Název: Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa? Přispěvatel: Holex 19.09.2017, 15:42 Řeším rekonstrukci domku který je celý podsklepen, rád bych toho využil a umístil "páteřní " kabely pro elektroinstala ci na strop sklepa, dodatečnou mechanickou ochranou bych nejspíše řešil lištamy případně trubkami, každopádně bych se tak vyhnul zasekávání kabelu např.: pro troubu přes celý dům. Jak se na toto řešení tváříte? Název: Re: Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa? Přispěvatel: Patrik Mlynar 19.09.2017, 18:31 Toto, ale obratene, je v panelakoch : vedenie k svetlu suseda pod vami je polozene na vasom stropnom paneli.
Vo vasom rieseni nevidim problem, akurat si treba uvedomit, ze zatazitelnost kablov, ako je bezne udavana sa tyka ulozenia v omietke, nie v liste a nie v subehu. Problem mozu tiez robit prestupy cez strop, ak budu zapenene PUR penou, pripadne neskorsi napad "zateplim si strop polystyrenom". K spominanemu sporaku by sa bezne daval asi istic 3 x 16A a kabel CYKY 5 x 2.5, pre istou radim ist vyssie na 5 x 4. Zasuvkove okruhy, ak budu bezne zatazovane, by mohli stacit 3 x 2.5. Spravne by to mal prepocitat projektant, ale nerobme si iluzie. Název: Re: Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa? Přispěvatel: Vít Rotrekl 19.09.2017, 19:07 A proto máme (nevím jestli i na Slovensku) ČSN 33 2130, která je jakousi kuchařkou na bytové instalace, kde je vše podstatné uvedeno. Taky aby se to nemuselo počítat.
Jsem přesvědčený, že běžném bytě/rodinném domku se nemusí, řešit nějaké nestandartní věci, které by výše uvedené norma neřešila. I co se týče zatížení a jištění jednotlivých kabelů. Osobně nemám s tím provedením ve sklepě problém. Nevím jak to vypadá v reálu, ale než se j...t s lištama nebo trubkama, tak bych udělal kabelový kanály - drátěný, nebo plechový, to už je celkem jedno... Pozvěte projektanta a on to s váma na místě prodiskutuje.. . Název: Re: Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.09.2017, 19:16 Zatižitelnost běžných průřezů, souběhy a pod bych v domku při B25A či 32A moc nehrotil.
Spíš bych se zajímal o vlivy v onom sklepě, kotel-uhlí-prach, hlodavci... Ostatně projektant na místě by to posoudil a navrhl snadno. Možná by šel použít i kabelový rošt či žlab, umožňující snadné rozšíření instalace. Edit: no, než jsem to vypotil, byl jsem předběhnut. |