Název: Používáte hradící členy HDO? Přispěvatel: Tým Elektrika 23.03.2017, 10:02 Používáte hradící členy HDO?
Používáte hradící členy HDO? Pro omezení vlivu zdrojů na distribuční síť existuje řešení požadavků provozovatele pro připojení do distribuční sítě. Jedním z takových nepříznivých vlivů zdrojů je snížení úrovně signálu HDO. Pro omezení tohoto vlivu na úroveň signálu HDO se používají hradící členy, které upravují ... Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/pouzivate-hradici-cleny-hdo) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Používáte hradící členy HDO? Název: Re: Používáte hradící členy HDO? Přispěvatel: Jan Yossarian 23.07.2021, 14:43 Používáte hradící členy HDO? Používáte hradící členy HDO? Pro omezení vlivu zdrojů na distribuční síť existuje řešení požadavků provozovatele pro připojení do distribuční sítě. Jedním z takových nepříznivých vlivů zdrojů je snížení úrovně signálu HDO. Pro omezení tohoto vlivu na úroveň signálu HDO se používají hradící členy, které upravují ... Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/pouzivate-hradici-cleny-hdo) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Používáte hradící členy HDO? Tak hradící člen jsem fakt ještě v praxi neviděl. Je to opravdu v praxi něco běžného? Název: Re: Používáte hradící členy HDO? Přispěvatel: Velký Bobeš 23.07.2021, 18:15 Tak hradící člen jsem fakt ještě v praxi neviděl. Je to opravdu v praxi něco běžného? Je vyžadován distributory ve výrobnách se synchronními stroji. Zapojují se mezi trafo a hlavní rozvaděč nn. Potíž je v tom, že jejich rozměry neumožňují např. montáž do typové kioskové trafostanice ani do samostatné zděné, pokud to nebylo řešeno již v návrhu před realizací. Distributoři je kupují se v zahraničí a s patřičným ziskem pak vnutí investorovi jejich použití. Jinak neschválí připojení. :(Název: Re: Používáte hradící členy HDO? Přispěvatel: Tomas_S 25.07.2021, 20:54 ,
ANO, setkal jsem se s tím, i když v tomto případě to bude asi ne úplně častá aplikace ;-) Před pár lety při výstavbě nového o uhelného bloku o výkonu cca 135 MW. Výkon netradičně vyveden do úrovně 110 kV. Aby nedocházelo k nadměrnému "odsávání" signálu HDO ze sítě 110 kV, instaloval se filtr HDO, přes který procházel CELÝ výkon bloku. Filtr je na úrovni 110 kV. Tlumivka byla v podstatě transformátor (velký) a na sekundární straně nižšího napětí byla připojena kondenzátorová baterie. Bylo to na kmitočtu 216 2/3Hz. |