Přispěvatel: Jiri Velich 31.08.2017, 22:15
Vůbec tomu nerozumím :-\  Jaký průřezy vodiče pro ochranné uzemnění se používají?


Název: Můžete mi vysvětlit na nějakém příkladu čl. 544.1 normy ČSN 33 2000-5-54 ed.3?
Přispěvatel: Soukupp 01.09.2017, 06:38
Co na tom nechápete? To jsou nejmenší možné průřezy vodičů, které mohou býti v ekvipotenciáln í svorkovnici (MET). Takže když vedete přívod do domu CYKY 4x10, pak tam musí být CY 6, který je rozveden do koupelny, k boileru atd. Na MET nesmí být menší průřez než CY6.


Název: Re: Můžete mi vysvětlit na nějakém příkladu čl. 544.1 normy ČSN 33 2000-5-54 ed.3?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.09.2017, 11:43
Vůbec tomu nerozumím :-\  Jaký průřezy vodiče pro ochranné uzemnění se používají?

Polovina PE, minimálně co je v tabulce.

Máte-li přívod CYKY-J 4x6, musí být vodič ochranného pospojování CY 6, nikoliv CY 4.

Máte-li přívod CYKY-J 4x10, můžete použít CY 6

Máte-li přívod CYKY-J 4x16, už byste měl použít CY 10.