Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin P 18.03.2017, 23:21



Název: Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
Přispěvatel: Martin P 18.03.2017, 23:21


V jedné místnosti jsem předělal vypínač na osvětlení, tak že jsem ho nahradil dálkovým ovladačem RSL3.

Vše jsem zapojil, dle návodu. Funkce ok, ale když se světla vypnou tak jedna zářivka ze čtyř bliká (nejdříve svítí a pak jde jak strobáč a bliká) až třeba po půl hodině zhasne.

Před zapojením vypínače to nedělalo.
Na tu zářivku kde to bliká je zapojena nouzové osvětlení.
Nemáte s tím někdo zkušenosti, mě nic nenapadá a nikde jsem nic nenašel.


Název: Re: Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.03.2017, 13:48
Další varianta stejného problému, který tu už byl X-krát probírán.
Parazitní kapacity buď rozvodu jako takového nebo z vložených kapacit filtrů,...


Název: Re: Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.03.2017, 14:22
RSL3 potřebuje k činnosti nulovací vodič (N). Opravdu jste ho zapojil správně?


Název: Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 19.03.2017, 20:17
A je ve svítidle pro trubici co bliká i akumulátor? A není pro ní samostatný předřadník a pro ty další trubice další předřadník?