Název: Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 12.03.2017, 14:26
Je-li na domě FVE a v rozvaděči wattrouter, který přednostně "cpe" přebytky do bojleru který nemá žádné další napájení ze sítě, jenom ten přívod od wattrouteru, tak na co HDO?

Pro ohřev mimo činnost FVE je systém rozvodu teplé vody přepnut ventilem na druhý, menší bojler, jenž NENÍ připojen na elektrický rozvod ale má ohřev pomocí výměníku z velkých kachlových kamen. Prostě je-li zima topí se a i ohřívá voda, je-li teplo a sluníčko topí se minimálně a vodu ohřívá FVE.

Proč bazírovat, (a to se stalo!) na HDO? Navíc by to bylo kontraprodukti vní, či lépe a přesněji na ...... NT běží od 00:00 do 06:00 a večer od 19:00do 21:00, pro ohřev 160 litrú vody na nic.


Název: Re: Je vždy nutné HDO?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 12.03.2017, 22:06
Nejspíš si uživatel/provozovatel spočítal, že se mu to vyplatí, i když v reálu ten bojler nenapájí ani z NT.
Časem na něj ale dojde, náznaky už tu byly v chystané nové tarifní struktuře.


Název: Re: Je vždy nutné HDO?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 17.06.2021, 11:23
Tak 4 roky utekly a pořád nevím, co jste tím myslel. Ani časem čtyřletým na něj (onoho fištróna a šetřílka) nedošlo, popravdě, ani mi to nedává smysl, proč a jak?
Že by ze zákona měl mít každý boiler, v domě, ač nezapojen do dist. sítě HDO?
K čemu by to bylo, to je přeci proti logice.
Za ta léta se tam objevilo dost pracovníků distribuce, výměna staré poj. skříně a pod.,   dělala se revize FVE jež je povinná ze zákona; přečetli vytištěný příspěvek, a ono NIC.
Nebo mi něco uniká?

Moderátor: Před otázníkem se nedělá mezera a jeden otazník asi stačí.


Název: Re: Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
Přispěvatel: Pavel_Tater 18.06.2021, 10:10
To HDO je požadováno kvůli FVE - pokud tam máte střídač zapojený do sítě ,pak  wattrouter žene do bojleru přebytky.. ale když je natopen, pak jsou přebytky do sítě... Prostřednictví m HDO vám mohou v případě potřeby FVE odstavit. Je to v připojovacích podmínkách.


Název: Re: Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 18.06.2021, 12:10
To HDO je požadováno kvůli FVE - pokud tam máte střídač zapojený do sítě ,pak  wattrouter žene do bojleru přebytky..
Jsem velmi potěšen, neb děkování je zde zakázáno. :( Jen se mi nezdá to, co výše cituji. Střídač je zapojen do sítě, výrobna má smlouvu o dodávkách z FVE do sítě, boiler ale musí být, co vím, napojen právě watrouterem jako prvotní spotřebič, nahřeje-li se, pak jsou tu přebytky ,  (jistě něco spotřebuje vybavení domu, indukční deska, vybavení domu až po čerpání vody ze studny do venkovního zásobníku /v létě/),  a přebytek je "posílán" do sítě. No, požádám kolegu o zaslání smlouvy a ostatních dokumentů vč. připojovacích. Ale co vím, tak snad nikde není, že odběratel může dle svého uvážení, dodavatele odstavit co se dodávek týká, právě přes HDO. Pokud víte, uvedl byste prosím ,  kde lze čerpat info, cituji: Prostřednictví m HDO vám mohou v případě potřeby FVE odstavit. Je to v připojovacích podmínkách 


Název: Re: Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.06.2021, 15:01
Nejsou jen PP...


Název: Re: Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
Přispěvatel: Pavel_Tater 19.06.2021, 13:27