Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan Pašek 10.09.2017, 22:46



Název: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Jan Pašek 10.09.2017, 22:46
V práci v kompresorovně jsem provedl výměnu elektroměru a změnu zapojení na sekundární straně elektroměru. Nově osazený elektroměr indikuje odběr led diodami na všech fázích i při vyjmutých pojistkách za elektroměrem. Prosím co je špatného elektroměr nebo elektrikář?

Možná že více než popis níže napoví foto v příloze.
Použitý elektroměr - EDIN 371 M
Přívod z troleje - Pomocí šroubů M10 přes CU-AL podložky dále měď 10mm2
Zapojení do svorek vstupu el.měru: L1 - sv1; L2 - sv3; L3 - sv5; PEN - sv7
Zapojení výstupu el.měru na pojistková pouzdra: Vše měď 10mm2; sv2 - L1; sv4 - L2; sv6 - L3; Zemnící lišta rozvaděče - Vodiče PEN odchozích kabelů
Poznámka k zapojení samotného el.měru: EDIN 371 = 8 svorek spodní strana Výstup PEN na svorce 8. EDIN 371 M = 7 svorek spodní strana PEN zapojen ze zemnící lišty (zdroj stránky výrobce a příbalový leták el.měru)
Za sekundárními zpožděnými pojistkami 35 a 63A jsou dva kompresory. Když zapojím kompresor s frekvenčním měničem na motoru (poj.35A) na el.měru se ještě nepravidelně rozbliká skryté žluté světélko mezi led fáze L3 a led Imp. Jakmile kompresor začne nabíhat a doplňovat tlak skryté světélko zhasne začne blikat led Imp. a el.měr začne počítat.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.09.2017, 08:36
Odběr je indikován blikající LED, přítomnost fází na vstupu LED L1 L2 L3. Nebo chápu špatně dotaz.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.09.2017, 12:29
Vy mate ten elektromer napojen ze sbernic bez jisteni? Hmm to je odvaha...nebo spise pekna kravina.

Co se tyce konkretniho dotazu.
Myslim ze kolega Hruby ma pravdu. Svitici LEDky signalizuji pritomnost fazi. A az potece pres elmer nejaky proud tak budou blikat.
A pochopitelne neco malo elektromerem protece i kdyz budou z nim vypnute pojistky/jistice, protoze ma nejakou vlastni spotrebu.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Miroš Jan 11.09.2017, 12:36
TO : Jan Pašek
Stačí si řádně přečíst manuál. Vlastní spoptřeba cca 0,2W  ;)


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: ACEOF ACES 11.09.2017, 13:55
To jako, že by ten elektroměr měl signalizovat i odběr, způsobený pouze jeho vlastní spotřebou?


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 11.09.2017, 14:40
...Poznámka k zapojení samotného el.měru: EDIN 371 = 8 svorek spodní strana Výstup PEN na svorce 8. EDIN 371 M = 7 svorek spodní strana PEN zapojen ze zemnící lišty (zdroj stránky výrobce a příbalový leták el.měru)...
Ne elektroměr vedete pouze N, ne PEN.
Svorka 8 není určena k zapojení dle Vašeho popisu.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.09.2017, 14:56
Nutno podotknout, že  návod neuvádí vlastnost oněch tří LED k identifikaci napájení, zřejmě to je předpokládaná vlastnost, odvozená z ostatních elektroměrů s indikací přítomnosti napájení.
Že je zásadní chyba i v  přívodu upozorňuje kol. Rotrekl.
A až teď mě praštily do očí ty pojisky...
Citace
Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Jan Pašek 11.09.2017, 22:47
To Jiří Hrubý
Toto je již třetí elektroměr podobného typu co jsem zapojil. Ty předchozí 2 pomocí led L1 až L3 indikují ze které fáze je odebíráno. Blikající Led Imp indikuje impulsy pro dálkový odečet a to i pokud není zapojen. Led L1 až L3 tedy při vyjmutých pojistkách na sekudární straně dle mého svítit nemají.

To Vít Rotrekl
Při zadávání dotazu se mi nevešli všechny přílohy a vám zřejmě právě chybí ta fotka kde je celá skříň. Sběrnice jsou pod stropem a el.měr je připojen přes 80A nožové pojistky. Viz příloha.
Omlouvám se za chybnou definici. Trolej je pouze za hlavním deonem rozvaděče. Měl jsem raději napsat z hliníkového pásu.
K dotazu - sice jsem to řádně nezkoumal ale při chodu kompresoru si L1 až L3 ani nebliknou svítí stále. Jak jsem již psal kolegovi  Hrubému ostatní el.měry co jsem zapojoval se chovají jinak a nebýt rozdílu ani bych se zde na fóru neptal. Obavám se že vlastní spotřeba el.měru by být indikována neměla pak by totiž signalizace odběru přestala mít smysl.

To Miroš Jan
Kdyby elektroměr indikoval i vlastní spotřebu mohl jsem do skříně namontovat třeba svítilnu led by niky nezhasly a postrádaly by smysl.(tedy pokud mají indikovat odběr)
Pokud by výrobce udělal změnu a led indikují přítomnost fází pak se plaším zbytečně a můj dotaz zde na fóru postrádá smysl.

To ACEOF ACES
Máte  recht ani mě se to nezdá!

To Rozmahel Vladimír
Tento El.měr má pouze 7 svorek. Jak by jste tedy pojmenoval vodič nulového potenciálu ve 4 vodičové soustavě (TN-C),  který je na jednom svém konci připojený na zemnící lištu rozvaděče mezi ostatní zelenožluté vodiče a na svém druhém konci do svorky 7 zmiňovaného el.měru. Výše zmiňovaný vodič se nikde nevětví a ani z rozvaděče nikde nepokračuji 5-ti vodiči tedy v soustavě TN-S.

To Jiří_Hrubý
Ohledně funkce led se budu asi muset obrátit na výrobce.
Chybu v přívodu jsem vysvětlil výše a pak viz příloha.
Jak pojistky je na nich něco špatně?


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Jan Pašek 11.09.2017, 23:04
To Rozmahel Vladimír
Oprava předchozí odpovědi: Naštěstí nebo k mé škodě svorku 8 tento el.měr nemá a rozvaděč nemá ani rozdělení na zelenožluté a modré vodiče.
Nadruhou stranu máte pravdu pojmy by se měli definovat přesně nebo se nedomluvíme.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.09.2017, 08:02
...Pokud by výrobce udělal změnu a led indikují přítomnost fází pak se plaším zbytečně a můj dotaz zde na fóru postrádá smysl....
To je správná odpověď. Pokud je odběr, diody blikají. Podle velikosti odběru se zrychluje interval blikání... To asi znáte.
http://www.elektromeryonline.cz/site/elektromeryonline.cz/attachments/photos/297-image-1380196117.pdf


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: František Kabát 12.09.2017, 09:49
Z vlastní zkušenosti chci jen upozornit, že 2 svorky N (PEN) na elektroměru jsou pouze propojeny mezi sebou a je z nich zapojeno napájení elektroměru. Pro správné měření není nutno měřenou část propojovat přes tyto svorky. Stačí jen na kteroukoli z těchto svorek přivést vodič z můstku N (PEN) podle provedení 5 nebo 4 vodičového.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.09.2017, 10:01
Ano, to byl smysl mých poznámek. Vodič N slouží pouze k propojení uzlu napěťových cívek v elektroměru. Proudy se měří pouze ve fázových svorkách, proto vstup a výstup. Je chybou používat svorku N elektroměru jako svorkovnici - proudový obvod vodiče N nebo PEN. Tyto spoje často hoří a vyhřátím zničí elektroměr. Proudový spoj se realizuje na sběrnici N / PEN / a k elměru postačí pouze odbočka vodičem N.
Předpoklad je elektroměr ve tř.2.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 12.09.2017, 11:16
Je chybou používat svorku N elektroměru jako svorkovnici - proudový obvod vodiče N nebo PEN.

Z dovodu stazenia cierneho odberu je tato "chyba" sucastou pripojovacich podmienok.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: mafiak 12.09.2017, 15:03
Z dovodu stazenia cierneho odberu je tato "chyba" sucastou pripojovacich podmienok.

U nás je plompovaná PEN svorkovnica.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.09.2017, 16:00
Z dovodu stazenia cierneho odberu je tato "chyba" sucastou pripojovacich podmienok.

Nevím jak na "dálném východě" :) ale tu v ČR to má v podmínkách jen jeden dostributor - PRE, ostatní dva ČEZ, EON nemají vodič PEN přes elektroměr.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: ACEOF ACES 12.09.2017, 16:02
Podle mého názoru mohlo dojít k poškození elektroměru velkým rozběhovým proudem motoru kompresoru při zapnutí.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Jan Pašek 12.09.2017, 21:11
To ACEOF ACES
Před el.měrem jsou 80A pojistky neříkejte že při přetížení na 100A na které je El.měr stavěný by nezafungovala ani jedna. nevěřím tomu že je El.měr poškozen nadměrným zatížením.

To Rozmahel Vladimír
Citace z vámi odkazovaného manuálu:
"Připojení elektroměru do elektrické sítě je signalizováno rozsvícením LED diody.
...
Indikace odběru LED (A,B,C)"
Pokud si budeme hrát se slovíčky dle manuálu se rozsvítí 1 Led a to ještě není popsáno která. Naproti tomu z manuálu jasně vyplývá které Led diody indikují odběr.

Všem ostatním bych tímto prozatím poděkoval počkáme na první pracovní den v měsíci tedy den odečtu aby bylo alespoň hrubě možné porovnat měsíční odběry zaznamenané starým a novým el.měrem a mezitím se pokusím o dotaz na výrobce. Parádní by bylo kdyby na základě mého dotazu ten manuál přepracovali víc pro ty méně chápavé jako jsem třeba já.
Podstatné promne je že kromě počátečního nedorozumění z odjištěním před el.měrem nikdo neshledal žádné chyby v zapojení a je tedy možné se bez ostychu a s jistotou obrátit na výrobce.
Pokud pámbů dá a dočkám se nějakých odpovědí rád je sem doplním ihned po prvním odečtu.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.09.2017, 22:10
Před el.měrem jsou 80A pojistky neříkejte že při přetížení na 100A na které je El.měr stavěný by nezafungovala ani jedna.

Chlape vy mě bavíte.   ;) Podívejte se do vlastností nožových pojistek, jaký proud a po jakou dobu dokáží snést nad jmenovitých 80A.

Hodně se toho dozvíte třeba i zde z tohoto článku. http://elektrika.cz/data/clanky/zakladni-pozadavky-na-jistici-pristroje-a-jejich-hlavni-parametry (http://elektrika.cz/data/clanky/zakladni-pozadavky-na-jistici-pristroje-a-jejich-hlavni-parametry)

Jinak souhlas s kolegama. Kontrolky  pro jednotlivé fáze svíti, elektroměr je pod napětím. Čím rychleji blikají, tím větší proud protéká elektroměrem v té které fázi.



Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Miroslav Revús 13.09.2017, 10:56

Před el.měrem jsou 80A pojistky neříkejte že při přetížení na 100A na které je El.měr stavěný by nezafungovala ani jedna. nevěřím tomu že je El.měr poškozen nadměrným zatížením.



Mám z vlastnej skúsenosti, že poistky PN0/125A boli dlhodobo prevádzkované s odberom  80-160A bez "straty kytičky". Boli to polygrafické stroje s UV výbojkami, ktoré majú dlhý nábeh do pracovného stavu, počas ktorého majú zvýšený odber prúdu a nejaké zapekacie valce s odporovým ohrevom - tiež to nejakú dobu trvá, kým sa nahrejú na pracovnú teplotu.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.09.2017, 04:18
Tady je o tom více  ;)


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Václav Třetí 14.09.2017, 07:31
Elektronické elektroměry mohou být naprogramovány na různé dodatečné funkce. Dělají to tak všichni výrobci v průběhu výroby nebo na přání odběratele, takže rozdílná funkce LED může být v pořádku. Porovnejte u předešlých montovaných elměrů štítky s tímto kusem.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Jan Pašek 29.09.2017, 20:12
Končí mi dovolená a je možné se opět vrátit k práci.
Těsně před dovolenou jsem pořídil pár srovnávacích záběrů u elměru který je přibližně o dva roky starší.


Název: Re: Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
Přispěvatel: Jan Pašek 03.10.2017, 17:11
Odpověď od výrobce:
Citace

v příloze zasílám informaci k funkci Led diod na tomto elektroměru.
Takto nedokážu určit co může být za problém.
Možná vyzkoušejte úplně odpojit vývody z elektroměru, pokud budou volné výstupní svorky a diody budou indikovat odběr tak se bude jednat o vadu elektroměru.
S pozdravem

Jan Růžička, DiS.

--------------------------------------------------------------

Funkce LED diod:
LED diody indikují proud v jednotlivých fázích.
- neprotéká-li přes fázi proud, LED dioda nesvítí
- jestliže proud ve fázi není dostatečně silný, dioda bliká
- čím je proud, který protéká fází silnější, tím rychleji dioda bliká
(je-li dostatečně silný, bliká tak rychle, že ji vnímáme jako by svítila)