Sehnal jsem za pár korun nepoužitý elektroměrový rozvaděč výrobce ESA Praha typ RE1+1.
Nemám k němu ale žádné dokumenty jako jsou například prohlášení o shodě. Vadí to, když budu na čezu žádat o zaplombování elektroměru a hl. jističe z důvodu přemístění elektroměrové skříně? (Původí skříň byla na chodbě a já jí chci přemístit - dát jinou na hranici pozemku.) Nebudou chtít papíry od elektroměrové skříně?




Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: Miroš Jan 08.07.2017, 14:16
Vše, o podmínkách připojení elektroměrovéh o rozvaděče, se dočtete v příloze. Jinak pokud má ten rozvaděč výrobní štítek, a není moc starý, tak by to mělo jít. Záleží na okolnostech, a náladě technika ČEZ. :)


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.07.2017, 18:32
PoS obvykle najdete na stránkách výrobce nebo jej zašle na požádání.

Distributora bude zajímat štítek, kde je CE, norma,  podle které byl rozvaděč vyroben a další povinné náležitosti. Plus revize.


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.07.2017, 20:03
Myslím, že štítky budou zajímat hlavně revizáka. Distributora zajímá jen revize.
A ještě se mě nestalo, aby mě technik neosadil elektroměr na rozvaděč, který neměl štítek.


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: František Šohajda 09.07.2017, 12:42
Myslím, že štítky budou zajímat hlavně revizáka. Distributora zajímá jen revize.
A ještě se mě nestalo, aby mě technik neosadil elektroměr na rozvaděč, který neměl štítek.

Jo,jo...
U EONu nebyl nikdy problém, když si majitel vyrobil "obal" na el.měrovou desku (třeba z želez. úhelníků a plechu) a byl elektroměrový rozvaděč.Pokud to RT pustil, neměl s tím nikdo problém!


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: Miroš Jan 09.07.2017, 13:03
Jo,jo...
U EONu nebyl nikdy problém, když si majitel vyrobil "obal" na el.měrovou desku (třeba z želez. úhelníků a plechu) a byl elektroměrový rozvaděč.Pokud to RT pustil, neměl s tím nikdo problém!
Jenomže u ČEZ, to už dávno neplatí. :)


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.07.2017, 13:15
Jenomže u ČEZ, to už dávno neplatí. :)

Mám tutéž zkušenost. Technici ČEZ dosti přitvrzují. Zrovna mě čeká jedno takové měření "samodomo" také předělat. PRostě dorazil dopis z centrály, že odběrné místo je ve špatném stavu a neodpovídá PP. Termín nápravy 1 měsíc.


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 09.07.2017, 15:04
Ano, pokud se jedná o nový odběr nebo osazení nového rozvaděče, třeba v bytovém domě, kde je potřeba 1f odbočku vyměnit za 3f a 3f elměr se do stávajícího rozvaděče nevejde, vyžaduje ČEZ rozvaděč s výrobním štítkem.
EDIT: Samozřejmě to znamená, že tím pádem musí mít elektroměrový rozvaděč prohlášení o shodě.


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: J Lhava 09.07.2017, 15:26
Je rozvaděč výrobkem? Ano, bezpochyby je (http://www.....cz/2016/07/neco-ke-kresleni-rozvadecu.html).
Pak pro něj musí být vydáno prohlášení o shodě, viz požadavky legislativy (http://www.....cz/2017/04/doklady-pozadovane-pri-uvadeni-do.html).


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.07.2017, 18:12
Jak tu již bylo uvedeno, záleží na revizním technikovi. Prase, které reviduje jen pod vidinou peněz je schopné zrevidovat všechno.
Technikům od ČEZ je to tak nějak většinou jedno, jinak by běžně nemohla procházet situace, kdy melouchář koupí ER s atesty a certifikací na In 40A, pak ho předrátuje a osadí větším jištěním. A borec se pak do telefonu diví, když mu říkám, že takto prostě NE.


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: Lukas93 09.07.2017, 20:31
Rozvadeč štítek normálně má, rád bych i kontaktoval výrobce, zda by mi neposlal nové prohlášení, ale nepodařilo se mi najít kontakt na ESA Praha, pokud ještě existuje.


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: David Hruda 09.07.2017, 21:51
https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?ic=48030511&aktualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&rowsAtOnce=50


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: Lukas93 09.07.2017, 22:52
Tak nic, od nich už žádný prohlášení o shodě nevydyndám... Nevadí, snad to nebude revizákovi tolik vadit když uvidí že tam je štítek a vše jak má být....


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: František Šohajda 10.07.2017, 08:38
Citace
Technikům od ČEZ je to tak nějak většinou jedno, jinak by běžně nemohla procházet situace, kdy melouchář koupí ER s atesty a certifikací na In 40A, pak ho předrátuje a osadí větším jištěním. A borec se pak do telefonu diví, když mu říkám, že takto prostě NE.

Také jsem se ptal výrobce elměr.rozvaděč ů že potřebuji In-63A ,mají jen In-40A ....
technik mě odpověděl, že "bedna je stejná" jen si mám dát dráty 10mm...
Prý jestli to nedokáži? Jsem elektrikář!! Takže předrátování by podle nich mělo vyhovovat!
A In-40A si mám přepsat na In-63A!Oni to dělají stejně také tak!


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 10.07.2017, 09:21
Tak nic, od nich už žádný prohlášení o shodě nevydyndám... Nevadí, snad to nebude revizákovi tolik vadit když uvidí že tam je štítek a vše jak má být....
Vydání prohlášení o shodě deklaruje výrobce značkou CE (vyjimečně CZC) na výrobním štítku, která tam kromě ostatních náležitostí (jméno výrobce pro jednoznačnou identifikaci, nově i s adresou, datum výroby, jmenovité napětí, jmenovitý proud, zkratový proud, krytí a číslo normy podle které byl rozvaděč vyroben) musí být uvedena.
Viz přiložený výňatek §13 zák. 22/1997Sb.


Název: Re: Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
Přispěvatel: J Lhava 10.07.2017, 09:24
Nevadí, snad to nebude revizákovi tolik vadit když uvidí že tam je štítek a vše jak má být....
To je masakr  ;D
Ne, není vše jak má být.
Pokud je někde umístěno CE, musí k tomu být prohlášení o shodě.
Viz odst. 2 v příspěvku přede mnou.

Mimochodem, výrobce skříně dává CE jen na vyrobenou skříň.
Pokud vy z výrobků (skříň, výzbroj) sestavíte rozvaděč, jste jeho výrobcem.
Původní CE nemá s vyrobeným rozvaděčem nic společného, CE musíte opatřit Vy.