Název: Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu? Přispěvatel: Martin Branšovský 18.09.2017, 16:00 Mám přizemnit PE svorkovnici (EPS) v podružném rozvaděči v garáži, když nadmořská výška základového zemniče garáže je cca. o 2,5 m nižší než u základového zemniče rodinného domu?
Pozemek je ve svahu, půda je jílovitá a garáž je zakopaná v zemi. Garáž je celá z betonu, s provázanou betonářskou výstuží v pásech, desce, stěnách i stropu a vodivě spojené se základovým zemničem garáže. Pro jistotu jsem jsem přivedl vývod zemniče i do místa podružného rozvaděče. Moje logika mi říká, raději ne, aby netekl přes PE vodič vyrovnávací proud kvůli možnému rozdílnému potenciálu a vše bylo na stejné hladině. Problém je ale v tom, že v HDR v domě je kombinovaný svodič přepětí DEHN ventil TNS kategorie 1 a 2 a PDR v garáži je DEHN guard M 275 TNS kategorie 2. Garáž je připojena kabelm cyky-j 5x6 přes 3f 16A jistič v HDR. Kvůli DEHN guardu v garáži se nabízí PE svorkovnici přizemnit, aby případný bleskový proud tekl rovnou do země v garáži a neposílal jsem ho přes PE vodič až do HDR v domě. Název: Re: Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu? Přispěvatel: Jan Hájek 18.09.2017, 18:08 Vše samozřejmě spojit, vylepší se tím odpor celkové zemnící soustavy. Pokud by to nebylo spojené, tekl by ten proud po fázových vodičích a to by bylo horší.
Jinak pokud to udeří do domu, nebo garáže(pokud je mimo ochranný prostor jímací soustavy domu), poteče část bleskového proudu z uzemnění přes DEHNventil do distribuční soustavy. Název: Re: Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.09.2017, 19:00 Pokud to jde, tak určitě spojit uzemnění garáže a domu.
A pochopitelně svorkovnici PE v podružném rozvaděči přizemnit též. Tím, že ty dva systémy spojíte do sebe, docílíte toho, že budou na stejném potenciálu. Když na vývod v domě je připojena svorkovnice PEN/PE v hlavním rozvaděči a vývod v garáži bude připojen na svorkovnici PE v rozvaděči v garáži, tak přece na těch napětí mezi těmito svorkovnicemi se bude limitně blížit nule, tam toho unikajícího proudu moc nepoteče. PS: Ano mohou nastat situace, kdy by to spojení v zemi bylo na škodu, ale tohle si myslím není tento případ. Název: Re: Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu? Přispěvatel: Martin Branšovský 18.09.2017, 22:13 Mám základové zemniče propojit i za cenu, že budou spojeny pouze přes vodič PE vedoucí v kabelu cyky-j 5x6 mezi domem a garáží. Bohužel jsem si nikde neudělal vývod u garáže ze zemniče tak, aby je šlo propojit pásovinou 30x4. Nemám se bát koroze zemniče v základových pásech v betonu, když by se tam mohlo mezi nimi objevit malé rozdílové napětí? U domu mám všechny vývodu z nerezu, u garáže kompletně zality v betonu jak do podružného rozvaděče, tak vývody pro hromosvod na střeše garáže.
Název: Re: Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu? Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.09.2017, 22:25 ...Nemám se bát koroze zemniče v základových pásech v betonu, když by se tam mohlo mezi nimi objevit malé rozdílové napětí? ... Na tuto otázku odpoví nejlépe stejnosměrný voltmetr.Název: Re: Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu? Přispěvatel: Martin Branšovský 18.09.2017, 22:42 Na tuto otázku odpoví nejlépe stejnosměrný voltmetr. Až se dostanu domu, tak se ho pokusím zeptat ;) |