Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lubomír Glogar 19.05.2017, 16:47



Název: Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
Přispěvatel: Lubomír Glogar 19.05.2017, 16:47

Nerozumí někdo frekvenčním měničům Schneider Altivar 312?

Mám tento měnič ATV312HU40N4, 4kW a je tam zádrhel v tom, že při zastavování se motor úplně nezastaví a měnič hlásí, že je už zastavený, tedy se dá do stavu rdY - ready.

Motor má na sobě asi 100kg zátěž, takže se ještě asi minutu točí než se úpně zastaví doběhem. Tento problém bych chtěl odstanit, ale zatím jsem na to nepřišel jak.
Rampy byly vyzkoušeny všechny co tam jsou k dispozici v nastavení.

Nastavení je tak, že se sepne vstup, měnič má rozjezd 60 sekund na 25Hz. Ty drží pokud má signál na vstup. Jakmile vstup odpadne, tak má zase 60 sekund na dojezd do nuly.
Při bržení motoru se na displeji kde se zobrazují Hz zobrací asi při 8 Hz stav dCB a potom už je měnič zase ready.

Projel jsem všechny návody a vyzkoušel různe varianty nastavení, ale žádná změna.


Název: Re: Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
Přispěvatel: raj 21.05.2017, 12:32
Pokud nemá pohon zpětnou vazbu snímačem otáček (což není případ Vašeho měniče) máte smůlu.
Měnič sice přestane generovat výstupní napětí pro motor, ale o jeho skutečném stavu nic neví.
Jedna možnost je pohon předělat na motor se snímačem otáček a vektorový měnič, nebo zkuste brzdu st. proudem, což je taková "low cost" berlička.


Název: Re: Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
Přispěvatel: David Frýba 21.05.2017, 23:38
Na vstup před měnič stykač, který sepne chvilku před, pokud se motor má rozběhnout a vypne pokud měnič zahlásí nulové otáčky.To dCB to je nějaká poruchová hláška?


Název: Re: Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
Přispěvatel: raj 22.05.2017, 00:07
Na vstup před měnič stykač, který sepne chvilku před, pokud se motor má rozběhnout a vypne pokud měnič zahlásí nulové otáčky.
Pěkná blbost.


Název: Re: Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
Přispěvatel: Jan Nevoda 22.05.2017, 08:51
Mám zkušenost z měniči Omron a ty při běžném nastavení doběhové rampy na např. 25sekund dokáží zastavit 14kW motor s obrovským setravačníkem. Měnič sám pozná zřejmě generováním zpětného brzdného napětí z vinutí motoru, že motor ještě nestojí a hlavně jej dokáže i s mohutným setrvačníkem plynule pozvolna zastavit, kdy téměř 0Hz na disleji skutečné znamená že motor už stojí.


Název: Re: Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
Přispěvatel: David Frýba 22.05.2017, 17:07
Citace
Pěkná blbost.
Pravda pravda. nějak jsem si špatně přečetl otázku. Pro brždění koukám do návodu jsou připraveny svorky PA/+ a PB pro brzdný odpor. V praxi jsem se párkrát setkal se zpětnou vazbou od motoru provedenou indukčním snímačem, v krytu u ventilátoru, kdy vrtule byla kovová. Snímají se tam náběžné hrany od tohoto snímače.Šlo by snímání rotující části vykoumat i jinak.


Název: Re: Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
Přispěvatel: raj 22.05.2017, 17:30
Mám zkušenost z měniči Omron a ty při běžném nastavení doběhové rampy na např. 25sekund dokáží zastavit 14kW motor s obrovským setravačníkem. Měnič sám pozná zřejmě generováním zpětného brzdného napětí z vinutí motoru, že motor ještě nestojí a hlavně jej dokáže i s mohutným setrvačníkem plynule pozvolna zastavit, kdy téměř 0Hz na disleji skutečné znamená že motor už stojí.
Pokud umí pracovat s motorem v generátorickém módu, tak ano.
Nicméně v době vektorového řízení jsou toto vše jen berličky.