V ČSN 33 2000-4-443 ed.2 je v čl. 443.4 uvedeno :
"Ochrana před přechodným přepětím se nevyžaduje pro jednotlivé bytové jednotky, kde celková ekonomická hodnota elektrické instalace, která má být chráněna je menší než 5násobek ekonomické hodnoty SPD umístěné na začátku instalace".

Dokázal by někdo tuto hodnotu vyjádřit v penězích. Ptám se proto, že jakožto "nemontážník" nemám tušení, co SPD "na začátku instalace" stojí.
A taky proto, že se mi toto ustanovení (které kromě ČR platí i pro Německo a UK),  zdá jako nesmysl už jen proto, že cena SPD bude asi v čase a v místech rozdílná.


Název: Re: Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.03.2017, 20:50
Vzhledem k tomu, že potenciálové vyrovnání proti blesku je z analýz rizika nutné vždy, tak SPD T1 bude instalováno kvůli ochraně lidských životů, budeme se bavit o SPD typu 2, která od Dehnu stojí bratru 5000Kč, bavíme se onějaké úrovni 25000Kč, pokud to tedy správně chápu. TV za 12, sklokeramická nebo indukční deska za 10 000, PC za 10 000 a je vyřešeno. 


Název: Re: Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.03.2017, 21:32
Ono je to i trochu hloupé počítat nějaký "pětinásobek"...
- nová lepší PC sestava i  s nějakým externím zálohovacím diskem bude stát 25 kKč, po několika málo létech výrazněji" klesne cena "bedny",  ale mohou tam být cenná data, někdy o mnohonásobně větší ceně než původní cenu PC...
- dobrá přepěťová ochrana v objektu na "exponovaném místě" může zachránit  zařízení "několikrát".


Název: Re: Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
Přispěvatel: Radim Strycharski 23.03.2017, 21:39
Evidentně jde o vodítko pro pojišťováky.


Název: Re: Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.03.2017, 22:39
Na myšlence, že při plánování elektrovýzbroj e objektu je třeba počítat s cca šestinou elektrorozpočt u na ochranu před přepětím nevidím nic zcestného. Můžeme debatovat, jestli by nebylo rozumnější o chlup víc nebo míň, ale princip je myslím OK.


Název: Re: Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
Přispěvatel: Maroš Klein 24.03.2017, 06:49
... ekonomická hodnota elektrické instalace...
Elektrickou inštaláciou asi nebudú myslené spotrebiče.

Zaujímavejší môže byť výpočet podielu.
Ak sa berie hodnota SPD ako cena za materiál, treba potom počítať aj cenu rozvádzača s inštaláciou ako materiál v jednom balíku.
Alebo sa pre SPD a inštaláciu rozpočíta všetko, vrátane podielov z PD, ale to by potom bol už zbytočný chaos.

V pojme bytová jednotka by si teda mal jasno urobiť projektant už hneď na začiatku. Aby mu náhodou nevyšlo 300 bytových jednotiek, každá s dvoma svetlami a troma zásuvkami bez ochrany na internáte či ubytovni.
Iní zase radi uvidia bytovú jednotku aj v záhradnej chatke.


Název: Re: Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
Přispěvatel: David Komrska 21.11.2017, 09:52
Ono je spíš zajímavé, proč taková věta v té normě je.
Tuto větu si prosadili Francouzi v reakci ve snaze Němců ve vyjmenování objektů (kde se musí použít SPD) mít rozsáhlé rezidenční objekty.
A to z důvodu (snad to mohu napsat),  že francouzská vláda plánuje stavět rozsáhlé rezidenční objekty pro nejchudší a tam nechce dát nic (maximálně to nejnutnější jistič, vývod na světlo, zásuvka  ;) )
Všiměte si, že podle přílohy ZA je ten požadavek v Německu nahrazen něčím jiným.

Možná, že při převzetí normy do ČSN se měla využít Poznámka 1, že se v ČR toto neuplatňuje. Ubyla by spousta zmatků a různých vysvětlování a dotazů.

Takto vypadly ze seznamu objektů s velkým množstvím jedinců i kostely s důvodem, že do kostelů již nikdo nechodí.