Název: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Milan Hudec 21.08.2017, 07:54 Do rozvaděče v budově s podmínkou že bude přívodní kabel uložen nehořlavě, nebo do venkovního EM pilíře?
Nebo si s tím neděláte starosti s tím že je přívodní kabel bez mezispojů a riziko by hrozilo až v rozvaděči na přívodních svorkách chrániče? Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Vít Rotrekl 21.08.2017, 08:15 1. Provest tu instalaci tak, aby nesel horlavou konstrukci.
2. Dostatecne dimenzovat aby nemohlo dojit k nezadoucimu otepleni. 3. Urcite na privodnim vedeni neprovadet zadne spoje, driv nez v rozvadeci. Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.08.2017, 08:16 Moc jsme jich nedělali, ale v případě návrhu to bylo do hlavního rozvaděče, kam vedl kabel cca 1,5m ze základové desky. Požadavek na stavbu pak byl obestavět jej SDK (bylo ho na stavbě dost jinýho).
Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Jan Franěk 22.08.2017, 07:50 Přívody do dřevostaveb se v drtivé většině případů nechrání PCH.
Realizoval jsem několik dřevostaveb a v případě roubenky, se umístil rozvaděč do zděného jádra, což byla koupelna, WC a technická místnost. Kabel vedl v základové desce přímo do příčky a tedy nebyl ani důvod umístit na jeho začátek proudový chránič. V případě dřevostavby kde jsou na dřevěné rámy "natloukány" OSB a SDK desky, to je obdobné. Kabel vede přímo ze základévé desky, skrz trám uložen v izolační vatě až do rozvaděče. Na jeho vlastnosti nebo uložení také platí jistá pravidla. Rizika spojená s tímto přívodem pro celý dům, jsou zanedbatelná. Další hledisko je i ekonomické. Setkávám se v drtivé většině případů s kabelem 4Bx10 (pro hnidopichy 4Jx10) Tam ani není možno použití proudového chrániče. Po zběžné prohlídce několika revizních zpráv vidím, že u dřevostaveb potkávám proudový chránič už na na vstupu do objektu, tak v jednom případě z 12 revizí. Když jsem se tak probíral těmi revizemi, zaujalo mě, že ve dvou případech nebyl PCH v projektu, přesto montážní firma po dohodě s investorem, zvolila variantu nahrazení kabelu 4B, za kabel 5C a instalaci proudového chrániče už před vstupem do objektu. Snad ti má odpověď bude stačit I když očekávám že to přínese spoustu dalších otázek, vždyť jseš Hudec ;D . Nebo se pletu? Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: František Šohajda 22.08.2017, 08:08 Citace Do rozvaděče v budově s podmínkou že bude přívodní kabel uložen nehořlavě, nebo do venkovního EM pilíře? To se většinou (vůbec) neřeší...dá se o stupeń silnější průřez ....pro klasický RD. Aby od něho chytila stavba, se ještě nestalo a nestane! (pokud je celistvý) (dance) Chránič je až v podružném rozvaděči stavby. Ne pro dřevostavbu pro podnikání! Tam se to řeší uložením v nehořlavém materiálu nebo jiným typem kabelu. Dávat chránič do EM (který je v pilíři) bývá dost velký problém. (někdy neřešitelný) ;) Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Maroš Klein 22.08.2017, 09:15 Na zahodenie nemusí byť ani riešenie so samostatným rozvádzačom medzi ER a RD na vstupe do objektu v blízkosti vývodu základového zemniča.
Tam by sa vošiel okrem, HOP, bodu rozdelenia a zvodiča aj ten PCH. Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Oliver Mička 24.08.2017, 11:30 Videl som niekoľko prípadov pripojenia drevostavieb..
1 Mal dvojdielny ER kde jedna čast bola plombovaná a druha nie, v tej druhej bol PCH tuším 300mA. 2, Priamo na ER rozvádzači zo zadnej strany bol malý rozvádzač len s PCH. Ten malý rozvádzač bol na samostatnom piliery zo zeme číže nezasahoval do konštrukcie ER- v skutku dobre riešenie. 3, Drevostavba mala jednu stenu komplet murovanú a v tej bol domový rozvádzač. Prívod išiel priamo z RE do rozvádzača bez PCH. Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Miroš Jan 24.08.2017, 12:48 Když jsem naposledy dělal elektroinstala ci v e dřevostavbě, FI, jsem instaloval přímo na vstupu domovního rozvaděče. Dřevostavba byla na pylonech, nestála na zemi, byla lidově v luftě. Instaloval jsem kovovou silnostěnnou trubku z rozvaděče až pod úroveň terénu. Do trubky šel silový kabel, kabel pro HDO, domovní zvonek a napájení vjezdových vrat na pozemek. rozvaděč byl samozřejmě OCEP, a v nice pro rozvaděč byl CETRIX. Kabelové prostupy, jsem zapěnil protipožární pěnou, s odolností 60 min. :)
Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Jan Franěk 24.08.2017, 21:20 Stále očekávám Milanovu reakci. Nemohu se zbavit dojmu že za dotazem je ještě něco více. To by jinak ani nebyl Milan. ;)
Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Pavel Horský 25.08.2017, 06:00 Když jsem naposledy dělal elektroinstala ci v e dřevostavbě, FI, jsem instaloval přímo na vstupu domovního rozvaděče. Dřevostavba byla na pylonech, nestála na zemi, byla lidově v luftě. Instaloval jsem kovovou silnostěnnou trubku z rozvaděče až pod úroveň terénu. Do trubky šel silový kabel, kabel pro HDO, domovní zvonek a napájení vjezdových vrat na pozemek. rozvaděč byl samozřejmě OCEP, a v nice pro rozvaděč byl CETRIX. Kabelové prostupy, jsem zapěnil protipožární pěnou, s odolností 60 min. :) ......a tu trubku jsi spojil se zemnící soustavou? Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Milan Hudec 25.08.2017, 08:43 Stále očekávám Milanovu reakci. Nemohu se zbavit dojmu že za dotazem je ještě něco více. To by jinak ani nebyl Milan. ;) Mýlíš se, vlákno jsem založil za účelem sběru názorů zkušených kozáků, jimž tímto děkuji.Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Jan Franěk 25.08.2017, 20:05 Mýlíš se, vlákno jsem založil za účelem sběru názorů zkušených kozáků, jimž tímto děkuji. Tak to se mi ulevilo. Je to otravné mít stále pravdu ;D (jupi) Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Miroš Jan 26.08.2017, 02:18 ......a tu trubku jsi spojil se zemnící soustavou? avleJak si to uhádl Pavle ;D Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2017, 20:20 Tak to se mi ulevilo. Je to otravné mít stále pravdu ;D (jupi) Pokud mohu soudit, tak zdejší top osazenstvo nepostihla prozatím nijaká duševní porucha typu senilnosti a doprovodných jevů, což se o tzv.top odbornících prezentovaných často v tisku či dokonce podílejících se na znění norem z důvodů čistě historických říci nedá takže před vámi klobouk dolů s přáním výdrže nežli kreteni vyzdechají či si vezmou pytlík komplexů a půjdou do prd...Název: Re: Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě? Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.08.2017, 21:20 ......a tu trubku jsi spojil se zemnící soustavou? A od chráničů jsme se dostali k ochraně proti přepětí...Při správném provedení to Saltek popisuje jako "tvarování LPZ zóny" |