní snímače a aby zůstaly ve funkci, je třeba do kotle přivést trvalé napětí 3*220/380 V i když nepříjde signál HDO. Proto je druhý konec cívky stykače vyveden na samostatnou svorku, označenou HDO. Zapojení signálu o přítomnosti HDO je provedeno do této svorky a je to pracovní ochraný vodič modrý.  Tím zůstává elektronika kotle trvale pod napětím a oběhové čerpadlo v provozu  po dobu nastaveného doběhu čerpadla. Nadřazený stykač, vypínající všechny fáze je naprosto nevhodný. Zřejmě vám kotel neuváděl do provozu nikdo z autorizovaných servisáků, mezi jejichž povinnosti kromě jiného je i  na tuto skutečnost upozornit a zaznamenat do záručního listu. 


Název: Re: Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 01.12.2006, 16:14
Především je nutné vycházet z návodu výrobce a technické dokumentace (včetně schéma) kotle. Z toho snadno elektrikář vyčte, jak na to konkrétně. Z vašeho dotazu to nevypadá na to, že by jste jím byl, proto to radši nechte na odborníkovi - nejde jen o to, který drát pod který šroubek uchytit. Nicméně řešení, které uvádíte, je možné, pokud ten kotel má vlastní stykač pro topná tělesa a je určen tedy k trvalému napájení. O instalaci vlastního HDO zde již bylo psáno, viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2633.0.html
Jen po pracovní nule se HDO nevede, potenciál (i signálový) je vždy něco proti něčemu, takže HDO se vysílá mezi PEN a fázovými vodiči. Zda stykač těles kotle spíná připojením k potenciálu N či po přivedení ovládacího napětí by mělo být patrno z dokumentace.
Nejlepší možností je doplnění ovládacího kabelu, místo pořizování vlastního dalšího přijímače HDO a vypuštění stykače, jak uvádíte.
Ještě jedna možnost tu je, ale je spíše teoretická: Napájet veškeré obvody a okruhy kotle vyjma topných těles z nejbližšího trvale napájeného přívodu, např. zásuvkového okruhu. Toto ale je spíše bastlení, nehodné slušného elektrikáře a v jistém ohledu i nebezpečné, viz také bezpečnostní funkce a normami nepodporované. Mj. je totiž nutno zajistit při vypnutí hlavního přívodu kotle, aby zde nezůstalo nic pod napětím. V případě servisního zásahu by tak mohlo snadno dojít k úrazu el. proudem. Rozhodně vám nedoporučuji se touto cestou ubírat, uváděl jsem to hlavně pro to, abych vás na tato rizika upozornil, pokud by jste to takto náhodou chtěl realizovat - kamarádi v hospodě poradí leccos.


Název: Re: Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 01.12.2006, 16:20
Pane Bartel, odkud víte že jde o kotel Eberle? Ať čumím do písmenek sebevíc, nikde nic? :-)


Název: Re: Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
Přispěvatel: Frantisek Stika 01.12.2006, 16:53
Panove (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady a informace - nastesti mam bokem natazeny jeste jeden kabel 3x1.5 kterym bych tedy vedl to ovladani hdo z pojistkove skrine vyndam ten stykac a misto nej pripojim rovnou ten 3f jistic, ktery byl za stykacem. Jen sem si chtel usetrit jednu drazku do nove omitky - ten ovladaci kabel mi totiz vyleza cca 2 m od pojistkove skrine. Pocitam ze ho pak staci jen pres wago napojit na kabel hdo ktery odpojim ze stykace?
Jeste jednou diky.
PS: jedna se o kotel ELECTRA 15 od moratopu


Název: Re: Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
Přispěvatel: Stanislav Bartel 01.12.2006, 16:56
Mám na mysli kotle Protherm a Dakon, které používají relé Eberle 410, 16A na 12Volt při spínání topných spirál a hlavní stykač v kotli je ISCH 24A, AC.
U Dakonu je hlavním stykačem ESB 24-40A. Nejde tedy o kotel, ale o spínací prvky. Ale vždy jsou jejich cívky jedním koncem připojeny na napětí z řídící automatiky a druhým koncem na nulový potenciál, připojitelný buď přímo nebo přes HDO.


Název: Re: Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 02.12.2006, 15:23
Panove (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady a informace - nastesti mam bokem natazeny jeste jeden kabel 3x1.5 kterym bych tedy vedl to ovladani hdo z pojistkove skrine vyndam ten stykac a misto nej pripojim rovnou ten 3f jistic, ktery byl za stykacem. Jen sem si chtel usetrit jednu drazku do nove omitky - ten ovladaci kabel mi totiz vyleza cca 2 m od pojistkove skrine. Pocitam ze ho pak staci jen pres wago napojit na kabel hdo ktery odpojim ze stykace?
Jeste jednou diky.
PS: jedna se o kotel ELECTRA 15 od moratopu


Cokoliv měnit v zapojení takového zařízení je v rozporu s tím, co máte v podmínkách užívání. Pokud výrobce stanoví pravidla užívání a vy jej pozměníte, kromě záruky o kterou přijdete, také na sebe berete 100% odpovědnost, ve všech částech, za které odpovídal výrobce.

Což zrovna u kotle bych tedy asi nedělal. Ale samozřejmě je to můj pohled ...  (plc)