Název: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Přispěvatel: Jiří Bilík 22.02.2017, 12:50
Jedná se o případ, kdy k rozdělení PE a N došlo již dříve a elektroměrové desce je již pouze svorkovnice PE.


Název: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.02.2017, 16:49
A N svorkovnice je kde? Ta by take mela byt, ne?  Pro elektromer  je N vodic take potreba. Nebo myslite situaci, kdy je N vodic nasvorkovan v elektromeru? To by byla hodne stara instalace. Nebo by to nebylo fakturacni mereni, ale nejake podruzne. A s plombami by se nikdo nezatezoval.


Název: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.02.2017, 17:25
Já to pochopil tak, že má PE i N vlastní svorkovnici.


Název: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.02.2017, 17:58
Jedná se o případ, kdy k rozdělení PE a N došlo již dříve a elektroměrové desce je již pouze svorkovnice PE.
To by muselo být HDV TN-C-S, málo pravděpodobné, ale stává se. Když ale bude někdo dělat HDV 5drát, lze s jistotou tvrdit, že bude mít nový RM. A když bude mít nový RM, bude mít přívodní svorky pod plombou, což je dáno koncepcí RM.
Pokud bysme uvažovali hypoteticky premixku s můstky PE a N nemusel by být PE můstek pod plombou, ale protože už by bylo HDV v mědi, bylo by dotahování zbytečné a může býs stejně pod plombou.


Název: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Přispěvatel: Jiří Bilík 27.06.2017, 14:17
Já to pochopil tak, že má PE i N vlastní svorkovnici.
Nemá, už jsem se s tím setkal několikrát. Vedení je pětidrátové, rozdělené u hlavního domovního rozvaděče. Na elktroměrné desce je pouze PE svorkovnice. N jde přímo do elektroměru, a dále do bytového rozvaděče. Tudíž N můstek není použit.


Název: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.06.2017, 14:34
Pak nevidím důvod, proč by se svorkovnice PE měla plombovat. Asi to tam pan plombér šoupnul ze zvyku.

Mimochodem, který distributor povoluje přívod do elektroměrovéh o rozvaděče v TN-S?


Název: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.06.2017, 20:09
A co třeba ČEZ? Viz připojovací podmínky  (norm)

Setkávám se s tím poměrně často, i když mnohem častější je TN-C až do bytové rozvodnice a bod rozdělení na TN-S až tam.


Název: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.06.2017, 22:28
Priznam se ze elektromerovy rozvadec, kde by byl musek PEN/PE a N zvlast jsem videl jen na jizni morave, kde byvaly site provedeny jako TT. A beznym resenim bych to nenazyval...
Nejcastejsi je situace, kdy je privod PEN, na jeden mustek, kam jsou pripojeny jak vodice PEN, tak PE i N. Neni rlto asi uplne koser, ale nemyslim, ze by to mel byt najaky problem...
Ted jsmem si vzpomel, pouziva se to u novych elektromerovyc h rozvadecu pro bytovky, kde je vice elektromeru a HDO...

A jeste si myslim, ze tazatel ma na mysli situaci, kdy je uz privod TN-S, tam je opravdu plombovani APE mustku zbytecne.

 


Název: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Přispěvatel: Ivan Polínek 28.06.2017, 00:08
A co třeba ČEZ? Viz připojovací podmínky  (norm)

Setkávám se s tím poměrně často, i když mnohem častější je TN-C až do bytové rozvodnice a bod rozdělení na TN-S až tam.
Toto je jiný případ, navíc obrázek je chybný. Nejedná se o svorkovnici PE, ale PEN (odbočení vodiče N je možné jen z přípojnice PEN, ne z přípojnice PE). Měli by si na ČEZu opravit.


Název: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.06.2017, 07:06
Mají to správně, nic opravovat nemusí. Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C. Bod rozdělení pak bude buď v elektroměrové rozvodnici nebo až v bytové. Bod rozdělení v pojistkové skříni PP nepřipouští.


Název: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.06.2017, 19:38
Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C.

Máš pravdu. Má zmýlená byla v  tom, že jsem špatně četl co píšeš a vztáhnul to na vývod z elektroměráku  :-[  Příště musím být pozornější.

Jedná se o případ, kdy k rozdělení PE a N došlo již dříve a elektroměrové desce je již pouze svorkovnice PE.

To asi není možné. Do svorky na elektroměru musí přijít vodič N, případně PEN.  Tedy musí být můstky dva, PE a N, nebo můstek PEN. Ale podle některých zkušeností vím, že pokud si technik distributora není něčím zcela jist, tak těch plomb prostě pár přidá  ;)


Název: Re: Proč se dnes plombuje svorkovnice PE na elektroměrové desce?
Přispěvatel: Jiří Bilík 07.10.2017, 22:03
Mají to správně, nic opravovat nemusí. Pánové, přečtěte si připojovací podmínky, vedení k elektroměru musí být v TN-C. Bod rozdělení pak bude buď v elektroměrové rozvodnici nebo až v bytové. Bod rozdělení v pojistkové skříni PP nepřipouští.

To je pěkné, ale pokud má stávající bytový dům rozdělení u hlavního domovního vypínače (nikoliv v HDS) tak to asi nikdo nebude předělávat, že? A do bytových elektroměrovýc h rozvodnic jde již jen TN-S. A teď babo raď :)