Název: Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset? Přispěvatel: Roman Hála 12.09.2017, 19:06 Mám stykač Hager 428, 25A, 3S+1NO, umístěný v budce venku, je stále sepnutý (půl roku), již podruhé se mi stalo že prostřední fáze zůstala přilepená. Max. proud který teče každou z fází je 16A. Mám prostě smůlu na špatné stykače, či jaký jiný může být důvod?
Název: Re: Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset? Přispěvatel: Jan Franěk 12.09.2017, 22:33 Sice nemohu vyloučit závadu na stykači, ale ještě se zeptám. Je to opravdu vhodný stykač na spínanou zátěž? Co s tím spínáte? V tomto se dělá nejvíce chyb.
Pak následuje nevhodné umístění vzhledem k vnějším vlivům a nevhodný typ pro konkrétní aplikaci. Ale ke správnému posouzení nemáme dostatek informací. Název: Re: Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset? Přispěvatel: Roman Hála 13.09.2017, 09:58 , děkuji za odpověď,
(Hager ERC 428), mam baráček řízený pomocí PLC. V případě že PLC nereaguje separátně instalované watch dog relé odpojí skrze zmíněný stykač přívod elektřiny do domu. V domě jsou běžné spotřebiče(ind. var. deska, pračka, trouba, boiler, podlahové vytápění..). Pomocí PLC mám ošetřeno aby max. proud pro každou z fází nepřesáhl 16A (doba odpojení cca 200ms - během této doby příkon na fázi cca 4kW), dle HAGER je nominální proud stykače 25A (předpokládám že pro každou z fází, že ?). Stykač je umístěný venku ve zděné budce - výrobce udává teplotní rozsah stykače -10 až 50 C, (nevím jestli těch několik dní kdy venkovní teplota padne pod -10 C je až tak důležité ?). Název: Re: Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset? Přispěvatel: Patrik Mlynar 13.09.2017, 10:25 "skrze zmíněný stykač přívod elektřiny do domu" a "V domě jsou běžné spotřebiče" - tak to je presne problem, v dnesnej dobe ma skoro vsetko spinany zdroj, kde je poriadna spicka pri nabijani kondenzatorov. Uvaha "mam prikon 16A tak stykac 25A" je dost, je chybna, indukcne a kapacitne zataze si vyzaduju bud zhasaci obvod alebo vyrazne vyssie dimenzovanie stykaca. V katalogoch su uvedene korekcie a povolene zataze.
Název: Re: Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset? Přispěvatel: Jan Franěk 14.09.2017, 03:47 Podívejte se v příloze na druhy zátěží a porovnejte to s údaji v katalogu výrobce. Informace jsou volně dostupné na stránkách výrobce.
Podívejte se na skladbu vaších zátěží na kontakty stykače a můžete si odpovědět sám, jestli používáte vhodný stykač, nebo nikoliv. Stykač je umístěný venku ve zděné budce - výrobce udává teplotní rozsah stykače -10 až 50 C, (nevím jestli těch několik dní kdy venkovní teplota padne pod -10 C je až tak důležité ?). Proč by výrobce uváděl jakékoliv údaje, kdyby nebyly důležité? ;) Nejde o to zda to stykač vydrží nebo ne, ale o to, že výrobce udává parametry, v jejichž mezích je schopen garantovat spolehlivý provoz a záruky. Tedy i například minimální počet sepnutí, životnost a podobně. Název: Re: Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset? Přispěvatel: Miroš Jan 14.09.2017, 11:13 Honzo, to by ale montážnící, a i projektanti, musely študovat kategorie užití, tak aby se nestalo to, co tazatel uvádí. Přitom není nic jednoduššího, než si přečíst parametry jednotlivých stykačů, udávané výrobcem, a dle toho, napasovat konkrétní typ, na požadovanou zátěž. ;)
Osobně tyto zapouzdřené stykače nemám rád. >:( Název: Re: Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset? Přispěvatel: Roman Hála 14.09.2017, 14:24 Jasný. Děkuji za odpovědi a přeji ....
Název: Re: Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset? Přispěvatel: Lukas55555 14.09.2017, 15:57 Prečo asi sa na vypina s kontaktom 10 amper pri spinaní neoniek nedáva viac ako 2.5 ampera? Ono celkom aj záleží čo spínate.
Název: Re: Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset? Přispěvatel: Václav Třetí 15.09.2017, 06:56 Vždy největší škody na kontaktech spínačů a stykačů dělaly kondenzátory. Dříve to byly hlavně kompenzační kondenzátory u zářivkových a výbojkových svítidel s tlumivkami, dnes zase zejména elektrolytické kondenzátory velkých kapacit v síťových částech spínaných zdrojů, které mívají pro větší výkony kapacity ve stovkách mikroFaradů.
Název: Re: Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset? Přispěvatel: František Kabát 18.09.2017, 11:37 Pokud jsem to dobře pochopil, tak stykač vypne napájení domu a obsluha musí následně systém ručně obnovit. Je-li to tak, bylo by výhodnější vypínat přímo jistič vyrážecí cívkou.
Název: Re: Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset? Přispěvatel: Miroš Jan 18.09.2017, 12:45 Pokud jsem to dobře pochopil, tak stykač vypne napájení domu a obsluha musí následně systém ručně obnovit. Je-li to tak, bylo by výhodnější vypínat přímo jistič vyrážecí cívkou. Když už, tak podpěťovou, nebo napěťovou spoušť. ;) |