Název: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: RomBal 13.08.2017, 18:12 Ruční bruska 2000W/ 9A/ 230V/ tř.II vyhazuje jističe o hodnotě 16A s char.B.
Jakmile ji do stejné zásuvky zapojím přes prodlužovací kabel cca. 5m dlouhý, všechny jističe drží. Proč? Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: Lukas55555 13.08.2017, 19:49 Ruční bruska 2000W/ 9A/ 230V/ tř.II vyhazuje jističe o hodnotě 16A s char.B. Jakmile ji do stejné zásuvky zapojím přes prodlužovací kabel cca. 5m dlouhý, všechny jističe drží. Proč? Pravdepodobne zlá predlžovačka. Dôrazne odporúčam nepoužívať a ihneď zavolať odborníka s meracími prístrojmi aby to premeral. Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: Ludvík Kubík 13.08.2017, 20:09 Ruční bruska 2000W/ 9A/ 230V/ tř.II vyhazuje jističe o hodnotě 16A s char.B. Na místě by mi stačilo max. patnáct minut, abych byl v obraze. Tady bych to tipoval (na základě dostupných informací), že máte vadnou vidlicí, při přímém zapojení je více namáhána na ohyb( v místě přechodu zástrčka/přívodní kabel), a způsobí zkrat, při zapojení na prodlužovací přívod se to nemusí projevit.Jakmile ji do stejné zásuvky zapojím přes prodlužovací kabel cca. 5m dlouhý, všechny jističe drží. Proč? Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.08.2017, 20:27 A ten prodlužovák, co je to zač? Průřez?
Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 13.08.2017, 20:56 Spíš mě to připadne, že ta prodlužka dělá softstart :)
Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.08.2017, 21:06 Prodlužovák přidá pár desetin ohmu a zmírní rozběh. To samozřejmě neznamená, že by ten prodlužovák i ta bruska neměla projít "revizí".
Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: ACEOF ACES 13.08.2017, 21:15 Jestliže by byla impedance smyčky v zásuvce 1,2ohmu a odpor vinutí brusky 2,0ohmu, tak by při zapnutí brusky zapojené v zásuvce došlo k proudovému nárazu asi 231/3,2=72,2A.
Když se k impedanci smyčky v zásuvce a odporu vinutí brusky přidá odpor toho prodlužovacího kabelu, asi 0,08ohmu, tak by při zapnutí brusky zapojené přes prodlužovací kabel došlo k proudovému nárazu asi 231/3,28=70,4A. V případě, že by zkratová spoušť jističe B16A vybavovala při 72A, tak dojde při zapnutí brusky zapojené v zásuvce k vybavení jističe B16A (72,2A > 72A), ale při zapnutí brusky zapojené přes prodlužovací kabel, už ten samý jistič vybavit nemusí (70,4A < 72A). Ale mohu se mýlit, nelze vyloučit, že jde o závadu. Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 13.08.2017, 21:20 Prodlužka CE (china export) - přidaná hodnota softstart a v případě častého zapínání topné těleso až do úplného roztečení. :D
Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: RomBal 14.08.2017, 22:51 Zkoušel jsem brusku připojit přes druhou i třetí prodlužovačku a nikdy nedošlo k výpadku. Zašel jsem ji vyzkoušet k sousedovi, který je připojen ze stejného elektroměrovéh o pilíře, strčil ji přímo do zásuvky a k výpadku rovněž nedošlo. Rychlovarná konvice o stejném výkonu, zapojená přímo do zásuvky, jistič neshazuje,bruska ano! Nechápu to!
Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: Pavel Horský 15.08.2017, 07:17 Rychlovarná konvice nemá proudový rázový náběh jako motor brusky.
Proč se tak děje tu bylo jasně vysvětleno, tak na co se ještě ptáte? Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.08.2017, 07:19 Rychlovarná konvice o stejném výkonu, zapojená přímo do zásuvky, jistič neshazuje,bruska ano! Nechápu to! Rozběhový proud brusky je několikanásobe k jmenovitého proudu (pokud nemá omezovač). Rychlovarka žádný rozběhový proud nepotřebuje. Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: Jiří Kubík 15.08.2017, 11:53 Měl byste v první řadě napsat, jestli ji používáte dlouho a
začala to dělat v poslední době, nebo jste ji někde získal a zjistil to až po zapojení u vás doma. Mohl by to být také letitý výrobek z Bulharska, který byl těmi velkými rozjezdovými proudy známý. Prodlužovačce se nedivte. Já ji někdy používám k regulaci svářecího trafa, které bylo vyrobeno na 220 V a dnešních, u nás většinou 237 V, sváření poněkud komplikuje. :) Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: Maroš Klein 15.08.2017, 12:48 Ruční bruska 2000W/ 9A/ 230V/ tř.II vyhazuje jističe o hodnotě 16A s char.B. Skutočne vyhadzuje ističe? Koľko? Tri, štyri? :)Jakmile ji do stejné zásuvky zapojím přes prodlužovací kabel cca. 5m dlouhý, všechny jističe drží. Proč? Ja mám skôr dojem že jeden a aj ten už bude konštrukčne v stave, že ledva udrží sám seba. Skúste iný, kvalitnejší, napríklad taký ako má sused. ;) A skúste to cez ten predlžovák zapnúť tak 10 - 20x za sebou. Ak je ten istič na hrane, možno povolí aj cez ten predlžovák. Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: David Frýba 20.08.2017, 10:14 Vaše testy bych připisoval vadnému jističi. Zkuste zapnout ruční brusku z jiného zásuvkového okruhu v domě, který je jištěn rovněž jističem 16A s char. B.
Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.08.2017, 10:28 Vaše testy bych připisoval vadnému jističi. Zkuste zapnout ruční brusku z jiného zásuvkového okruhu v domě, který je jištěn rovněž jističem 16A s char. B. To už tazatel zkusil: Zašel jsem ji vyzkoušet k sousedovi, který je připojen ze stejného elektroměrovéh o pilíře, strčil ji přímo do zásuvky a k výpadku rovněž nedošlo. Název: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Přispěvatel: Ižák Ctibor 25.08.2017, 16:24 Niektoré karbobrúsky najmä väčšie, (2000W, a viac) majú veľký rozbehový prúd. Lepšie značky majú obmedzovač rozbehového prúdu, tie kľudne rozbehnete z ističa B16A. Tie, ktoré toto obmedzenie nemajú a pokiaľ inštalácia je v poriadku, čiže máte prechodové odpory v poriadku, budu tento istič vyhadzovať. Keď tam ale zaradíte nejaký odpor, v podobe predlžovačky, istič padať nebude.Bol som v jednej hale, asi 100m dlhej, vedenie TNC 2,5 hlina, tam istič nepadal. Tou istou brúskou ak robili v dielni, čo bola blízko rozvádzača, museli spraviť predlžovačku z troj,fázovej zásuvky /jedna fáza, inak pracovať nevedeli.
Toto všetko je však zrejmé z predošlých príspevkov. Chcel som len trochu inak vysvetliť danú situáciu, aby bola viac pochopiteľná. Preto sa omlúvam predošlým prispievateľom, že som zopakoval v podstate ich myšlienky. |