Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Dzerdzinskij 13.06.2017, 13:45



Název: Lze zrušit HDSku a nahradit ji zazděnou spojkou?
Přispěvatel: Dzerdzinskij 13.06.2017, 13:45
Dnes jsem odchytl zaměstnance EONu dělající evidenci HDSek v celé ulici a ptal jsem se jich na výměnu staré HDS SIL63 utopené v zateplení a navíc na nepřístupném pozemku.

Říkali, že by šlo přemístit HDSku na sloup a místo stávající HDSky dát spojku.

Do HDSky vede přívod 4xAlFe 10 a vývod 4xCu 10.

Lze provést trvalou spojku AlFe a Cu kterou by bylo možné natrvalo zazdít?

Stávající truvky s AlFe kabelem jsou neprůchodné kvůli zateplení.


Název: Re: Lze zrušit HDSku a nahradit ji zazděnou spojkou?
Přispěvatel: Miroslav Revús 13.06.2017, 14:10
AlFe nie je kábel ale holé lano.


Název: Re: Lze zrušit HDSku a nahradit ji zazděnou spojkou?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.06.2017, 14:16
Miroslave, pokud mě paměť neklame, (což někdy ano),  je to hliníkový oplet s ocelovou duší. ;)


Název: Re: Lze zrušit HDSku a nahradit ji zazděnou spojkou?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 13.06.2017, 16:32
AlFe6 to rozhodně nebude, protože je pouze pro vrchní vedení - holé vodiče. Ono to moc dobře nejde ohnout, a narvat do trubky je holé šílenství...
V trubce může být Al lano s hadrovým opletem a gumou...
Dříve se takto prováděly přípojky.


Název: Re: Lze zrušit HDSku a nahradit ji zazděnou spojkou?
Přispěvatel: Václav Třetí 13.06.2017, 19:01
Vodiče AlFe se snad dělaly nejslabší 16qmm a určitě nebudou v trubce. Základem je ocelová žárově pohliníkovaná struna uprostřed a opletení hliníkovými dráty napovrchu.


Vodiče s textilním opletením a gumovou izolací byly NG (měď) nebo ANG (hliník)


  Vodiče ANG používané naposledy před asi 50 léty doporučuji vyměnit, nikoliv napojovat jakýmkoliv způsobem.


Název: Re: Lze zrušit HDSku a nahradit ji zazděnou spojkou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.06.2017, 19:37
I když "technicky" to možné je naspojkovat a pojistky přeložit na sloup, já bych osobně na svém domu nestál o takový spoj v zateplení


Název: Re: Lze zrušit HDSku a nahradit ji zazděnou spojkou?
Přispěvatel: Dzerdzinskij 13.06.2017, 20:29
Nějak jsem se upsal, přívod není alfe, ale aykyz. Tedy naspojkování hliníku na měď.


Název: Re: Lze zrušit HDSku a nahradit ji zazděnou spojkou?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.06.2017, 22:47
Když u nás před časem rekonstruoval EON sítě, tak do starých HDS (těch litinových SIL 25A/SIL 63A) osadili jen řadové svorky, a skříň nechali na místě. Nová HDS byla na sloupu.
Staré drátové přípojky předělávali na AES, když bylo vedení AYKYx tako to nechávali.

Pokud je to technicky možné raději bych vyměnil celé vedení až do elektroměrovéh o rozvaděče. Mít spojku pod zateplením, pokud nemusím, bych raději nechtěl. I když dobře provedená spojka vydrží to co kabel, na který je dimenzovaná.