Název: Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů? Přispěvatel: pavel melkus st 14.08.2017, 09:48 V rozvaděči nn mám několik funkčních obvodů napájených z různých zdrojů současně a pod napětím.
Někde jsem četl, že to lze za předpokladu že jednotlivé obvody jsou buď prostorově nebo opticky odděleny, ale potřebuji normu a článek. Název: Re: Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.08.2017, 16:12 Nevzpomínám si kde bych takový požadavek viděl.
Já znám něco na podobné téma z ČSN 33 2000-4-46, ed.2, viz příloha Název: Re: Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů? Přispěvatel: Jan Franěk 14.08.2017, 19:02 Trochu se zde už o tom diskutovalo.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36295.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36295.0.html) Název: Re: Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů? Přispěvatel: František Šohajda 14.08.2017, 19:08 Nevím, kde to máte ?
Ale třeba ve zdravotnictví je část rozvaděčů i ze 3 druhů napájení.... (síť-diesel- UPS) ....je to opticky i prostorově,barevně oddělené, aby jste na první pohled do rozvaděče viděl co kde je (odkud - kam)....Hlavně bezpečnostními tabulkami! Tady je to ČSN 33 2000-7-710 |