Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Otakar Dosbaba 21.03.2017, 10:48



Název: Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 21.03.2017, 10:48
Prosím, nasměrujte mě někdo na výrobce a typ spínacího přístroje pro jednofázový bezpečnostní 6-10kW EI trafák 400/230V. Potřebuji samozřejmě potlačit rázový spínací proud, frekvence spínání cca 1x za den. Předchozí jištění hlavního rozvaděče je 3xB40A. Nejlépe něco, jako Trafostart od KMB systems, který je jen do 16A. Nějak se mi to nedaří na netu najít.


Název: Re: Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 21.03.2017, 20:10
Měli jsme podobný problém se startováním toroidnich transformátorů 6500VA vyřešil jsem to tak, že jsem požádal výrobce, aby mi řekl jak veliký proud je potřeba na magnetizaci, na základě toho jsme předřadili odpor a spínali jsme to dvoustupňově, existují i polovodičové spouštěče, ale ty mají trvalí ztrátový výkon (a to pro nás byl problém). Jsou dvě řešení buď ruční a nebo automat. Ruční varianta je taková, že prvním spínačem připnete v serii primár a odpor a druhým stupněm přemostíte odpor na tomto řešení se nemá co pokazit (první varianta, zákazník pak chtěl automat),  jen je potřeba ručně udělat oba kroky (jinak to nemá výkon),  druhé řešení je obdobné, ale má už časové relé a stykač. Na těch 6,5kVA jsme používali odpor 100W kupované přes tme.cz, ale hodnotu odporu vám teď nepovím jsem na služebce v Iráku a dokumentace je ve firmě. Pozor si dějte na to, že sice potlačíte proudový náraz při startu, ale pořád vám zůstane napěťová špička při vypnutí.


Název: Re: Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
Přispěvatel: Jan Bocek 21.03.2017, 23:22
K určení přesných hodnot předřazeného odporu nebo termistoru je třeba znát impedanci trafa nebo napětí nakrátko. jinak se musí experimentovat .

Pokud nevyhoví KMB systém a podobné start systémy, tak jsem to řešil jednodušeji. Odhadují, že by stačily termistory 4r7/8,5 A a jeden stykač. Je vhodné termistory nebo odpor při takovém výkonu přemostit. Na to se používá jednoduchá finta, že ovládací napětí stykače se vezme ze sekundéru.  Pokud je třeba prodloužit čas, tak potom za toto velké trafo se zapojí další malé startovací trafo, nebo zdroj 230/24 V DC, z kterého napájíte stykač. Těch 100-200 ms bohatě stačí k nasycení trafa. Navíc u EI by ta špice nemusela být velká. Používat časové relé, anebo hodně elektroniky je zbytečné.

Používám to u toroidních traf do 5 kVA . Výkonové odpory jsou 10 x dražší a navíc potřebuje je upevnit na chladič. Termistory se dají spojovat do série a paralelně a najít vhodnou kombinaci.


Název: Re: Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 22.03.2017, 09:02
Předpokládám trafo Silveratech STM.U210.103.4 00.230 (8kW),  nebo ... 133 ... (10kW). Proud nakrátko uvádí výrobce do 3%. Půjde o napájení jednofázové technologické sítě TT/230V nahrávacího studia, tudíž spotřebiče tvoří větší počet lineárních i spínaných napájecích zdrojů v zařízeních.


Název: Re: Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
Přispěvatel: ACEOF ACES 22.03.2017, 11:03
Nebude potřeba kompenzace?