Název: Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná? Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 02.06.2017, 12:14 OPP#11 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
Jak je to s přepěťovými ochranami v novostavbách? Je opravdu nutné při dnešním množství domácích spotřebičů ještě zvažovat zda aplikovat přepěťové ochrany, či nikoliv? Nebo nám to nařizuje nějaký předpis a my si toho nejsme vědomi? Pokud půjde o budovu osazenou technologiemi, tak i bez výpočtu rizika výsledek známe. Ale co třeba developer? Postaví bytové jednotky a nemá ponětí o budoucím vybavení. A nakonec si povšimněte, že argument o nedostatku prostředků u soudu neobstojí. Jde o porušení zákona ... Plné výpovědi odborníků naleznete zde ... (http://elektrika.cz/data/clanky/opp-11-je-prepetova-ochrana-v-novostavbach-povinna) S jakými nesmyslnými argumenty se v praxi potkáváte v souvislosti s nasazením přepěťových ochran v novostavbách vy? Název: Re: Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná? Přispěvatel: Jaroslav Burda 07.06.2017, 13:08 Citace zejména s vyjitím nové edice ČSN 33 2004 443 Strýček google mi tu normu nenašel... :-[ To teprve bude něco úplně nového? Hromosvody a přepětí nejsou mým denním chlebem tak v této oblasti nemám v normách přehled. Název: Re: Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.06.2017, 13:56 ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (2016)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagneti ckým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím Název: Re: Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná? Přispěvatel: Jan Hájek 07.06.2017, 14:10 Tady je kdyžtak moje přednáška na toto téma:
http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/prezentace-z-aktivu-reviznich-techniku-elektrickych-zarizeni-dne-25.-kvetna-2017 (http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/prezentace-z-aktivu-reviznich-techniku-elektrickych-zarizeni-dne-25.-kvetna-2017) Název: Re: Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná? Přispěvatel: J Lhava 07.06.2017, 14:34 Je to poměrně jednoduché:
Citace Dle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 131.6.2 musí být osoby, hospodářská zvířata i majetek chráněny před poškozením v důsledku přepětí. Dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, čl. 443.4 se musí ochrana před přechodnými přepětími zajišťovat tam, kde následky způsobené přepětím postihují a) lidský život, b) veřejné služby a kulturní dědictví, c) komerční nebo průmyslové činnosti, z1) velké množství jedinců. Citace Dle ČSN EN 62305-4 ed. 2, čl. 7 v systému ochranných opatření pro vnitřní systém ochrany používajícím koncepci zón ochrany před bleskem s více než jednou LPZ (LPZ 1, LPZ 2 a vyšší), musí být SPD umístěny na vstupu vedení do každé LPZ; minimálně však musí být na vstupu vedení do LPZ 1. Citace Dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, čl. 534.4.1 jestliže je budova vybavena vnějším LPS, musí být použity SPD typu 1; pro ochranu před účinky blesku a spínacích přepětí musí být použity SPD typu 2. Doplňující SPD typu 2 nebo typu 3 pak mohou být zapotřebí v blízkosti citlivých zařízení. |