Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Verenavský 06.05.2017, 07:44



Název: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
Přispěvatel: Verenavský 06.05.2017, 07:44
Pokud majitel používá výhradně jen elektrické spotřebiče s celkovým příkonem přesahující
3,5kW spadá automaticky do kategorie elektrizace "B" podle normy.
Znamená to, že i garsoniéra pokud má vyšší příkon musí přívod být 4 vodičově?


Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
Přispěvatel: Verenavský 09.05.2017, 06:59
Otázka je hloupě formulovaná.
Objekt s 30-ti byty 1+1 koupil nový majitel. Vedle vstupu do každého bytu byl plynoměr.
Majiteli se to nelíbilo tak "jednoduše" plynoměry i vedením zlikvidoval. Jako náhradu do každého
bytu umístil čtyř - plotýnkový elektrický vařič o příkonu asi 6kW.
Do té doby přívod AYKY 2 x 6mm s jističem 20A vyhovoval. Nyní je to problém. I když tato situace nastala před 6 -ti lety majitel chce nejlépe kladnou revizi :'( :D



Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
Přispěvatel: Žvak Petr 09.05.2017, 07:30
Je to sice alibismus, ale pokud je tento vařič přes zástrčku řešil bych jen elektroinstala ci.
Pokud je pevně připojený, pak je to velký problém. Divím se, že to 20A drží.


Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
Přispěvatel: Verenavský 09.05.2017, 07:38
Je to sice alibismus, ale pokud je tento vařič přes zástrčku řešil bych jen elektroinstala ci.
Pokud je pevně připojený, pak je to velký problém. Divím se, že to 20A drží.
Byty jsou nově v Cu, takže to drží 16A-1. Je dokonce přes chránič. Přívod ale v Al a dvojvodičově
na B20A :'(


Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
Přispěvatel: Žvak Petr 09.05.2017, 07:59
Na přívod už nezbylo? Pár metrů CYKY 4 x 6mm.
Zapomněl jsem ale, že je to 30 bytů. 30 elektroměrů a 30 jističů. A také jak se bude tvářit distributor a síť.


Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.05.2017, 08:36
6kW přes zástrčku? To myslíte vážně?
A kabel CYKY-J4x6mm2 ?
Vy jste z oboru?


Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.05.2017, 09:24
Byty jsou nově v Cu, takže to drží 16A-1. Je dokonce přes chránič. Přívod ale v Al a dvojvodičově
na B20A :'(
Budeme-li uvažovat jištění vedení, tak je vlastně bezezměn, oproti stavu s plynem. Jediný problém vidím v diskomfortu pro uživatele.
Že se majitel nehrnul do výměny odboček je zřejmě kvůli snaze ušetřit ožulením. Navazovat by musela výměna stoupaček a zřejmě i 3f měření, což jsou náklady na RM a rezervovaný příkon, které by logicky přenesl na nájemníky a ti o to stát nebudou.
Něco podobného se stalo v Rokycanech, kdy majitel kvůli obavám ze stavu plynových spotřebičů v bytech a po tučné pokutě za plynoměr s bypassem, vytvořeným jedním z nájemníků, rozhodl o likvidaci plynu. Sporáky ovšem nahradil dvouplotýnkový m vařičem a kdo chtěl troubu, musel si pořídit 1f kombinaci do zásuvky.


Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
Přispěvatel: Martin sediiik 09.05.2017, 12:30
Ono je potřeba se podívat i do nájemní smlouvy. Nájemník, který si pořídí dvouplotýnku, zapojenou na jednu fázi do zásuvky, svolení majitele potřebovat nejspíš nebude. Nicméně se může stát, že bude chtít zapnout i další spotřebiče (troubu, pračku, ...) a pak mu bude jistič vybavovat. Zásah do elektroinstala ce je ale většinou výhradně v kompetenci majitele bytu (ve společných prostorách dokonce nejen majitele, ale celého SVJ nebo družstva) a je celkem nesmysl zapojovat 6kW spotřebič jen tak do zásuvky...


Název: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
Přispěvatel: Žvak Petr 09.05.2017, 16:44
Ono je potřeba se podívat i do nájemní smlouvy. Nájemník, který si pořídí dvouplotýnku, zapojenou na jednu fázi do zásuvky, svolení majitele potřebovat nejspíš nebude. Nicméně se může stát, že bude chtít zapnout i další spotřebiče (troubu, pračku, ...) a pak mu bude jistič vybavovat. Zásah do elektroinstala ce je ale většinou výhradně v kompetenci majitele bytu (ve společných prostorách dokonce nejen majitele, ale celého SVJ nebo družstva) a je celkem nesmysl zapojovat 6kW spotřebič jen tak do zásuvky...
Pokud jak se píše v úvodu, dal sporáky nájemníkům majitel tak asi souhlas mít nemusí.
Kdyby chtěl revizi elektroinstala ce, tak si myslím, že problém není. Nejsou tady žádné změny.
Myslíte že RT by se měl v RZ vyjadřovat ke spotřebičům, když nejsou předmětem revize?