Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jozef987 25.09.2017, 07:47



Název: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Jozef987 25.09.2017, 07:47
Ako presné je špecifikovaná zóna 2 v kúpeľni?
V okolí vane je zóna 2 vymedzená len telesom vane a obmurovka okolo vane je zóna 1? Ide mi o inštaláciu elektrického radiátora vedľa vane.


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.09.2017, 08:31
Stačí takto?


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.09.2017, 08:35
ČSN 33 2000-7-701 ed.2, článek 701.30.3 Popis zóny 1, odstavec b) Zóna 1 je ohraničena svislou plochou (plochami) obalující koupací vanu nebo sprchovou vanu (viz. obrázek 701.1).

To znamená, že máte topidlo stále v zóně 1. Zóna 2 začíná až za hranicí obalu (obezdívky) vany.
V článku 701.512.2 jsou pak uvedeny vnější vlivy (požadované krytí IP) a v článku 701.512.4 je uvedeno, co se může umístit do jednotlivých zón.
Např. u přímotopu záleží, do jaké zóny montáž doporučuje sám výrobce.


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Jozef987 25.09.2017, 08:51
Áno, normu som si naštudoval. Len mi nebolo zrejmé čo presne znamená: zvislou plochou obklopujúcou kúpaciu alebo sprchovú vaňu. Lebo vaňa ako teleso je dlhá v tomto prípade približne 1800 mm, ale z oboch strán má cca 400 mm obmúrovku. Takže vo finálne berieme vaňu ako keby malá dĺžku 2600 mm? Proste podstatné je obmurovanie vane a nie teleso vane?


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.09.2017, 09:37
Ta vana není uzavřená? Je jí vidět na nožičky?


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Jozef987 25.09.2017, 10:04
Nie je jej vidieť na nožičky. Aký by bol prosím rozdiel keby jej bolo a keby jej nebolo vidieť na nožičky?


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.09.2017, 10:10
Pokud je spodní část vany uzavřená (není vidět na nožičky, viz obrázek),  pak je zóna 1 jenom pod vanou, okolo do vzdálenosti 60 cm od okraje vany je pak zóna 2.

Vana, kde hrozí rozlití vody při poruše výpustě volně do prostoru je jiný problém. Pokud zádrž vody tvoří pouze vaše obezdívka, pak jste s topením pořád v zóně 1.

EDIT: Abychom si rozuměli, co všechno na vašem obrázku je vana? Jenom ten eliptický tvar nebo celý obdélník  ode zdi ke zdi?


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Jozef987 25.09.2017, 10:23
Presne to je podstata otázky - vaňa je len eliptický tvar. Obdĺžnik je obmurovanie vane.


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Jozef987 25.09.2017, 10:27
Červeným som vyznačil na ktorý priestor sa pýtam. Je to presne táto situácia.


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.09.2017, 10:35
To je jiná, obrázek je nad deset řádků textu.

Vidím to tak, že jste v zóně 1. Pokud praskne odtok, voda nateče do topení. Není tam žádná zábrana.

Předpokládám, že to topení má vyřešit studenou vanu před koupáním. Zatím jsem použitelné řešení nenašel.


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Jozef987 25.09.2017, 10:46
Modrým som vyznačil, kde chce architektka umiestniť radiátor s elektrickou špirálou. Samozrejme, napájanie bude na svorky a nie na zásuvku. Konkrétne sa jedná o http://www.pmh-co.eu/cs/koupelnove-radiatory/topne-tyce/#gt  - presý typ viď obrázok v prílohe.


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Jozef987 25.09.2017, 10:50
Modrým som vyznačil, kde chce architektka umiestniť radiátor s elektrickou špirálou.


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.09.2017, 10:59
Zde se jedná stále o zónu 1


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.09.2017, 11:13
I kdybych zavřel obě oči, jste blíž, než 60 cm od "okraje" vany, tedy zóna 1 a paní architektka bude muset přehodnotit svůj architektonick ý záměr.


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 25.09.2017, 12:05
To jsou věčné rozpory mezi představami architekta a bezpečností. Měl by se na fakultě architektury zařadit předmět (alespoň v jednom semestru, nejlépe až v závěru studia),  kde by byly vysvětleny základní požadavky na bezpečnost elektroinstala cí a hromosvodů. Nevím možná takový předmět i existuje, ale v každém případě to na absolventech architektury nezanechává žádné stopy.


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.09.2017, 12:22
Tak jsme tady od toho my, aby jsme je to naučili  ;) :D (dance). Já to řeším několikrát týdně a je to pořád dokola  :)


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Maroš Klein 25.09.2017, 14:51
Presne to je podstata otázky - vaňa je len eliptický tvar. Obdĺžnik je obmurovanie vane.
Červeným som vyznačil na ktorý priestor sa pýtam. Je to presne táto situácia.
A na tom obrázku je "presne" aj tá vaňa na ktorú sa pýtate, alebo len "presne" tá situácia, a to čierne lesklé okolo sú už kvádre?

To znamená, že máte topidlo stále v zóně 1. Zóna 2 začíná až za hranicí obalu (obezdívky) vany.
Ohľadom hraníc zóny 1 by sa mohol na vaňu hodiť aj pohľad ako na hotový určený výrobok.
Čo sa týka zóny 1, tá ako vieme nadväzuje bezprostredne na zónu 0, ktorá je v 701.30.2 definovaná vnútorným priestorom vane, a končí pre náš prípad zvislými plochami obaľujúcimi kúpaciu vaňu v 701.30.3, b).
Ak vychádzame z logiky veci, že zóna 1 teda nemá na rozdiel od zóny 2 pevne daný rozmer, iba hranice, že vaňa pred obmurovaním ostáva vaňou aj po obmurovaní a že z kvádrov sa nestala vaňa, potom vychádza zóna 1 na cca 10cm šírky rámu vane, a architektke vojde ohrievač ako pevne pripevnený spotrebič do zóny 2.
Ak by bola reálnou súčasťou vane od výrobcu aj tá čierna hmota z obrázku na osadenie vane, potom by išlo až po stenu o zónu 1.

Např. u přímotopu záleží, do jaké zóny montáž doporučuje sám výrobce.
Musím priznať, že zatiaľ som sa ešte s takým výrobkom určeným do zóny 1 nestretol.
Čl. 701.55 vymenúva povolené elektrické spotrebiče a zariadenia v zóne 1 doslova konkrétne. Mám na mysli význam textu, kde je konkrétny zoznam bez zvratov ako sú „napríklad“,  „hlavne“,  „prednostne“ a pod.. Spotrebič na ohrev vzduchu je otvorený už v princípe svojho použitia, a ohrievač vzduchu v tom zozname uvedený nie je.
Teda pokiaľ z toho vynecháme ohrievač vzduchu SELV, alebo PELV.



Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.09.2017, 16:41
Musím priznať, že zatiaľ som sa ešte s takým výrobkom určeným do zóny 1 nestretol.

Já také ne  :)
Ak vychádzame z logiky veci, že zóna 1 teda nemá na rozdiel od zóny 2 pevne daný rozmer, iba hranice, že vaňa pred obmurovaním ostáva vaňou aj po obmurovaní a že z kvádrov sa nestala vaňa, potom vychádza zóna 1 na cca 10cm šírky rámu vane, a architektke vojde ohrievač ako pevne pripevnený spotrebič do zóny 2.
Ak by bola reálnou súčasťou vane od výrobcu aj tá čierna hmota z obrázku na osadenie vane, potom by išlo až po stenu o zónu 1.

Pak záleží na tom, co si kdo představí pod pojmem "svislá plocha obalující koupací vanu". Já si myslím, že je to právě materiál obezdívky vany na jejíž hraně končí zóna 1 a začíná dvojka.


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Patrik Dedík 25.09.2017, 20:07
Ked si pozreme obrazok v 701 tak beru vanu len ako plech alebo akoby som to nazval, bez obmurovky. Teda moj nazor je taky, ze radiotor je umiestneni v zone 2


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Patrik Dedík 25.09.2017, 20:41
Pisu blbost zona 1


Název: Re: Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
Přispěvatel: Maroš Klein 26.09.2017, 07:21
Pak záleží na tom, co si kdo představí pod pojmem "svislá plocha obalující koupací vanu". Já si myslím, že je to právě materiál obezdívky vany na jejíž hraně končí zóna 1 a začíná dvojka.
Je to iste na vás, i keď v živote môžu nastať rôzne situácie okrem zaužívaných. Príkladov by sa našlo neúrekom, zákazník je beťár. >:D
Obmurovka môže mať rôzne rozmery, tvar, môže byť vyhrievaná, osvetlená, so soláriom, či len tak s barom.
A v prípade vane zapustenej do podlahy by už potom mohli tvoriť hranicu zóny 1 steny kúpeľne, a zóna 2 by sa hľadala dosť ťažko. Pod stropom?   :)

Teda moj nazor je taky, ze radiotor je umiestneni v zone 2
...
Pisu blbost zona 1
Tak ako?  :)

Měl by se na fakultě architektury zařadit předmět (alespoň v jednom semestru, nejlépe až v závěru studia),  kde by byly vysvětleny základní požadavky na bezpečnost elektroinstala cí a hromosvodů.
Tí by tomu dali. ::)
Ešte by zúžili aj rámy na vaniach a fény na vlasy by navrhli ako pevne upevnené s dosahom kábla po okraj vane. A skryli by nielen zvody, ale aj zachytávacie tyče.  :o
Architekta zaujíma hlavne dizajn a komfort. Na bezpečnosť má kamarátov.

----

V špecifických prípadoch úzkej zóny 2 bude síce pocit ohrozenia výrazne vyšší, ale ako som už spomínal v inom vlákne, pozrieť si vo vani Sagana  :D s pivkom v ruke z chladničky na dosah nemusí byť až taký nezmysel.
On ten základný zmysel je hlavne v užívaní určených výrobkov aj na to určeným spôsobom.