Název: Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co? Přispěvatel: Michael Přibyl 14.08.2017, 12:22 Mám zásuvku spínanou přes Wi-Fi a řeším, zda je podle norem nutné spínat fázi, oba vodiče nebo se také smí spínat jen nulák. Zásuvka je ze starých spínacích hodin, takže má pevnou "zástrčku" i zásuvku, tj. bez pohyblivých přívodů.
Název: Re: Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co? Přispěvatel: Jan Franěk 14.08.2017, 14:24 Zásuvka je ze starých spínacích hodin, takže.... Tomu nějak nerozumím :-\ A jak to koresponduje s tímto? ... a řeším, zda je podle norem....... Jestli to chápu správně, jde o nějaký bastl? ;) Nejrozumnější je jistě vypínat oba pracovní vodiče. Sice se občas potkávám s výrobky, kde se poloha vodičů L a N neřeší, tedy že některé vypínají vodič N, ale domnívám se že to není moc dobré. Problém pak může vzniknout tam, kde je za podobným spínačem více zapojených spotřebičů najednou. Název: Re: Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co? Přispěvatel: Michael Přibyl 14.08.2017, 14:53 Ano, je to bastl. Krabička je ze spínacích hodin. Jelikož dnes může být fáze vlevo i vpravo, tak se mi zdá taky nejlepší spínat oba vodiče, ale jde mi o to, zda norma říká, že se nesmí spínat pouze nulák.
Název: Re: Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.08.2017, 15:34 Vypínat všechny pracovní vodiče doporučuje (ale nenařizuje) norma na pohyblivé přívody (ČSN 34 0320 ed. 2, čl. 5.3.5). V ostatních případech doporučení neznám.
Jde o to, že fáze i nulový vodič jsou vodiče pracovní, takže je jedno, který z nich přerušíte. Vypínat oba je samozřejmě nejlepší a nejčistší řešení. Název: Re: Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.08.2017, 16:06 Je celkem běžné u přístrojů "z dovozu", ať jsou to různé časovače, dálkové spínané zásuvky,... že se spíná jen jeden pól a je to ten, který je v zásuvce vpravo, takže podle našich zvyklostí N.
Nemělo by to ničemu zásadnímu vadit, pokud je to "funkční spínání". Pokud by to chtěl někdo řešit z hlediska bezpečnosti, tak je správné vypínat oba (všechny) pracovní vodiče. Jeden problém, který to může přinést, jsem pomáhal vysvětlit - spínací hodiny, které v jistou dobu odpojily "N", a LED řetěz na vánočním stromku nezhasl úplně, ale LEDky nepatrně svítily... Název: Re: Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co? Přispěvatel: Martin Bauer 14.08.2017, 21:54 "Jelikož dnes může být fáze vlevo i vpravo......."
Kde berete tu jistotu? viz. ČSN 332180 čl. 6.2.2 Sice starší, ale stále platná norma. Je pravda, že na funkčnost je jedno zda je fáze vlevo či v pravo, ale dle normy je to jednoznačně dáno. Název: Re: Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.08.2017, 22:06 ale dle normy je to jednoznačně dáno. No, dáno. Na to má jedinou odpověď. SCHUKO. Název: Re: Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co? Přispěvatel: Martin Bauer 14.08.2017, 22:21 Schuko dobrý, ale u nás v podstatě nemá co dělat, česká zásuvka odpovídá francouzskému typu, to znamená s kolíkem....
Název: Re: Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.08.2017, 10:28 Poslal: Martin Bauer
Schuko dobrý, ale u nás v podstatě nemá co dělat, česká zásuvka odpovídá francouzskému typu, to znamená s kolíkem... :D :D :D Zatím se nepovedlo Rakušáky přesvědčit o tom, že mají montovat zásuvky s kolíkem na jeřáby u nich vyrobené... Název: Re: Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co? Přispěvatel: František Šohajda 15.08.2017, 11:08 Schuko dobrý, ale u nás v podstatě nemá co dělat, česká zásuvka odpovídá francouzskému typu, to znamená s kolíkem.... Co jsem absolvoval školení (TIČR, Kříž) může být Schuko ale v celém objektu!!I u nás. :) Údajně to tolerují při insp. kontrolách? Řeší se tak obydlí u nás pro cizince, kteří chtějí své zásuvky.(domy,hotely) Nesmí být mix (schuko-francouz)..... Už jsem to viděl, ale nikdy jsem to tak nemontoval. Název: Re: Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co? Přispěvatel: Milan Hudec 15.08.2017, 11:31 Co jsem absolvoval školení (TIČR, Kříž) může být Schuko ale v celém objektu!!I u nás. :) Pouze u objektu nespadajícího pod SZ.Údajně to tolerují při insp. kontrolách? Řeší se tak obydlí u nás pro cizince, kteří chtějí své zásuvky.(domy,hotely) Nesmí být mix (schuko-francouz)..... Už jsem to viděl, ale nikdy jsem to tak nemontoval. Název: Re: Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co? Přispěvatel: Miroslav Minařík 15.08.2017, 11:32 Co jsem absolvoval školení (TIČR, Kříž) může být Schuko ale v celém objektu!!I u nás. :) V roce 1995 se v Brně zkolaudoval celý Globus v Řečkovicích se zásuvkami Schuko. Od té doby se nemohu ubránit dojmu, že TIČR je cesta jak obejít u nás platné ČSN. Ať již zásuvky nebo hromosvody. I když ne vždy. Třeba zaorávání vn kabelů si u nás muselo počkat na vyjití nové ČSN několik roků. Údajně to tolerují při insp. kontrolách? Řeší se tak obydlí u nás pro cizince, kteří chtějí své zásuvky.(domy,hotely) Nesmí být mix (schuko-francouz)..... Už jsem to viděl, ale nikdy jsem to tak nemontoval. K věci: Sám bych vždy odpínal oba póly. Pokud pouze jeden, pak L. Určitě ne N. |