Název: Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE? Přispěvatel: Peter Javorsky 29.03.2017, 14:03 Dostal sa mi pod ruku prístroj EUROTEST 61557 a chcel by som sa opýtať na tri funkcie tohoto prístroja.
Ako si mám vysvetliť merania ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE? Nie som nejak znalý ale pri každom tomto meraní mi výjde rovnaká hodnota. Aké by mali byť rozdiely pri týchto meraniach,návod k tomu nemám tak by som poprosil o vysvetlenie týchto troch funkcii a ako sa od seba líšia. Název: Re: Vysvetlenie mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE? Přispěvatel: dolac 30.03.2017, 13:48 ZLINE=impedancia siete. Môžte merať medzifázovo alebo jednofázovo. Samozrejme dostanete aj trochu rozdielne hodnoty.
ZLOOP=impedancia vypínacej slučky. Táto hodnota sa bude rovnať hodnote ZLINE ak meriate jednofázovo. RLOOP N-PE = impedancia slučky N-PE. Táto hodnota sa vám asi tiež nebude zhodovať s tým čo ste nameral pri prvých dvoch meraniach. Manuál je voľne stiahnuteľný na internete. Název: Re: Vysvetlenie mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE? Přispěvatel: Jan Bocek 30.03.2017, 14:22 www.illko.cz/eurotest-61557-euro-set-ke-stazeni
Název: Re: Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.03.2017, 18:50 Hodnoty mají význam při měření zásuvkovým adaptérem nebo připojení všech tří hrotů.
RLOOP není impedance, ale pouze reálný odpor. Název: Re: Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE? Přispěvatel: Peter Javorsky 31.03.2017, 17:32 dakujem za odpovede
|