Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Kryštof R 29.05.2017, 21:44



Název: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: Kryštof R 29.05.2017, 21:44
Moderátor: Držte se prosím obecných pravidel ČJ a pravidel tohoto fóra!


Bydlím v cihlovém bytovém domě, ve druhém patře. Ve společné chodbě v přízemí je rozvaděč, kde jsou elektroměrové hodiny (1F) pro všechny byty. Aktuálně se u nás bude dělat nová stupačka (rozvody vody a kanalizace),  chtěl bych tedy připravit cestu pro 3f kabel, abych ho mohl později protáhnout a mít v bytě v rozvaděči 3x20A. Stupačka je zděná a prochází dvěma poschodími (koupelnami),  kde je revizní otvor, pro odečet vodovodních hodin. Místa je v tomto "tunelu spousty".


Název: Re: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: Václav Třetí 30.05.2017, 08:25
Koncepece s elměry v přízemí pro celý dům není příliš stará a je možné, že je již vše připraveno na třífázový přívod do bytu, takže než vymýšlet nestandardní řešení, bylo by nejlepší nechat toto ověřit  elektrikářem nebo rev. technikem.


Název: Re: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: Jan Franěk 30.05.2017, 08:34
To není přidání zásuvky v pokoji. K tomuto potřebujete projektovou dokumentaci. Oslovte projektanta ve svém okolí a ten vám poradí a pomůže i s místním distributorem. I ten do toho bude mít co povídat, protože neměřená část se ho dotýká. Toto není dotaz do jakéhokoliv internetového fóra, protože nelze jednoznačně odpovědět zda to u vás půjde, nebo nikoliv. Je potřeba šetření přímo na místě ke zjištění aktuálního stavu, možností a podmínek distributora.


Název: Re: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.05.2017, 08:52
Já věřím, že by se našlo řešení jak to správně udělat. Ale máte tam jen byt a týká se to i prostorů, které využívají i ostatní obyvatelé, takže doporučuji postupovat podle toho, co napsal kolega Franěk.
Možná by bylo nejlepší začít u majitele objektu s dotazem jestli něco takového již neplánuje nebo jestli by to nechtěl v rámci plánovaných činností také připravit i pro ostatní byty.


Název: Re: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 30.05.2017, 08:55
Technicke riesenie je az na druhom mieste. Na uvod musite oslovit spravcu bytoveho domu a ziadat si jeho suhlas so zmenami a upravami v spolocnych priestoroch.


Název: Re: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: Václav Třetí 30.05.2017, 08:56
Já jsem tedy podle dotazu předpokládal, že dotyčný chce tímto způsobem pouze dotáhnout kabel z elměrného rozvaděče do bytu s tím, že elměr bude stále dole, pouze zaměněn za třífázový a provedou se patřičné úpravy vydrátování.

Z formálních činností bych doporučil nejprve oslovit distributora, teprve po jeho  souhlasném stanovisku s navýšením příkonu a změnou přípojky na třífázovou  bych řešil projektovou dokumentaci. Také upozorním na potřebu souhlasu majitele (nebo spolumajitelů) objektu.  


Název: Re: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: Verenavský 30.05.2017, 09:59
Koncepece s elměry v přízemí pro celý dům není příliš stará a je možné, že je již vše připraveno na třífázový přívod do bytu, takže než vymýšlet nestandardní řešení, bylo by nejlepší nechat toto ověřit  elektrikářem nebo rev. technikem.

Vídávám objekty, které mají dřevěné rozvaděče dole a odvody jsou v trubkách opředenými vodiči.
Souhlasím s Vámi, že kontrolou stavu elektrikářem a dotazem u distributora by měl asi začít.


Název: Re: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 30.05.2017, 10:39
Odpovědět se dá i bez dalších informací, ty poskytnuté jsou dostačující. Zamýšlený kabelový přívod do bytu z přízemí přes dvě patra, vedený přes revizní dvířka stoupaček pro vodu a odpad v koupelnách, je prasárna. Nezmění to ani doporučovaný elektrikář nebo revizní technik, ani projektant. Distributora by to zajímalo pouze v tom případě, že by někdo chtěl touto stoupačkou tahat neměřenou část vedení, tedy HDV - hlavní domovní vedení. Že to je ale blbost, co? Mě někdy připadá, že někteří tazatelé tady zkouší ostatní, co vydrží.


Název: Re: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 30.05.2017, 10:46
Zamýšlený kabelový přívod do bytu z přízemí přes dvě patra, vedený přes revizní dvířka stoupaček pro vodu a odpad v koupelnách, je prasárna.


Preco prasarna ? Bezne su tahane rozvody ventilatorov cez sachty vo WC, aj s krabicami. Ked majitelovi bytu nevadi riziko, ako sa mu sused napichne na kabel a spravca aj revizny technik s tym budu suhlasit, preco nie. Vzdy lepsie ako rozsekat alebo listovat v spolocnych priestoroch chodby.


Název: Re: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.05.2017, 11:05
... Zamýšlený kabelový přívod do bytu z přízemí přes dvě patra, vedený přes revizní dvířka stoupaček pro vodu a odpad v koupelnách, je prasárna.
...
Ona by to taková "prasárna" být nemusela, ale jak již bylo naznačeno, chce to "včas" na místě někoho, kdo má "zkušenosti a kvalifikaci" aby to navrhnul a na kabelu uloženém ve vhodné chráničce, tak aby nevadil v přístupu k rozvodům vody a odpadu a nebyl provozem těchto rozvodu "ohrožen",  bych neviděl nic tak hrozného...


Název: Re: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 30.05.2017, 12:25
Kabelový přívod do bytu spolu s odpadní rourou a potrubím vody nezkousnu. Vím, že některé věci se dělají trochu jinak než dříve, ale toto není nic jiného než bastl. Řešením může být výměna všech kabelových přívodů za 3 fáz, jak je již zmíněno výše. Určitě trasa těch stávajících kabelů nepovede stejným prostorem jako voda a odpad. S rozvody v panelácích bych to moc nesrovnával. V šachtách nejsou bytové přívody, ale napájení a ovládání střešních odtahových ventilátorů, které se průběžně ruší, toto dřívější provedení bylo kdysi navrženo v rámci hromadné bytové výstavby. Také přístup do této šachty je snadný, snad 80 x 80 cm. Revizní dvířka v koupelnách zmíněného cihlového domu budou tak akorát pro vodoměry. Nevidím důvod pro takovéto extravagantní řešení.


Název: Re: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: Jan Franěk 30.05.2017, 15:50
A právě proto všechno doporučuji oslovit projektanta. Alfou dobré instalace je kvalitní příprava a projektová dokumentace.


Název: Re: Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
Přispěvatel: David Hruda 30.05.2017, 17:50
Kabelový přívod do bytu spolu s odpadní rourou a potrubím vody nezkousnu.
Můžete připojit článek ČSN?