Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Šumbera 03.07.2017, 12:52



Název: Čím vzduchotěsně zatěsnit kabely prostupující betonovým stropem?
Přispěvatel: Milan Šumbera 03.07.2017, 12:52
Nad rozvaděčem jsem v rozestupu cca 5 cm vyvrtal otvory 8 a 12 mm do plného železobetonové ho stropu a protáhl jimi kabely (CYKY, JYSTY, FTP). Jedná se o cca 40 kabelů.
Kvůli vzduchotěsnost i stavby potřebuji tyto prostupy něčím zatěsnit. Díval jsem se na zalévací hmoty na kabely, ale nevím, jak jsou husté, jestli by neprotekly kolem kabelů a taky jestli by přilnuly k betonu.... Nebo použít nějaký polyuretanový tmel? Povytáhnout kabel, nanést tmel, zasunout ho zpět do otvoru a pak ještě dotěsnit kolem dokola?
Na stropě bude nafoukaná tepelná izolace a k prostupům se pak již nebude možné dostat.


Název: Re: Čím vzduchotěsně zatěsnit kabely prostupující betonovým stropem?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.07.2017, 15:22
Zespodu zatěsnit klidně obyčejným akrylem, zeshora pak nalít mramorit.


Název: Re: Čím vzduchotěsně zatěsnit kabely prostupující betonovým stropem?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.07.2017, 16:11
Zrovna to na jednom domě řeším. Ale kvůli záruce těsnosti a tedy i  správné funkčnosti vzt ,  utěsnění provedla firma co má izolaci na starosti.  Jen jsme  navíc museli vysádrovat i drážky pro kabely. Taky kvůli těsnosti