Kdy má Příkaz B převzít dozor a kdy vedoucí práce (při práci nad 1000V)?
Samozřejmě jsem zkoušel hledat, ale informací jsem našel mnoho - tolik, že se v nich neorientuji.
Pokud mám pracovníky s §3, tak musí pracovat pod dozorem v blízkosti a pod dohledem bez napětí. A pokud mám pracovníky s §4, tak v blízkosti smí pracovat s dohledem. To tedy znamená, že pracovník, který má odpovídající kvalifikaci a přebírá Příkaz B, může být uveden jako vedoucí práce, pokud s ním budou dělat další, kteří mají alespoň  §4?
A zohledňuje se, zda práce probíhá v blízkosti (mezi vnější hranicí Dl a Dv) nebo v bezpečné vzdálenosti (tedy Dv a více)?
 


Název: Re: Kdy má Příkaz B převzít dozor a kdy vedoucí práce?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.06.2017, 21:44
Nastudujte si ČSN EN 50 110-1 ed. 3. Tam je jednoznačně uvedeno, že plnou odpovědnost za bezpečnost má vedoucí práce. Je zodpovědný za to, že se správně vystaví příkaz B, že je pracoviště správně zajištěno. Musí tedy komunikovat s provozáky, kteří zajištění provádějí, musí ověřit, že vše proběhlo v pořádku. Při průseru je první na ráně. Dozor? Toho to zajímat nemusí.


Název: Re: Kdy má Příkaz B převzít dozor a kdy vedoucí práce?
Přispěvatel: Lukas55555 26.06.2017, 19:24
Neviem čo zadavateľ konkrétne myslel ale nejak mi uniká zmysel čo by mal pracovník s paragrafom 3 v rozvodni vn robiť.
U nás na Slovensku je iba laik a osoba poučena. Ak treba z hľadiska kvalifikácie dozor tak sa na B-cku označí  dozor a pracovník vykonávajúci dozor je i vedúci práce.