Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jirka M. 25.08.2017, 18:17



Název: Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
Přispěvatel: Jirka M. 25.08.2017, 18:17
Pořídil jsem si nové svítidlo do koupelny, je 2. ochranné třídy. V bytě mám (podle toho, co jsem se zde dočetl) TN-C síť. Takže kábl ve zdi obsahuje černý a zeleno/žlutý vodič. Svítidlo má ve svorkovnici (pokud užívám správný termín) připojení do pozice L a N. Chápu správně, že se to má zapojit L do L a PEN do N? Nebo při mé elektroinstala ci TN-C je to nějak rizikové?


Název: Re: Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.08.2017, 19:34
Kábl je pojem, který patří někam do kulinářství.

Jestli nevíte co činíte, nechte to na někom, kdo to ví.

Rád bych vám poradil, nejspíš je to tak jak říkáte, ale může se stát  že to tak není.


Název: Re: Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.08.2017, 21:47
Souhlas s kolegou... Především v koupelně, dokonce pokud je tam starší elektroinstala ce v TN-C, není elektrický rozvod vhodným cílem kutilů, kteří se snaží posbírat informace "na dálku".


Název: Re: Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
Přispěvatel: IM 27.08.2017, 09:54
Kábl je pojem, který patří někam do kulinářství.
To je gábl, ne?  ;D


Název: Re: Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
Přispěvatel: Pavel Horský 27.08.2017, 18:42
Chápete to správně.


Název: Re: Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
Přispěvatel: František Šohajda 28.08.2017, 07:28
Citace
je 2. ochranné třídy.

Pro odborníka toto něco značí...... (dance)


Název: Re: Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 28.08.2017, 09:31
Nedělejme z lidí úplný blbce. Myslím, že tazatel, i když laik ví, na co se ptá a jestli to napíše arabskou nebo římskou číslicí a změní slovosled není tak důležité. Pravdou je, že nezáleží pouze na barvách vodičů, ale v koupelně především na umístění v zónách, výšce nad umyvadlem, zakrytí žárovky proti přímému ostřiku a dalších  „detailech“. Pokud je koupelna provedena ještě dle neplatné ČSN 37 5215 v TN-C je daleko důležitější kontrola pospojování, umístění a zapojení zásuvek. Pro osobní pocit bezpečí doporučuji odbornou rekonstrukci v TN-C-S s chráničem dle platných norem.


Název: Re: Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.08.2017, 17:48
Ale pánové, proč hned rekonstruovat elektroinstala ci kvůli připojení jednoho svítidla, byť je montáž v koupelně?
Pán píše, že si pořídil nové svítidlo do koupelny.
Dá se tedy předpokládat, že sám demontoval staré svítidlo a na jeho místo se chystá instalovat svítidlo jiné.
Pokud napojí L na L a PEN na N, je vše v pořádku. Jinak to prostě zapojit nejde!
Někdy se přítomným laikům opravdu nedivím, když po nás začnou plivat.


Název: Re: Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 28.08.2017, 18:17
Souhlas, ale matně si vzpomínám na tvůj popis smrťáku v koupelně, který nemusel být, kdyby bylo vše dle předpisů.


Název: Re: Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.08.2017, 18:35
Zdenku, v té mnou popisované koupelně šlo ale o naprosto jiný problém.  S výměnou svítidla tř.II ve stávající koupelně se to nedá ani trochu srovnávat.
Souhlasím ale s tím, že by si na to měl pán zavolat kvalifikovanou osobu, která zde ale bude snad jen pro dobrý pocit.