Přispěvatel: Radek Sestak 22.03.2017, 09:27
Chtěl bych si udělat novou elektroinstala ci v domě a zvažuji z čeho rozvaděč poskládat. Pro příklad, preferoval bych vše od jedné značky například Eaton PL(F)6. Problém je, že v řadě proudových chráničů PF6 nejsou chrániče, typu A, popřípadě A-G, ale pouze AC. Musel bych tedy použít chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6. Je to proti něčemu?


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Jiří Mudra 22.03.2017, 21:33
Kombinace PF6 a PF7 ničemu nevadí. Jen v případě nízké impedance sítě nemusí být PF6 ideálním řešením


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 22.03.2017, 22:22
Rozdiel je zjednodusene povedane v dimenzovani kontaktov rozpinacieho prvku (istic / chranic). Rad 7 zvladne viac ako rad 6 a je aj drahsi.


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Miroslav Zuna 22.03.2017, 23:04
Od doby ,co rumunští Eatoni používají v přístrojích namísto slitiny mědi jen pokovené železo jsem nad nimi zlomil hůl .  Kvalitních výrobců jističů je dost.


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.03.2017, 06:53
Od doby ,co rumunští Eatoni používají v přístrojích namísto slitiny mědi jen pokovené železo jsem nad nimi zlomil hůl .  Kvalitních výrobců jističů je dost.

Můžete svá tvrzení něčím doložit?
Víte kde sídlí společnost Eaton?
Víte, kde se vyrábí např. jističe a chrániče?
Víte, kde je jedno z nejkvalitnější ch vývojových center v Evropě?


K otázce:  kombinace PF7 a PL6 samozřejmě ničemu nevadí. Je tu jen jedno úskalí a o tom tu zde psal již kolega Mudra.


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.03.2017, 08:09
Od doby ,co rumunští Eatoni používají v přístrojích namísto slitiny mědi jen pokovené železo jsem nad nimi zlomil hůl .  Kvalitních výrobců jističů je dost.
Kvalitních a zároveň uživatelsky dobře uchopitelných výrobců je naopak velice málo.
Pro tazatele:
Kombinace je bezproblémová.
Nicméně v případě vašich několika kousků jističů bych šel do sedmičkové řady komplet.


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Radek Sestak 23.03.2017, 11:44

Nicméně v případě vašich několika kousků jističů bych šel do sedmičkové řady komplet.

Moje úvaha je taková, že těch pár korun ušetřených za jističe PL6, mohu dát do lepších G chráničů a tím zvednu poměr cena/výkon rozvaděče. Je fakt, že PL7 v domech používá málokdo, většinou vidím komplet řadu PL6 včetně AC chráničů (jednoho).

Ve velkoobchodě na mě skladník koukal jak na zjevení, když sem se ptal na ceny G chráničů, ani je nemaj skladem, pouze na objednávku. Mají pouze AC verze, prej lidi nic jiného nechtějí.


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Soukupp 23.03.2017, 11:49
A proč tam budete dávat G chrániče? Ty dáváme jen u nějakých zařízení, hlavně strojů, které při startu vybavují AC chránič.


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Vladimír Kopřiva 23.03.2017, 13:53
Nejdříve změřit parametry přívodního vedení, zjistit zkratový výkon a podle výsledku provést návrh rozvodnice s ohledem na předpokládané spotřebiče. :)


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Radek Sestak 24.03.2017, 07:46
A proč tam budete dávat G chrániče? Ty dáváme jen u nějakých zařízení, hlavně strojů, které při startu vybavují AC chránič.

Plánuji 3 chrániče, A na přízemí, A na patro a AG na kuchyň. Vím že stačí AC, ale proč nedat něco lepšího? Je to na desítky let. AG na kuchyň, protože lednice. Myslím, že G chránič jakožto chránič s vyšší odolností proti nežádoucím výpadkům je na to vhodný.

6kA vyhovuje, proto sem o tom uvažoval, nicméně je pravda, že ČEZ má v plánu rekonstrukci vedení v ulici ze vzduchu do země a to smyčkováním, myslím 240mm2 (nevím teď přesně) od transformátoru, tak nevím co to udělá s impedancí. Zkusím si prochodit vzdálenosti v ulici a namodelovat nové vedení, jakou asi tak čekat impedanci a podle toho ještě zvážím vše v sedmičkové verzi.

nicméně k původnímu dotazu. Kombinace PL6 +PF7 problém tedy není. děkuji.


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.03.2017, 10:00
A proč tam budete dávat G chrániče? Ty dáváme jen u nějakých zařízení, hlavně strojů, které při startu vybavují AC chránič.

Co má společného charakteristik a G s provedením AC? Navíc, to zpoždění 10 ms (polovina amplitudy) vám určitě start motoru nevyřeší. Vy dáváte FI na motory u strojního zařízení?

Nasazení chrániče G zvýší odolnost před nežádnoucím vypnutím, je to zvýšení komfortu.

Nasazení provedení A v domácnostech vidím dneska jako nutnost, vzhledem k tomu, co za zařízení v síti pracuje.


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Radek Sestak 24.03.2017, 11:06
Od doby ,co rumunští Eatoni používají v přístrojích namísto slitiny mědi jen pokovené železo jsem nad nimi zlomil hůl .  Kvalitních výrobců jističů je dost.

EATON není kvalita? to mě znervózňuje, co je dneska kvalita? Je pravda že made in Romania na tom napsáno je, ale znamená to něco? od pohledu, plasty svorky, šrouby a tak, působí dobře. neslyšel sem že by s nimy byly problémy. V RE mám OEZ made in Germany, to taky působí divně. Někdy si říkám jestli není lepší zajít do hobby marketu a vyjde to nastejno. V horním bachu sem prohlížel jinou velkou značku a už od pohledu působila hůře, všude samej otřep a tak.

A proč tam budete dávat G chrániče? Ty dáváme jen u nějakých zařízení, hlavně strojů, které při startu vybavují AC chránič.

Další názor naznačující zbytečnost G chrániče. čím víc zjištuju tím větší hokej v tom mám.

Jak se v tom má pak vyznat laik?


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.03.2017, 16:36
...
Jak se v tom má pak vyznat laik?
Laik by měl na základě nějakých referencí a podobných podkladů od jiných osob dokázat vybrat odborníka, který mu to odborně navrhne...
Už z toho označení LAIK plyne, že ON se v tom nevyzná a ani vyznat nemusí

když jsem se dostal do stavu, kdy bylo vhodné pořídit si brýle na čtení, nešel jsem si je vybrat a koupit do supermarketu ani do Asiashopu
nechal jsem si oči odborně "změřit" na základě měření zhotovit brýle tak, aby jejich využití bylo pro moje oči optimální.


-------------
Osobně řadu PL6 beru pro okruhové jističe u domovních rozvodů jako naprosto vyhovující a dostačující a pokud se tam dostane nějaký komponent z "7-ičkové řady",  tak v té kombinaci problém nevidím


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: David Hruda 24.03.2017, 18:04
Od doby ,co rumunští Eatoni používají v přístrojích namísto slitiny mědi jen pokovené železo jsem nad nimi zlomil hůl .  Kvalitních výrobců jističů je dost.
Máte nějakou srovnávací studii jednotlivých výrobců? A mohl bych ji vidět?


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Soukupp 28.03.2017, 06:55
Na stroje dáváme chrániče jestliže jsou připojené přes zásuvku do 32A.


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.03.2017, 07:49
Na stroje dáváme chrániče jestliže jsou připojené přes zásuvku do 32A.

Proč?


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Soukupp 28.03.2017, 09:48
Podle ČSN 33 2130 ed. 3 se doporučuje třífázové zásuvky do 32A vybavit doplňkovou ochranou proudovým chráničem 30mA a 32A a více doplňkovou ochranou proudovým chráničem 100mA.


Název: Re: Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.03.2017, 10:29
Já bych ten chránič doporučil pro zásuvku, kde není přesně dáno co se do ní připojí, jednou to může být motorová pila, jindy svářečka, míchačka,...

Ale pokud by to byla zásuvka pro konkrétní stroj, s pevným umístěním, větší váhu bych dal na pořádné pospojení stroje s "vodivými předměty v okolí" a PE potenciálem v rozvaděči.