Název: Existují mechanicky spojené stykače? Přispěvatel: Jan Bruthans 17.03.2017, 22:34 V rámci doplnění kotelny nadřazeným řízením přes PLC bych rád ponechal i původní ovládání - nejjednodušší se mi jeví použít několika stykačů, které by příslušné okruhy (například uživatelské vstupy, výstupy na čerpadla a servopohony, atd) "přesměrovaly" buď na PLC, nebo na původní ekviterm.
Pro tuto aplikaci bych ovšem potřeboval stykač typu 7xNO 1xNC či 3xNO 3xNC. Jde mi tedy o to, abych zabránil přepnutí pouze části okruhů (tedy kdybych užil místo prvního příkladu 4xNO a 3xNO 1xNC nebo místo druhého příkladu třeba tři stykače 1xNO 1xNC) - zkrátka jsou v distribuci stykače, které je možné sestavit popsaným způsobem na míru a provázat, aby tedy seply buď celé, nebo vůbec? Název: Re: Existují mechanicky spojené stykače? Přispěvatel: Kalina Jiří 19.03.2017, 22:52 To potřebujete všechny kontakty silové, nebo mohou být některé ovládací? Např. na čtyřpólový stykač nacvaknete jednotku se čtyřmi pomocnými kontakty a hned máte stykač s osmi kontakty.
Název: Re: Existují mechanicky spojené stykače? Přispěvatel: Jan Bruthans 20.03.2017, 09:43 Některé kontakty by mi stačily i jen ovládací. Neříkám že by to vyřešilo všechna ta relé, ale některá určitě. Doporučíte mi nějaké konkrétní řešení?
Název: Re: Existují mechanicky spojené stykače? Přispěvatel: Hynek Havliš 20.03.2017, 10:09 Zkuste např. Siemens
Pomocný stykač 3RH2131-1BB40 Blok pomocných kontaktů 3RH2911-1FA40 Odrušovací varistor 3RT2916-1JJ00 Ohlídejte si dimenzování a další požadavky. Bloky pomocných kontaků se dělají i různé jiné (ten zde je 4xNO) Siemens taky dělá stykače s trvale namontovaným pomocným blokem (objednací čísla nemám po ruce). Název: Re: Existují mechanicky spojené stykače? Přispěvatel: J Lhava 20.03.2017, 10:11 Některé kontakty by mi stačily i jen ovládací. Neříkám že by to vyřešilo všechna ta relé, ale některá určitě. Doporučíte mi nějaké konkrétní řešení? Nikdo nevíme o co jde, nevíme jaký je spínaný výkon, jaký typ zátěže se má spínat ... ale máme doporučovat konkrétní řešení? Jste komik :DJinak existují i mechanicky spřažené stykače, existují i pomocné stykače s více než 4 póly, atd. Zkuste např. Siemens To jste dobrej střelec, na základě neznámého zadání doporučovat konkrétní typy.Pomocný stykač 3RH2131-1BB40 Blok pomocných kontaktů 3RH2911-1FA40 Odrušovací varistor 3RT2916-1JJ00 Název: Re: Existují mechanicky spojené stykače? Přispěvatel: Hynek Havliš 20.03.2017, 10:14 Proč střelec? Jasně píšu Např. a Ohlídejte si dimenzování a další požadavky.
Název: Re: Existují mechanicky spojené stykače? Přispěvatel: Jan Bruthans 20.03.2017, 10:35 Děkuju... Všechny takto použité stykače budou přenášet buď ovládací slaboproud (24V), nebo budou ovládat další relé 230V - tedy dimenzování na 6A by mělo být více než dostatečné. Teprve sekundární relé spínají například topnice elektrokotle.
Název: Re: Existují mechanicky spojené stykače? Přispěvatel: Václav Třetí 20.03.2017, 11:33 Potřebujete-li hodně kontaktů, lze použít stykače Elektropřístro j Modřany, kde na samotný stykač lze nasadit 4 pomocné kontakty zhora a dvakrát dva pomocné kontakty na boky. Mimo hlavních kontaktů máte tak ještě osm pomocných, které mohou mít libovolnou kombinaci zapínacích a rozpínacích kontaktů
|