Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tomas Zelenka 03.05.2017, 13:34



Název: Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
Přispěvatel: Tomas Zelenka 03.05.2017, 13:34
Existuje, norma, která by nařizovala řešila, kde má být použito centrálního napájení nouzových svítidel a kde svítidla s vestavěným akumulátorem?


Název: Re: Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
Přispěvatel: J Lhava 03.05.2017, 19:55
V Česku nikoli, zde je nutno vycházet z povinnosti kontrol uživatele podle ČSN EN 50172, kapitola 7. Čili uživatele ideálně na tyto povinnosti upozornit a dát mu na výběr, zdali si všechna nouzová svítidla bude denně/měsíčně/ročně obíhat a zkoušet, anebo zdali to za něj bude dělat CPS (mimochodem podle ČSN EN 50171 je to CPS, nikoli CBS).

Taky nemůžete používat svítidla s vestavěnou baterií tam, kde jsou záporné teploty, protože podle normy na nouzová svítidla jsou baterie v nich pouze do 0 stupňů. Krásným příkladem jsou např. pavlačové bytové domy ...


Na Slovensku je situace jednodušší,  tam to mají jasně dané STN 92 0203:
Citace
6.2 Technické požiadavky
6.2.1 Núdzové osvetlenie musí spĺňať požiadavku napájania z centrálneho napájacieho systému podľa STN EN 50171 z batérií a musí byť vybavené automatickým skúšobným systémom núdzového únikového osvetlenia napájaného z batérií podľa STN EN 62034 najmenej typu P, v prípade:
a) stavby s prevádzkou pri zníženej úrovni osvetlenia (kiná,  divadlá,  diskotéky a pod.);
b) stavby zdravotníckych zariadení s lôžkovými oddeleniami;
c) stavby zariadení sociálnych služieb podľa platného právneho predpisu [5],  v ktorých sa nachádzajú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím;
d) stavby s požiarnou výškou nad 22,5 m, okrem stavieb na bývanie;
e) stavby na ubytovanie pre viac ako 50 osôb;
f) stavby s hromadnými garážami pre viac ako 50 motorových vozidiel;
g) stavby s vnútorným zhromažďovacím priestorom s celkovým počtom viac ako 100 núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom;
h) stavby s celkovým počtom viac ako 200 núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom;
i) stavby s celkovým počtom núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom viac ako 50, z ktorých je viac ako 1/3 umiestnená vyššie ako 4,5 m nad úrovňou podlahy;
j) výrobnej stavby s viacsmennou prevádzkou s celkovým počtom núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom viac ako 50.
Osobně to považuji za vhodné vodítko i pro Česko ...


Název: Re: Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
Přispěvatel: J Lhava 03.05.2017, 22:02
Takže nakonec oprava, neboť i v Česku existuje požadavek, kdy baterie a kdy ne. Viz ČSN 73 0802 Změna Z2:
Citace
Článek 9.15.2 se nahrazuje novým zněním takto:
...
POZNÁMKA Nouzové osvětlení napájené při činnosti pouze z interních zdrojů (interní baterie) je doporučeno používat pouze u nižších typů únikových cest, tj. u nechráněných únikových cest a u chráněných únikových cest typu A i typu B (aniž by se jednalo o vnitřní zásahovou cestu) a u změn staveb podle ČSN 73 0834 i u částečně chráněných únikových cest.
To samé je pak i v ČSN 73 0804 Změna Z2, čl. 10.18.2