Název: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"? Přispěvatel: Verenavský 06.05.2017, 07:44 Pokud majitel používá výhradně jen elektrické spotřebiče s celkovým příkonem přesahující
3,5kW spadá automaticky do kategorie elektrizace "B" podle normy. Znamená to, že i garsoniéra pokud má vyšší příkon musí přívod být 4 vodičově? Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"? Přispěvatel: Verenavský 09.05.2017, 06:59 Otázka je hloupě formulovaná.
Objekt s 30-ti byty 1+1 koupil nový majitel. Vedle vstupu do každého bytu byl plynoměr. Majiteli se to nelíbilo tak "jednoduše" plynoměry i vedením zlikvidoval. Jako náhradu do každého bytu umístil čtyř - plotýnkový elektrický vařič o příkonu asi 6kW. Do té doby přívod AYKY 2 x 6mm s jističem 20A vyhovoval. Nyní je to problém. I když tato situace nastala před 6 -ti lety majitel chce nejlépe kladnou revizi :'( :D Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"? Přispěvatel: Žvak Petr 09.05.2017, 07:30 Je to sice alibismus, ale pokud je tento vařič přes zástrčku řešil bych jen elektroinstala ci.
Pokud je pevně připojený, pak je to velký problém. Divím se, že to 20A drží. Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"? Přispěvatel: Verenavský 09.05.2017, 07:38 Je to sice alibismus, ale pokud je tento vařič přes zástrčku řešil bych jen elektroinstala ci. Byty jsou nově v Cu, takže to drží 16A-1. Je dokonce přes chránič. Přívod ale v Al a dvojvodičověPokud je pevně připojený, pak je to velký problém. Divím se, že to 20A drží. na B20A :'( Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"? Přispěvatel: Žvak Petr 09.05.2017, 07:59 Na přívod už nezbylo? Pár metrů CYKY 4 x 6mm.
Zapomněl jsem ale, že je to 30 bytů. 30 elektroměrů a 30 jističů. A také jak se bude tvářit distributor a síť. Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"? Přispěvatel: Pavel Horský 09.05.2017, 08:36 6kW přes zástrčku? To myslíte vážně?
A kabel CYKY-J4x6mm2 ? Vy jste z oboru? Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.05.2017, 09:24 Byty jsou nově v Cu, takže to drží 16A-1. Je dokonce přes chránič. Přívod ale v Al a dvojvodičově Budeme-li uvažovat jištění vedení, tak je vlastně bezezměn, oproti stavu s plynem. Jediný problém vidím v diskomfortu pro uživatele. na B20A :'( Že se majitel nehrnul do výměny odboček je zřejmě kvůli snaze ušetřit ožulením. Navazovat by musela výměna stoupaček a zřejmě i 3f měření, což jsou náklady na RM a rezervovaný příkon, které by logicky přenesl na nájemníky a ti o to stát nebudou. Něco podobného se stalo v Rokycanech, kdy majitel kvůli obavám ze stavu plynových spotřebičů v bytech a po tučné pokutě za plynoměr s bypassem, vytvořeným jedním z nájemníků, rozhodl o likvidaci plynu. Sporáky ovšem nahradil dvouplotýnkový m vařičem a kdo chtěl troubu, musel si pořídit 1f kombinaci do zásuvky. Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"? Přispěvatel: Martin sediiik 09.05.2017, 12:30 Ono je potřeba se podívat i do nájemní smlouvy. Nájemník, který si pořídí dvouplotýnku, zapojenou na jednu fázi do zásuvky, svolení majitele potřebovat nejspíš nebude. Nicméně se může stát, že bude chtít zapnout i další spotřebiče (troubu, pračku, ...) a pak mu bude jistič vybavovat. Zásah do elektroinstala ce je ale většinou výhradně v kompetenci majitele bytu (ve společných prostorách dokonce nejen majitele, ale celého SVJ nebo družstva) a je celkem nesmysl zapojovat 6kW spotřebič jen tak do zásuvky...
Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"? Přispěvatel: Žvak Petr 09.05.2017, 16:44 Ono je potřeba se podívat i do nájemní smlouvy. Nájemník, který si pořídí dvouplotýnku, zapojenou na jednu fázi do zásuvky, svolení majitele potřebovat nejspíš nebude. Nicméně se může stát, že bude chtít zapnout i další spotřebiče (troubu, pračku, ...) a pak mu bude jistič vybavovat. Zásah do elektroinstala ce je ale většinou výhradně v kompetenci majitele bytu (ve společných prostorách dokonce nejen majitele, ale celého SVJ nebo družstva) a je celkem nesmysl zapojovat 6kW spotřebič jen tak do zásuvky... Pokud jak se píše v úvodu, dal sporáky nájemníkům majitel tak asi souhlas mít nemusí.Kdyby chtěl revizi elektroinstala ce, tak si myslím, že problém není. Nejsou tady žádné změny. Myslíte že RT by se měl v RZ vyjadřovat ke spotřebičům, když nejsou předmětem revize? |