Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 18.09.2017, 10:02



Název: Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 18.09.2017, 10:02
Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
    Všichni známe provedení rozvaděčů neodborníky nebo náhodnými servisními zásahy kdy se zapojení doplňuje nebo opravuje. Nejen, že v takových případech se úpravy zapomínají zaznamenat do dokumentace, často nejsou ani v souladu s platnými předpisy a normami. Jedním z častých prohřešků jsou doplňované neupevněné přístroje v rozvodnicích visící na připojovaných vodičích. Důvodem často bývá málo místa, obsazená DIN lišta. A téměř vždy visí na vodičích svorka spojující nový obvod ...
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/jak-upevnit-v-rozvadeci-krabicove-wago-svorky)


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
   


Název: Re: Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
Přispěvatel: pegas100 19.09.2017, 14:53
Ve zmiňované normě jsem žádnou povinnost na uchycení svorek nenašel. Ale, možná jsem to jenom přehlédl.


Název: Re: Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.09.2017, 16:37
Uvedená norma platí pro zářezové spoje, je to nějaký šotek.

Požadavek na pevnou svorku byl naposledy v normě ČSN EN 60439-1 ed. 2 v článku 7.8.3.2. V nové normě ČSN EN 61439-1 ed. 2 už tento požadavek není (nově čl. 8.6.3). Takže trošku s křížkem po fůnuse.

Tím ovšem netvrdím, že není vhodné spoje upevnit a nenechat je válet někde v chumlu dalších vodičů.


Název: Re: Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
Přispěvatel: pegas100 19.09.2017, 17:19
Na tom všem mi jenom zaráží, že na všechno budeme mít normu a nařízení.
Asi žijeme v době normalizace :-[


Název: Re: Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.09.2017, 19:29
Technické normalizace. Technické!

Ale to žijeme už dlouho a nemyslím, že je to úplně špatně.


Název: Re: Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
Přispěvatel: František Šohajda 20.09.2017, 08:00
Už takový držák postrádám několik let. Má uplatnění zejména v rozvaděčích, kde jsou proudové chrániče,nebo se doplňuje chránič do stávajícího rozvaděče na více přívodů. Je to sice spojení přes WAGO ,  ale bývají v prostoru rozavděče na vodičích.


Název: Re: Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
Přispěvatel: Patrik Mlynar 20.09.2017, 09:46
Už takový držák postrádám několik let. Má uplatnění zejména v rozvaděčích, kde jsou proudové chrániče,nebo se doplňuje chránič do stávajícího rozvaděče na více přívodů. Je to sice spojení přes WAGO ,  ale bývají v prostoru rozavděče na vodičích.

Wago napr na vystupe N z chranica, kde je 3 - 5 vodicov 2.5mm2, drzi vzhladom na ich tuhost celkom dobre. Skor by som za zameral pri upravach rozvadzaca na "narusenie vyrobku".


Název: Re: Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
Přispěvatel: Radim Strycharski 20.09.2017, 16:12
No nevím. Když porovnám počet připojovaných vodičů a nárok pro šířku na DINliště, tak mě nenapadá situace, která by nešla řešit běžnými řadovými svorkami. Takže buď je místo na DINlištách a je možno používat zavedené řadové svorky, nebo je rozvaděč nacpaný a držák na wagosvorky tedy nepomůže. Nebo vodič někdo šikovně uštípnul na 5 cm délky a nepomůže nic. Chrániče bych tady radši nezmiňoval. Chránič potřebuje řádně nadimenzovanou sběrnici a ne nějaké pospojované svorky průřezem 2,5. Navíc sběrnice v rozvaděči musí umožňovat snadné opakované připojování a odpojování vodičů, takže nějaké pospojování vodičů N za chráničem pomocí wagosvorek je nepřípustné. Jedině snad by se dalo uvažovat o wagosvorkách zaklapávacích.