Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Stuchlý 19.02.2017, 10:07



Název: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Jiří Stuchlý 19.02.2017, 10:07
Setkal se už někdo z vás s takhle poničenými jističi? Může to způsobit přetížení,zkrat nebo jiná porucha?


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Jan Franěk 19.02.2017, 11:12
Pár poničených jističů jsem už potkal a většinou to bylo vlhkostí, zkratem, přetěžováním, nebo po úderu blesku.  Ale podle těchto fotografií bych to spíš hádal na "útok z venku". Tedy že si někdo hrál se zapalovačem. Ani to není úplně neobvyklé například v panelácích, kde se omladina dost nudí.  :'(  (to je můj tip kde jste je objevil a tedy závada na mozku nějakého pubescenta)

Napište více podrobností.


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Jiří Stuchlý 19.02.2017, 11:43
Je to z jednoho bytového domu.Chci mít více názorů a proto jsem to dal i sem.Zatím se ,ale všechny názory dost schodují.Uděla l sem už dost opatření a kontrol snad všeho v celém domě a nic jsem nezjistil.Chyb a byla asi v tom,že sem si dlouho nepřipouštěl,že může být někdo takový magor.


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2017, 12:00
Sběr názorů je sice hezká věc, také to skoro jednoznačně vidím na zapalovač, nicméně nechápu proč jeden kousek nerozlousknete a nemrknete na jeho střeva.


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.02.2017, 12:06
Zkrat jako příčina u těch jističů Icu 20kA se dá vyloučit.
Vnitřní závada na jističi se vyloučit nedá, to by ale byl jenom jeden a nikoliv několik případů.
Taky to vidím na vandala, jak píše Milan, zkuste to otevřít a nafotit vnitřek.

Možná je čas se zamyslet nad instalací kamerového systému.


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.02.2017, 13:09
Jističe jsou nainstalovány v prostředí s VV biologičtí škůdci.
Pár let zpátky jsem řešil jističe na chodbách zakydaný vteřiňákem, opálení jen u PRISky, ke které natlačili kontainer na plasty a zapálili.
Na té 25A je dobře vidět působení plamene zvenčí.


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 19.02.2017, 13:47
Vypadá to že jističe byly mučeny za pomoci zapalovače.Až chytíte pachatele proveďte mu to samé.


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.02.2017, 14:01
Myslím, že by stačilo ho to nechat zaplatit, včetně práce za cenu obvyklou 350,- Kč / hod a rozhodně bych toho elektrikáře nehonil.


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Jiří Stuchlý 19.02.2017, 14:27
Vnitřek jističe je čistý takže to je asi jasné.Jsem rád ,že tu máte všichni stejný názor. Pachateli to určitě neprojde! Opět další cenná zkušenost.


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.02.2017, 15:31
Na té 25A je dobře vidět působení plamene zvenčí.
Asi ho někdo vyrušil, že to tak odflákl.


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 19.02.2017, 16:07
Tady bych se obával navíc, že nejde ani tak o pouhý vandalismus, ale o celkem nebezpečnou úchylku.


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.02.2017, 16:30
Tady bych se obával navíc, že nejde ani tak o pouhý vandalismus, ale o celkem nebezpečnou úchylku.
Nazývá se pyromanie a s poměrně vysokou mírou jistoty lze očekávat, že své úsilí vystupňuje.
Zaangažovat do polapení také policii by nebylo od věci.


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Jan Bocek 19.02.2017, 17:00
Je to z jednoho bytového domu.Chci mít více názorů a proto jsem to dal i sem.Zatím se ,ale všechny názory dost schodují.Uděla l sem už dost opatření a kontrol snad všeho v celém domě a nic jsem nezjistil.Chyb a byla asi v tom,že sem si dlouho nepřipouštěl,že může být někdo takový magor.

Dostanou se do toho bytového domu cizí lidé?
Prostě jak je dům zabezpečený.

Přemýšlím, jakou mají tyto jističe hořlavost?
Pokud by to hodně "blaflo",  tak každá stoupačka je slušný komín....
ne všude  mají protipožární přepážky.

Devastace myšlení je příšerná. Dneska vedle sebe žije šest generací.
Kterou vytypovat? Tu poslední, která má již 14-15 roků, anebo tu pátou co má
dneska 16-19 roků? Prostě dělá to zřejmě někdo, kdo má koule,
chtělo by to tím zapalovačem mu je trochu přihřát. A potom pořádně nakopat....


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.02.2017, 18:05
 ;D ;D ;D ;D


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.02.2017, 19:10

Zaangažovat do polapení také policii by nebylo od věci.
Šikovný právník by z toho dokázal udělat obecné ohrožení. Některé jističe zjevně není možné shodit, pokud by v bytě hrozilo nebezpečí-třeba požár, ani nahodit, pokud by v bytě bylo zařízení potřebné pro život obyvatele a s žárovkou vybavil i hlavní...


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.02.2017, 21:12
Odhadl bych to na pubertální přiblzmizmus.  Ono je to časem přejde. Nám takhle jeden vejlupek likvidoval tlačítka od zvonků. Dnes je z něj ctihodný otec rodiny, co se čílí nad tím, jak je ta mládež hrozná...


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Václav Třetí 20.02.2017, 00:44
Já jsem se setkal asi před 15 léty s podobným problémem v paneláku na Jižním Městě v Praze. Na schodišti byly ve všech asi 20 patrech obdobným způsobem poškozeny tlačítkové spínače osvětlení včetně lištových krabic a přívodů v lištách. Na zdech visely holé vodiče, které byly ovšem stále pod proudem!


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Josef Habrych 20.02.2017, 14:36
 Úplně stejný případ se stal nedaleko Rokycan, tam hořeli v rodinném domě zásuvky. Už při první reportáži v TV jsem usoudil, jestli náhodou s tím nemá něco společného jejich pubertální výrostek. Za 14dnů to vyplavalo na povrch. Od nějakého kámoše dostal chemikálii volně na vzduchu vznětlivou. Jestli se nepletu bílý fosfor. Myslím si, že to byla pro přihlížející dobrá senzace, zásuvka se sama vznítila, i bez spotřebiče. Už při prvním pohledu mě to bylo jasné, opálené z vnějšku, uvnitř čisté...


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Martin Novák 22.02.2017, 17:37
Souhlas s kolegy. Jednoznacne je to vnejsi vliv DvB (debil v baraku). Resenim je jedine chytnout toho blba, nakopat do zadnice a nechat zaplatit celou opravu. To ho snad vyleci...


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Jan Alin 23.02.2017, 10:07
Jednoznacne je to vnejsi vliv DvB (debil v baraku).

To si musím někam zapsat.  ;D


Název: Re: Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.02.2017, 12:22
Něco na chodbě zapalovat je nejspíš samo o sobě obecné ohrožení.

Tady to byla rohožka (http://chomutovsky.denik.cz/galerie/vyhorely-byt-jirkov-20170222.html).