Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Josef Hejsek 13.11.2006, 08:08



Název: Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
Přispěvatel: Josef Hejsek 13.11.2006, 08:08
V panelovém domě mám 1fázový jistič 25A a 4jističe po 16A.

Zatím jsem měl sporák plynový s elektrickou troubou a vše fachá bez problému,
teď si chci zakoupit sklokeramickou desku od Mory na 230V.
Troubu bych zapojil na zásuvku na které mám jenom pračku a desku na zásuvku, kde jsem měl doposud troubu.
Nová trouba má maximální příkon 3kW,
a deska max 3,5kW.
Bude mi to fungovat?
Rád bych se vyhnul placení za 3fázový jistič.


Název: Re: Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 13.11.2006, 08:23
Když si dáte pozor na současnost - to jest vystříháte se současnému chodu těch rozhodujících spotřebičů, pak byste nemusel mít problém. Ale budete omezen.
Pamatujte, nikdy společně troubu + všechny plotýnky na desce (max 2) a i v tom případě žádné další spotřebiče (zbytek tak do 200W - to je jedna TV nebo lednice).
Pozor při praní, když perete, nepečte! Jinak spol. jistič vyletí.
Prostě si ohlídejte, aby součet vašich zrovna zaplých spotřebičů nepřekročil 5200W.
Chce to asi nějáký provozní předpis pro rodinné společníky.
Jistým řešením je i přednostní relé, které spotřebu ohlídá za vás a v případě překročení určité hranice proudu včas odpojí rozhodující spotřebiče - to by ale chtělo zásah do rozvaděče a nějákou investici.


Název: Re: Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
Přispěvatel: Josef Hejsek 13.11.2006, 08:42
Díky za odpověď,já myslím že za zkoušku to stojí,kdyby byly problémy tak hold zainvestuji za 3fázový jistič!


Název: Re: Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
Přispěvatel: Josef Hejsek 13.11.2006, 08:50
ještě dodatek:jestliže mám hlavní jistič 25A tak  mi vychází:
230V x 25A=5750W ale Vy uvádíte jenom 5200W. Dále bych se chtěl zeptat jestli jističe udrží po nějakou dobu třeba pár minut i větší zatížení než vypadne jistič??


Název: Re: Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.11.2006, 11:03
Ten výpočet je skutečně 25A * 230V = 5750W :)
Při přetížení skutečně jistič nevypadne hned, ale až po nějaké době. Většinu  jističů dokonce můžete přetížit cca o 5 - 10%,  aniž by vůbec vypadávaly.
Doba vypnutí bude tím kratší, čím je větší přetížení.
Například pokud přes jistič 25A pustíte 26A, pravděpodobně nevypadne vůbec, při 28A vypadne za půl hodiny, při 30A za 5 min. při 35A za 30 sekund atd.
Toto je jen příklad, střílím od pasu ;) ,  skutečné hodnoty vypínacích proudů a časů najdete v technickém katalogu výrobce.
Nutno také poznamenat, že soustavné přetěžování jističům rozhodně nesvědčí.


Název: Re: Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
Přispěvatel: Josef Hejsek 13.11.2006, 11:41
Děkuji vám za odpovědi a věřím že mi zapojení fungovat bude :)


Název: Re: Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 13.11.2006, 14:20
Nezapomínáte na maximální zatížení vodiče?


Název: Re: Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 13.11.2006, 16:51
To Hejsek: Jako projektant vždy počítám s nějákou rezervou. Proto jsem vám napasal 5200W. V bytě vám jedou další spotřebiče, na které v té chvíli, kdy to počítáte, zapomenete - nebo je ani nevnímáte - různé akvarka, standby atd.. Navíc existuje jistý účiník, který poměry zhoršuje, může být přepětí v síti, které vám rovněž proud oproti štítkovým zvýší. Kdy řeknu 5200W, mám tím na mysli součet rozhodujících spotřebičů s rezervou pro případy, které jsem vyjmenoval.  :)