Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Martin Kovacik 13.11.2006, 07:59



Název: Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
Přispěvatel: Martin Kovacik 13.11.2006, 07:59
Pripajam menic AC/DC na 3x400V, ktory ma a-typ koncovku len pre 4 zilovu sustavu a privod mam 5 zil.sus. Skrinka menica je kovova a je spojena s napajacim N [podla stareho zap. PEN]. Cela skrinka je vlozena v kovovom kabinete, ktory je pripojeny na PE. Skrinka menica je ele. odizolovana od kabinetu. 1.Mozem takto zapojit zariadenie? 2.Co ked sa prerusi vodic N na kovovu skrinku sa dostane faza? 3.Ma zmysel 3f prudovy chranic? 4.Ako najlepsie zabezpecit ochrany?
Martin11


Název: Re: Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
Přispěvatel: Petr Matuška 13.11.2006, 09:18
Pokud máte instalaci TN-S (3 fáze, N, PE),  tak to zařízení bez úpravy vnitřního propojení ani nezapojujte. V lepším případě vám bude neustále vybavovat chránič, v tom horším vás bude ohrožovat na zdraví a možná i na životě.

Asi bude nejlepší si najít dobrého elektrikáře, který vám připojí pětižilový kabel se správnou koncovkou,  rozpojí N a PE, pospojí neživé části (kostru a skříňku a ...) a připojí je na PE. A pokud chcete mít jistoru, nechte to ještě zkontrolovat revizním technikem. Ten změří odpor připojení ochranného vodiče a izolační odpor.
Proudové chrániče se používají 2pólové (L-N) a 4pólové (L1-L2-L3-N). Pokud se správně používají, snižují riziko úrazu i požáru.


Název: Re: Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.11.2006, 09:50
Pokud zařízení potřebuje N vodič, musí přívod vyměněn za pětižilový a u zařízení musí být odděleno N a PE.
Pokud zařízení nepotřebuje N vodič, může zůstat přívod čtyřžilový (L1, L2, L3, PE),  přívodní N vodič nebude připojen.
Při správném zapojení není problém ani v připojení přes chránič.


Název: Re: Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
Přispěvatel: Martin Kovacik 13.11.2006, 10:23
Zariadenie vyuziva N vodic. Vo vnutri zar. je N vodic spojeny so skrinkou. Zariadenie a ani jeho konektor nieje mozne prerobit z dovodu navrhnutia vyrobcu a seriovosti jednotiek.
Je moznost odizolovat kovovu skrinku od kabinetu [aby sa nespojil N s PE]
Vychodisko vydim len v ochrane zabranou.


Název: Re: Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 13.11.2006, 11:01
Takže znovu: :)
Máte již nějaký hotový měnič, který má atypickou vidlici, je to tak? Jaká je to vidlice? Měnič je tovární výrobek? Co je to zač? Je to nějaký polotovar, určený k montáži do nějakého dalšího stroje, či zařízení? Toto je tedy umístěno do nějaké další přepravní kovové krabice, která má být ale spojena s PE. Je to tak? Pak moc nerozumím tomu 4p připojení, když tam máte N i PE vodič a 3x400V. "Kabinet" je spojen již s tou vnější skříňkou?

Je možné, že vnitřní kryt měniče je záměrně spojen s N vodičem proto, že velikost unikajícího proudu do PE vodiče odrušovacími filtry by vyloučila použití proudového chrániče. Proto nejsou filtry zapojeny standartně proti kostře (kabinetu) zařízení, ale proti nulovému vodiči. Vnější stínící a ochranný kryt je pak nutné již připojit k PE a vzájemně kabinet od vnějšího obalu spolehlivě izolovat. Ale to je jen takový námět, serióznější odpověď by vyžadovala více vstupních informací.


Název: Re: Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.11.2006, 11:14
Nějak se mi nechce věřit tomu, že by byl nějaký sériový výrobek, který má uvnitř spojený N a PE. Možná by pomohlo foto...


Název: Re: Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
Přispěvatel: Martin Kovacik 13.11.2006, 13:00
Je to starsi znackovy priemyselny 6kW menic pre napajanie vysielacov mobilnych sieti. Len s tym rozdielom ze ma privod 4 zilovy a je testovany u nas v plechovej skrini s 5 zilovym napajanim. Jednotky niesu urcene pre nas trh. Napajaca vidlica sa podoba na 4x faston do stvorca. Jednotka nie typizovana pre nase 5p pripojenie, je iba u nas testovana.
Na plecovom kryte jednotky je N, jednotka je v izolovana vo vnutri plechovej skrine pripojenej na PE. Ide len o test v nasich podmienkach.
Ako zabezpecim bezpecnost pocas testu, ked je zatial volny pristup k testu?