Přispěvatel: Marián Jelínek 17.01.2017, 12:01
Je vhodné natáhnout k indukční desce a elektrické troubě kabel 5x4 mm2 (případně pro troubu navíc samostatný 3x4 mm2)? Podle normy by měly stačit vodiče 2,5 mm2, ale je to asi 10 metrů a kus cesty (cca 3,5 metru) to povede v překladu souběžně s trubkou topení, zaizolovanou sice, ale přece.


Název: Re: Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?
Přispěvatel: Mirek Kratochvíl 17.01.2017, 15:31
Co byste tím chtěl pokazit? Pokazil byste to, kdybyste tam místo 2,5 natáhl 1,5. Když dáte větší průměr, bude to akorát stát dvakrát tolik, ale bude se to zase míň hřát, což může být v blízkosti trubky topení výhoda.


Název: Re: Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.01.2017, 17:45
Při 7kW se vám na třinácti metrech nebude hřát ani 2,5mm2.
To byste taky mohl instalovat pro sichra na zásuvky 4mm2  ??
Zřejmě jste amatér, budete si to dělat sám a bojíte se, abyste něco nepodělal, že?

Pro kolegu Kratochvíla... .............. .......
Dimenze vodičů se udává v mm2 což není průměr, ale průřez.


Název: Re: Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?
Přispěvatel: Jan Alin 17.01.2017, 19:18
Nepokazíte nic i když teď to bude trochu dražší, v budoucnu se takový přívod může hodit. Životnost indukční desky je jistě menší, než plánovaná životnost přívodu, příští zapojený přístroj může být s větším příkonem a bude se to hodit.


Název: Re: Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?
Přispěvatel: Maroš Klein 17.01.2017, 20:04
Pokazíte (nedodržíte) požiadavku výrobcu na maximálne povolený prierez pripojovacích vodičov, ak sa rozhodnete pre vypínanie spotrebičov v ich blízkosti.
Napr.:
http://vypinacezasuvky.sk/trojpolovy-spinac-pressto-sporakovy-400v25a-abb-3536n-c03252-11-pre-zapustenu-montaz-do-vlhka-bielybiely
http://vypinacezasuvky.sk/sporakove-a-vackove-vypinace/trojpolovy-spinac-sporakovy-400v16a-abb-tango-1011-0-0816-cz-kompletny-pristroj-biely
http://vypinacezasuvky.sk/sporakove-a-vackove-vypinace/trojpolovy-spinac-sporakovy-400v16a-schneider-uni0303321-kompletny-pristroj-biely

Potom vám ostane napríklad toto:
http://vypinacezasuvky.sk/sporakove-a-vackove-vypinace/5-polova-svorkovnica-pre-pohyblivy-privod-sporakova-400v16a-abb-time-3938e-a00025-03




Název: Re: Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?
Přispěvatel: Martin H. 17.01.2017, 21:14
Pokazíte (nedodržíte) požiadavku výrobcu na maximálne povolený prierez pripojovacích vodičov, ak sa rozhodnete pre vypínanie spotrebičov v ich blízkosti.
Napr.:
http://vypinacezasuvky.sk/trojpolovy-spinac-pressto-sporakovy-400v25a-abb-3536n-c03252-11-pre-zapustenu-montaz-do-vlhka-bielybiely

Asi čerpáte dáta z nespoľahlivého zdroja. V materiáloch priamo od ABB má Pressto uvedené svorky do 6 mm2.

K pôvodnej otázke - ak sa za malý príplatok zbavíte pochybností, dajte ten lepší kábel a hotovo.


Název: Re: Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?
Přispěvatel: Maroš Klein 17.01.2017, 21:29
Asi čerpáte dáta z nespoľahlivého zdroja. V materiáloch priamo od ABB má Pressto uvedené svorky do 6 mm2.
Bude to tak, .  :)
V podstate ide len o to, že občas aj v na prvý pohľad jasnej veci sa môže nájsť háčik.



Název: Re: Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?
Přispěvatel: Mirek Kratochvíl 18.01.2017, 09:50
Pro kolegu Kratochvíla... .............. .......
Dimenze vodičů se udává v mm2 což není průměr, ale průřez.

Pane kolego, kdybyste dával ve škole pozor, tak byste věděl, že průměr a obsah kruhu jsou ve vztahu přímé uměrnosti a je tedy v zásadě jedno, jestli mluvím o větším průměru nebo větším průřezu, neboť větší průměr implikuje větší průřez a vice versa.  :)


Název: Re: Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?
Přispěvatel: Marián Jelínek 18.01.2017, 10:05
Nepokazíte nic i když teď to bude trochu dražší, v budoucnu se takový přívod může hodit. Životnost indukční desky je jistě menší, než plánovaná životnost přívodu, příští zapojený přístroj může být s větším příkonem a bude se to hodit.

Obávám se sice, že přežije-li uskupení "poručíme větru dešti fyzice unie",  bude se tam příště montovat úsporný sporák s příkonem tak do 100 W, nicméně existuje určitá šance, že zase zavládne svoboda - alespoň pokud jde o výběr spořebiče.

Jediný problém tedy je, že pokud bude sporák zapojen vidlicí do běžné zásuvky 230V, je potřeba namontovat takovou zásuvku, která dovoluje připojení na přívod 4 mm2.


Název: Re: Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.01.2017, 12:19
...zásuvku, která dovoluje připojení na přívod 4 mm2. Je to tak? Existují takové zásuvky?
Existují. A jsou pak i pro větší proudy než 16A. Ale je to jiné provedení, nezaměnitelné s běžnou zásuvkou...

http://www.sez-cz.cz/eshop/index.php?sekce=detail_polozky&id_produktu=39783-zasuvka-vestavna-ip67,-32a,-3-pol


Název: Re: Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?
Přispěvatel: Mirek Kratochvíl 18.01.2017, 15:13
Existují. A jsou pak i pro větší proudy než 16A. Ale je to jiné provedení, nezaměnitelné s běžnou zásuvkou...

http://www.sez-cz.cz/eshop/index.php?sekce=detail_polozky&id_produktu=39783-zasuvka-vestavna-ip67,-32a,-3-pol

Myslím, že i některé běžné 16 A zásuvky dovolují připojení 4 mm2 přívodu. Pokud připojujete "standardní" troubu, je taková zásuvka dostatečná. Konkrétně si vzpomínám, že má takové svorky třeba model Merten M od Schneider Electric v šroubovacím provedení.


Název: Re: Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?
Přispěvatel: František Janeček 18.01.2017, 16:46
Tou pětkrát čtyřkou opravdu nic nepokazíte a tou třikrát čtyřkou také ne.Pokud někdy vyměníte varnou desku za jinou, můžete si dopřát desku o příkonu cca 21kW a tu troubu 7kW, pokud vám to vydrží hlavní jistič :D.Pokud budete postupovat normálním způsobem ušetříte si i starosti s připojením. :)