Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: bebo 02.02.2017, 10:45



Název: Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
Přispěvatel: bebo 02.02.2017, 10:45


Lze při rekonstukci elektroinstala ce na TN-S nějak využít kabel CYKY 4x4J?

Dostalo se mi do ruky 25 metrů a je mi líto kabel nechat ležet.

Dům už mám kompletně předělaný na TN-S a zbývá dodělat přívod do samostatně garáže, kde budou jističe 3x16, 1x10 a 1x16.


Název: Re: Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
Přispěvatel: Patrik Dedík 02.02.2017, 17:57
Vyuzit ho na privod urcite nejde. Nedodrzany min. prierez PEN. Bud 5x4, alebo 4x10. Tento kabel pouzite na nejaky stroj resp na 400V zasuvku, 4 kolik, aj ked tam by som tiez radcej videl 5x a N nezapojene.:)


Název: Re: Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.02.2017, 18:17
Jediné využití pokud nemáte ten motor, je nařezat na půlmetrové kusy a používat jako ochranu před nepřizpůsobivý mi.


Název: Re: Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 02.02.2017, 18:32
4x4 tak leda na pomlázku. Na uvedený účel 4x25. (dance)


Název: Re: Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
Přispěvatel: Rozvodak 02.02.2017, 19:05
To je tak na motorovou zasuvku pro cirkularku, jinak uplne na houby.
Pokud je rec o rekonstrukci tak ani na tu ne. Zkuste to dat do bazaru, treba si to nejakej patlal koupi.

Nebo oloupat a navstivit nejblizsi sbernu, davaji 130,-/kg. Treba bude na lahvace.


Název: Re: Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 02.02.2017, 19:26
Je otázka jestli to má být úplně striktně podle norem, pokud ano, tak kabel 4x4 jde použít pouze pro napojení AS motoru (stylem L,L,L,PE) např. zásuvku 4 kolík pro cirkulárku. NEJDE POUŽÍT PRO NAPOJENÍ ROZVADĚČE, KTERÝ POTŘEBUJE N VODIČ.

Vzhledem k tomu, že jsem tak trochu proti plýtvání a bude se jednat o pevnou instalaci, tak já bych dokoupil Z/Ž vodič 6mm2 kat. 5  spojil ho s kabelem 4x4, dal do husího krku a takto uložil do stěny (pod omýtku) a použil pro napojení podružného rozvaděče. Konec PE důrazně označil, že patří ke garáži.

Tímto řešením jsem právě porušil několik norem a to 60446, 330166, 332130 a možná i některé další (musel bych trochu hledat),  takže nemohu očekávat kladnou revizi, ale jako člověk s vyhláškou 50 si za vědomé porušení norem nesu plnou odpovědnost se všemy následky, ať už se jedná o úraz nebo smrt mě nebo někoho jiného, způsobenou elektrickým proudem a mým nezodpovědným jednáním.

Vy pokud jste člověk bez elektrotechnic kého vzdělání na elektrickém zařízení nesmíte pracovat, protože je předpoklad, že nemusíte posoudit všechna rizika, která vám a nebo jiným přímo a nebo nepřímo hrozí.

Omlouvám se profesionálním kolegům, za to co jsem právě napsal, ale je mi jasné, ze český kutil takový kabel nevyhodí a ani neprodá pod cenou, takže jsem zvolil řešení, které vytvoří aspoň částečně bezpečnou variantu.

Edit: rozvodak byl rychlejší


Název: Re: Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
Přispěvatel: Maroš Klein 02.02.2017, 19:36
A možno by sa až tak veľmi porušovať nemuselo.  ;)

Nebo oloupat a ...
... nepoškodiť, zrovnať vodiče, dokúpiť modrý, trubku...  :)


Název: Re: Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
Přispěvatel: Oliver Mička 05.02.2017, 22:37
Nehovorím že je to úplne "košer" ale videl som takto rozvody s CYKY-J 4x2,5 a s ním spolu v chráničke modrú žilu 1x2,5... (nenapadla ma stn kde by to bolo striktne zakázané lebo som to neriešil..)
Poprípade Hnedý preznačiť na Modrý a použiť ho na 230V zásuvkový rozvod..


Název: Re: Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
Přispěvatel: Jan Kelbich 06.02.2017, 20:03

Pokud je to kabel 4B, tak všude tam, kde není potřeba střední vodič.
Pokud je to kabel 4D, tak všude tam, kde není potřeba ochranný vodič (ale ten tuším má být dnes v pevné instalaci všude).

Více to rozepisovat nebudu, bylo by to na dloho. Každý případ je potřeba posoudit jednotlivě.




Název: Re: Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace
Přispěvatel: IM 07.02.2017, 11:28
Pokud je to kabel 4B, tak všude tam, kde není potřeba střední vodič.
Pokud je to kabel 4D, tak všude tam, kde není potřeba ochranný vodič (ale ten tuším má být dnes v pevné instalaci všude).
Nj, ale dávno už se to takhle neznačí a některé původní kombinace se již nedělají.  :(