Název: Můžete mi vysvětlit na nějakém příkladu čl. 544.1 normy ČSN 33 2000-5-54 ed.3? Přispěvatel: Jiri Velich 31.08.2017, 22:15 Vůbec tomu nerozumím :-\ Jaký průřezy vodiče pro ochranné uzemnění se používají?
Název: Můžete mi vysvětlit na nějakém příkladu čl. 544.1 normy ČSN 33 2000-5-54 ed.3? Přispěvatel: Soukupp 01.09.2017, 06:38 Co na tom nechápete? To jsou nejmenší možné průřezy vodičů, které mohou býti v ekvipotenciáln í svorkovnici (MET). Takže když vedete přívod do domu CYKY 4x10, pak tam musí být CY 6, který je rozveden do koupelny, k boileru atd. Na MET nesmí být menší průřez než CY6.
Název: Re: Můžete mi vysvětlit na nějakém příkladu čl. 544.1 normy ČSN 33 2000-5-54 ed.3? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.09.2017, 11:43 Vůbec tomu nerozumím :-\ Jaký průřezy vodiče pro ochranné uzemnění se používají? Polovina PE, minimálně co je v tabulce. Máte-li přívod CYKY-J 4x6, musí být vodič ochranného pospojování CY 6, nikoliv CY 4. Máte-li přívod CYKY-J 4x10, můžete použít CY 6 Máte-li přívod CYKY-J 4x16, už byste měl použít CY 10. |