Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Soukupp 19.01.2017, 06:47



Název: Jaký je rozdíl mezi ČSN EN 61140 ed. 3 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
Přispěvatel: Soukupp 19.01.2017, 06:47
Proč se vydává evropská norma 61140 když máme 33 2000-4-41. Obě jsem přečetl a nevidím v nich zásadní rozdíly.


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi ČSN EN 61140 ed. 3 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.01.2017, 10:46
IEC 61140 stanovuje základní požadavky na ochranu před úrazem, zatímco 4-41 stanovuje požadavky na provedení instalací tak, aby byly bezpečné.

Obě normy se tak v určitém smyslu protínají, ale platí, že 4-41 vychází z 61140 a doplňuje ji.

Porovnání najdete v normě 4-41, příloha ND.


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi ČSN EN 61140 ed. 3 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
Přispěvatel: J Lhava 19.01.2017, 11:10
ČSN EN 61140 ed. 3
Citace
1 Rozsah platnosti
Tato mezinárodní norma je základní bezpečnostní publikací v prvé řadě určená pro použití technickými komisemi při přípravě norem podle zásad stanovených v Pokynu IEC 104 a Pokynu ISO/IEC 51.
Není určena k tomu, aby byla používána jako samostatná norma.

ČSN EN 61140 ed. 3 je základní obecná bezpečnostní norma, jak pro vysoké, tak pro nízké napětí.

Bližší požadavky pro nízké napětí pak určuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Bližší požadavky pro vysoké napětí pak určuje ČSN EN 61936-1


Název: AVÍZO: Rozbor třetí edice 4-41 Michalem Křížem
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 26.11.2018, 09:02
AVÍZO: Rozbor třetí edice 4-41 Michalem Křížem
    Michal Kříž hovořil o proudových chráničích ve vztahu k novému doporučení normy ČSN 33 2000-4-41 třetí edice. Jak to bude v budoucnu se zásuvkami přes proudové chrániče? V přednášce zazněly hlavní změny v této normě. Zásadním obratem totiž bylo vypuštění národních příloh. Víte, že byly také odstraněny upřesňující poznámky k výpočtům a kontrolám poruchové smyčky? V přednášce také zaznělo, kdo bude dodávat manuál k přesnému měření impedanční smyčky. Pro mnohé bude poučné, jak v budovách správně pospojovat všechny použité technologie, aby mělo pospojování správnou funkci ...
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/avizo-art-praha-kriz)


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
AVÍZO: Rozbor třetí edice 4-41 Michalem Křížem