Název: Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
Přispěvatel: Jose Luis 08.05.2017, 14:31


Je možné vést svod hromosvodu na základový zemnič ztraceným bedněním nebo ho je třeba vést mimo půdou a pak přes základový pás?
 
Jedná se o podsklepený dům. Co jsem se dočetl tak ocel je v betonu chráněna před korozí, ale nevím zda při zásahu blesku do objektu nedojde k destrukci ztraceného bednění pokud je to vedeno v něm.


Název: Re: Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.05.2017, 18:11
Vést ten drát tam můžete. Jen musíte počítat s tím, že dostatečná vzdálenost je třeba počítat až od toho uzemnění, ne od úrovně terénu.

A ještě jedna věc. POZOR na přechody mezi jednotlivými materiály. Tedy Zemina - beton (ztracené bednění)- cihly. Ideální na toto použít poplastovaný vodič FeZn z katalogu DEHN, kat.č.800 110


Název: Re: Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
Přispěvatel: Wolfgang Marks II 09.05.2017, 09:38
Ano mít svislou Faradayovu klec je dobré opatření. Svod byste měl každé 2 m a pak zejména v místě stropů/podlah rovněž připojit. Tím dosáhnete  účinného prostorového stínění. Dovolím si vám doporučit, abyste si pozval zkušeného technika, který s tím má zkušenosti, jinak je celé opatření pouze drahým experimentem. Dalším chytákem, je kontakt uzemňovacího vedení se zemí. Do základu nasypal dodavatel nepropustný beton a uzemnění bylo od země izolováno. Je tedy potřeba změřit odpor uzemnění bez připojeného PE vodiče dříve, než se zasype. Pak by vám nezbylo nic jiného než uzemnění doplnit tyčovými (hloubkovými) zemniči nebo obvodovým zemničem.