Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jirka Boháček 25.05.2017, 13:08



Název: Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
Přispěvatel: Jirka Boháček 25.05.2017, 13:08

Objekt zastřešen prkny a na nich oplechování z FeZn plechu 0,7mm.
Střecha je šikmá a plechy falcované.
Jak provést svody v jaké vzdálenosti od střechy?
Jako podklad uvažovat hořlavinu?
Nevím kde hledat řešení.


Název: Re: Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.05.2017, 17:16
Co je to za objekt? Z analýzy rizika vychází, že je vnější LPS nutný? Je ten LPS vypracován projekt? Je vypočítaná dostatečná vzdálenost?....


Trochu inspirace zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,35272.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,32375.0.html


Název: Re: Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 25.05.2017, 18:38
Tak to teda sorry jako! :o ::) (helpsmajl)
Pokud jste nám sdělil, že jste vlastníkem nějaké nemovitosti pobité prkny a plechem a chcete odbornou radu, tak to snad nemůžete ani myslet vážně.
Poptávky podobného stylu jsou na různých poptávkových serverech, které za peníze zajišťují práci různým neumětelům,  včetně střecholezců,  kteří se vydávají za odborníky na instalaci LPS. Ti by vám zajisté dálkově poradili a pokud uvedete ještě rozměry délka x šířka x výška, tak vám dálkově udělají i seriózní nacenění.
Pokud  stavebník nemá určité povědomí o ceně své nemovitosti, kterou chce opatřit jakýmisi kulisami, laikovi a  úředníkům  ze stavebního úřadu připadajícími, jako hromosvod a myslí si, že bude před účinky blesku spolehlivě chráněn razítkem na kolaudačním rozhodnutí, potom to samozřejmě řeší touto cestou.
Jiná situace je, když si zákazník uvědomí, kolik úsilí, nervů a nemalých finančních nákladů ho nemovitost už stála a že bude třeba ještě mnoho let splácet hypotéku a řekne si, že by nebylo špatné obrátit se na skutečného odborníka, který nejenom, že vlastní příslušné oprávnění pro práci na VTZ elektro (neplést se živnostenským listem),  ale také o problematice něco ví. Zoufat si nad spáleništěm a čekat, jestli se pojišťovna smiluje a nějakou část škody zaplatí, to už je pozdě. :'(
Takže jediná správná cesta je:
1. Přistavení odborníka, který o tom něco ví, provede obhlídku na místě a stanoví hrubou cenu.
2. Sepsání smlouvy.
3. Provedení důkladné prohlídky objektu a provedení nezbytných měření.
4. Vypracování výpočtu rizika dle ČSN EN 62 305-2 ed.2
5. Na základě výsledků výpočtu rizika vypracování prováděcího projektu, který bude, pokud je práce provedena přesně dle projektu, potom sloužit jako dokumentace realizační, která je nutná pro vyhotovení výchozí revizní zprávy.
6. Provedení montáže dle projektové dokumentace.
7. Vystavení výchozí revizní zprávy.
8. Vystavení a úhrada faktury.
Pokud jsem na něco zapomněl, kolegové mě jistě doplní. ;)
www.pozary.cz/clanek/57099-obrazem-blesk-zapalil-dum-pozar-zpusobil-skodu-za-tri-miliony-v-benesove-zasahovalo-deset-jednotek-hasicu/