Název: Svítí zbytek svítidel hůře/lépe než udávaná hodnota poklesu světelného toku? Přispěvatel: Pavel Štumpf 17.02.2017, 15:12 Byl jsem na školení MODUSu o osvětlování a tam nás poučili o parametru LxBy, který určuje, že po uplynutí definované životnosti svítidla bude 100-y procent svítidel svítit na více než x procent počátečního světelného toku. Moje otázka je, jestli po uplynutí životnosti svítidla svítí zbylých y svítidel lépe nebo hůře než x procent počátečního světelného toku. Děkuji
Název: Re: Svítí zbytek svítidel hůře/lépe než udávaná hodnota poklesu světelného toku? Přispěvatel: Fuk Tomáš 17.02.2017, 19:14 Výroky
Název: Re: Svítí zbytek svítidel hůře/lépe než udávaná hodnota poklesu světelného toku? Přispěvatel: Pavel Štumpf 21.02.2017, 11:45 No mně jde spíš o to, že když jsem ptal školitele, jak tedy bude svítit ten zbytek světel, tak říkal, že na 100%, což mi úplně nesedí. Jak je to tedy myšleno? Že po uplynutí živ. bude pouze 100-y svítidel svítit více jak x procent poč. světelného toku a zbytek bude svítit tedy hůře? Nebo ten zbytek bude svítit na 100%, jak mi říkal školitel, co ž se mi ale zdá podezřelé. Děkuji.
Název: Re: Svítí zbytek svítidel hůře/lépe než udávaná hodnota poklesu světelného toku? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.02.2017, 12:29 Je to myšleno tak, jak jsem vám napsal. Jestli vám školitel opravdu řekl, co píšete, pak by měl jít radši dělat něco užitečného, třeba škvařit sádlo.
Název: Re: Svítí zbytek svítidel hůře/lépe než udávaná hodnota poklesu světelného toku? Přispěvatel: Pavel Štumpf 21.02.2017, 13:47 Děkuji za odpověď. Byl to pan Ing. Jan Kavka ze společnosti Modus. Hned se mi jeho tvrzení nezdálo.
|