Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jakub Hula 27.06.2017, 22:53



Název: Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
Přispěvatel: Jakub Hula 27.06.2017, 22:53


Potřebuji provést změnu tarifu z D25d na D56d, tedy z blokování TUV na blokování TUV a tepelného čerpadla.
K tomu dle připojovacích podmínek ČEZ potřebuji mít zvlášť blokovaný TUV a zvlášť tepelné čerpadlo.
Z elektroměrovéh o rozvaděče je pro blokování natažen do domovního rozvaděče kabel 3Cx1,5 (tedy pouze jeden modrý vodič pro blokování).
Mohu přeznačit hnědý vodič na modrý pro blokování druhého spotřebiče?
Nechce se mi kopat do zanovní omítky kvůli natažení dalšího kabelu pro blokovaní druhého spotřebiče.


Název: Re: Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.06.2017, 11:40

Potřebuji provést změnu tarifu z D25d na D56d, tedy z blokování TUV na blokování TUV a tepelného čerpadla.


Tarif D56d bylo možno přiznat do 31. 3. 2016. Nově je to sazba D57d pro tepelné čerpadlo a původní D25d zůstane pro ohřev TUV (bojler).

Dále je tam podmínka, že pokud je vytápěcí soustava společná pro všechny uživatele domu, pak musí mít vlastní přívod i vlastní měření.


Mohu přeznačit hnědý vodič na modrý pro blokování druhého spotřebiče?
Nechce se mi kopat do zanovní omítky kvůli natažení dalšího kabelu pro blokovaní druhého spotřebiče.


Někteří kolegové dostávají vyrážku a odvolávají se na národní doplněk.

Já osobně z toho takové stavy nemám, pokud "doznačíte" vodič modrým pruhem tak, aby byla vidět změna, nemám s tím problém.


Název: Re: Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.06.2017, 12:42

Dále je tam podmínka, že pokud je vytápěcí soustava společná pro všechny uživatele domu, pak musí mít vlastní přívod i vlastní měření.
Toto dle mého názoru platí pouze v případě činžáku, ale ne pro jeden domek. :)


Název: Re: Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.06.2017, 13:08

Toto dle mého názoru platí pouze v případě činžáku, ale ne pro jeden domek. :)

Ještě jsem na to nenarazil, ani neřešil. Jak si požadavek ERÚ vysvětlíte vy?


Název: Re: Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.06.2017, 13:18
Jiří, beru to tak, že bude činžák, o 4 bytových jednotkách. Majitelé se rozhodnou místo plynového kotle, použít tepelné čerpadlo. Pro toto tepelné čerpadlo, musí být vlastní elektroměr včetně přijímače HDO a jištění.  :)


Název: Re: Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
Přispěvatel: Václav Třetí 29.06.2017, 08:09
Jedná se o společný odběr bytového domu jak napsal kol. Miroš. Pro RD se prozatím toto nevyžaduje. Tam zůstává jeden elměr se sazbováním a ovládáním HDO na vše.


Název: Re: Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.06.2017, 11:27
Někteří kolegové dostávají vyrážku a odvolávají se na národní doplněk.

Já osobně z toho takové stavy nemám, pokud "doznačíte" vodič modrým pruhem tak, aby byla vidět změna, nemám s tím problém.

V těchto případech, tedy co se HDO týká, to také toleruji  ;)


Název: Re: Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
Přispěvatel: Pavel Horský 30.06.2017, 05:36
Rovněž s tím nemám problém


Název: Re: Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 01.07.2017, 13:43
A je v tomto případě vůbec modrý vodič správně? Vždyť na něm v rozepnutém stavu mám fázi.

(Teď to neberu z pohledu připojovacích podmínek a požadavku na zapojení odběrných míst).


Název: Re: Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.07.2017, 15:03
A je v tomto případě vůbec modrý vodič správně? Vždyť na něm v rozepnutém stavu mám fázi.


To máš na každém, třeba při poruše. Proto je to zásadně vodič pracovní.