Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Hudec 21.08.2017, 07:54



Název: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.08.2017, 07:54
Do rozvaděče v budově s podmínkou že bude přívodní kabel uložen nehořlavě, nebo do venkovního EM pilíře?

Nebo si s tím neděláte starosti s tím že je přívodní kabel bez mezispojů a riziko by hrozilo až v rozvaděči na přívodních svorkách chrániče?


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 21.08.2017, 08:15
1. Provest tu instalaci tak, aby nesel horlavou konstrukci.
2. Dostatecne dimenzovat aby nemohlo dojit k nezadoucimu otepleni.
3. Urcite na privodnim vedeni neprovadet zadne spoje, driv nez v rozvadeci.


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.08.2017, 08:16
Moc jsme jich nedělali, ale v případě návrhu to bylo do hlavního rozvaděče, kam vedl kabel cca 1,5m ze základové desky. Požadavek na stavbu pak byl obestavět jej SDK (bylo ho na stavbě dost jinýho).


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.08.2017, 07:50
Přívody do dřevostaveb se v drtivé většině případů nechrání PCH.

Realizoval jsem několik dřevostaveb a v případě roubenky, se umístil rozvaděč do zděného jádra, což byla koupelna, WC a technická místnost. Kabel vedl v základové desce přímo do příčky a tedy nebyl ani důvod umístit na jeho začátek proudový chránič.
V případě dřevostavby kde jsou na dřevěné rámy "natloukány" OSB a SDK desky, to je obdobné. Kabel vede přímo ze základévé desky, skrz trám uložen v izolační vatě až do rozvaděče. Na jeho vlastnosti nebo uložení také platí jistá pravidla. Rizika spojená s tímto přívodem pro celý dům, jsou zanedbatelná.

Další hledisko je i ekonomické. Setkávám se v drtivé většině případů s kabelem 4Bx10 (pro hnidopichy 4Jx10) Tam ani není možno použití proudového chrániče.
Po zběžné prohlídce několika revizních zpráv vidím, že u dřevostaveb potkávám proudový chránič už na na vstupu do objektu, tak v jednom případě z 12 revizí. Když jsem se tak probíral těmi revizemi, zaujalo mě, že ve dvou případech nebyl PCH v projektu, přesto montážní firma po dohodě s investorem, zvolila variantu nahrazení kabelu  4B, za kabel 5C a instalaci proudového chrániče už před vstupem do objektu.

Snad ti má odpověď bude stačit I když očekávám že to přínese spoustu dalších otázek, vždyť jseš Hudec  ;D . Nebo se pletu?


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: František Šohajda 22.08.2017, 08:08
Citace
Do rozvaděče v budově s podmínkou že bude přívodní kabel uložen nehořlavě, nebo do venkovního EM pilíře?

To se většinou (vůbec) neřeší...dá se o stupeń silnější průřez ....pro klasický RD.
Aby od něho chytila stavba, se ještě nestalo a nestane! (pokud je celistvý)  (dance)
Chránič je až v podružném rozvaděči stavby.
Ne pro dřevostavbu pro podnikání! Tam se to řeší uložením v nehořlavém materiálu nebo jiným typem kabelu.

Dávat chránič do EM (který je v pilíři)  bývá dost velký problém. (někdy neřešitelný) ;)


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Maroš Klein 22.08.2017, 09:15
Na zahodenie nemusí byť ani riešenie so samostatným  rozvádzačom medzi ER a RD na vstupe do objektu v blízkosti vývodu základového zemniča.
Tam by sa vošiel okrem, HOP, bodu rozdelenia a zvodiča aj ten PCH.


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Oliver Mička 24.08.2017, 11:30
Videl som niekoľko prípadov pripojenia drevostavieb..
1 Mal dvojdielny ER kde jedna čast bola plombovaná a druha nie, v tej druhej bol PCH tuším 300mA.
2, Priamo na ER rozvádzači zo zadnej strany bol malý rozvádzač len s PCH. Ten malý rozvádzač bol na samostatnom piliery zo zeme číže nezasahoval do konštrukcie ER- v skutku dobre riešenie.
3, Drevostavba mala jednu stenu komplet murovanú a v tej bol  domový rozvádzač. Prívod išiel priamo z RE do rozvádzača bez PCH.


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Miroš Jan 24.08.2017, 12:48
Když jsem naposledy dělal elektroinstala ci v e dřevostavbě, FI, jsem instaloval přímo na vstupu domovního rozvaděče. Dřevostavba byla na pylonech, nestála na zemi, byla lidově v luftě. Instaloval jsem kovovou silnostěnnou trubku z rozvaděče až pod úroveň terénu. Do trubky šel silový kabel, kabel pro HDO, domovní zvonek a napájení vjezdových vrat na pozemek. rozvaděč byl samozřejmě OCEP, a v nice pro rozvaděč byl CETRIX. Kabelové prostupy, jsem zapěnil protipožární pěnou, s odolností 60 min. :)


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.08.2017, 21:20
Stále očekávám Milanovu reakci. Nemohu se zbavit dojmu že za dotazem je ještě něco více. To by jinak ani nebyl Milan.  ;)


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.08.2017, 06:00
Když jsem naposledy dělal elektroinstala ci v e dřevostavbě, FI, jsem instaloval přímo na vstupu domovního rozvaděče. Dřevostavba byla na pylonech, nestála na zemi, byla lidově v luftě. Instaloval jsem kovovou silnostěnnou trubku z rozvaděče až pod úroveň terénu. Do trubky šel silový kabel, kabel pro HDO, domovní zvonek a napájení vjezdových vrat na pozemek. rozvaděč byl samozřejmě OCEP, a v nice pro rozvaděč byl CETRIX. Kabelové prostupy, jsem zapěnil protipožární pěnou, s odolností 60 min. :)

......a tu trubku jsi spojil se zemnící soustavou?


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.08.2017, 08:43
Stále očekávám Milanovu reakci. Nemohu se zbavit dojmu že za dotazem je ještě něco více. To by jinak ani nebyl Milan.  ;)
Mýlíš se, vlákno jsem založil za účelem sběru názorů zkušených kozáků, jimž tímto děkuji.


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Jan Franěk 25.08.2017, 20:05
Mýlíš se, vlákno jsem založil za účelem sběru názorů zkušených kozáků, jimž tímto děkuji.

Tak to se mi ulevilo. Je to otravné mít stále pravdu  ;D  (jupi)


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Miroš Jan 26.08.2017, 02:18
......a tu trubku jsi spojil se zemnící soustavou?
avle
Jak si to uhádl Pavle  ;D


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2017, 20:20
Tak to se mi ulevilo. Je to otravné mít stále pravdu  ;D  (jupi)
Pokud mohu soudit, tak zdejší top osazenstvo nepostihla prozatím  nijaká duševní porucha typu senilnosti a doprovodných jevů, což se o tzv.top odbornících prezentovaných často v tisku či dokonce podílejících se na znění norem z důvodů čistě historických říci nedá takže před vámi klobouk dolů s přáním výdrže  nežli kreteni vyzdechají či si vezmou pytlík  komplexů a půjdou do prd...


Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.08.2017, 21:20
......a tu trubku jsi spojil se zemnící soustavou?
A od chráničů jsme se dostali k ochraně proti přepětí...
Při správném provedení to Saltek popisuje jako "tvarování LPZ zóny"